Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jan_Lodahl efter Nov 17, 2011, 20:39

Titel: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: Jan_Lodahl efter Nov 17, 2011, 20:39
Som overskriften lyder - hvad er den korrekte fremgangsmåde ved udluftning af mit centralvarmeanlæg?

1: Sluk cirkulationspumpe(r)
2: Koldt/opvarmet anlæg??
3: Hvilken rækkefølge skal radiatorerne udluftes? Selvfølgelig stueetagen først, men er rækkefølgen af radiatorerne ligegyldig?

MVH

Jan
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: michael f efter Nov 18, 2011, 06:32
Sluk pumpen og vent lige et øje blik så luften kan sive op.
Udluft radiatorer øverst, først.
Husk at efterfyld med vand, hvis der var meget luft.
Om det er koldt eller varmt anlæg er lige meget.
Der kommer alligevel luft ud af et nyt anlæg.
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: SKM efter Nov 18, 2011, 14:10
Og når alt vandet har været varmet godt op skal der nok udluftes igen....

Er der ikke noget med at vandet først frigiver al luften når det har været varmet op?
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: MHES efter Nov 18, 2011, 19:21
Jeps, lad anlægget køre med en høj temperatur 75-80 oC et par timer, sluk så fyret og lad anlægget komme ned på 55-60oC, før pumpen standses og der ventes 10-15 min hvorefter der luftes ud.

Gentag om nødvendigt efter et par dage.

Hilsen
Michael

Og når alt vandet har været varmet godt op skal der nok udluftes igen....

Er der ikke noget med at vandet først frigiver al luften når det har været varmet op?
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: Staal efter Nov 23, 2011, 17:08
Hvis du har en alpha 2 pumpe og en automat udlufter skal pumpen bare sættes til maks effekt i 10 min... det virker perfekt.... døjede lidt med luft i rørene indtil jeg fik nærstuderet manualen til pumpen...   ;) dem som man normalt ikke læser  ::)
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: Jan_Lodahl efter Nov 29, 2011, 23:05
Jeg har stadig periodiske problemer. Jeg har det store rør fra fyret der går ned i kælderen...derfra deler den sig i 2. Den ene del går til radiatorerne, og den anden går via en cirkulationspumpe til gulvvarmen. Min problem er: Hvis jeg har gang i pumpen der trækker gulvvarmen, bliver røret til radiatorerne koldt. Hvis jeg slukker pumpen til gulvvarmen bliver røret varmt! Kan det skyldes luft??????????????? Og er der en venlig sjæl der kan fortælle mig hvor lang tid jeg skal lufte hver radiator ud for at være sikker på der ikke er mere luft?? Samles det omkring udluftningsskruen og kommer ud med det samme jeg løsner, eller skal jeg lade det løbe lidt før evt luft kommer ud? Begge pumper skal jo slukkes under operation udluftning. Hvad med pumpen der forsyner radiatorer, samt pumpe til gulvvarme? Kan den være blevet "svag", så den kun kan trække den ene af kredsene? Den kører på højeste trin (trin 3)

Hjælp mig - er ved at blive skør af det lort!
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: michael f efter Nov 30, 2011, 06:34
Jo, pumperne skal slukkes når der udluftes.
Efter ca. 5 min er luften boblet op.
Luk lidt op for skruen i udlufteren, og luften bobler straks ud.
Kommer der ikke luft med det samme, så lukkes igen.

I gulvvarme kredsen er der en ventil der regulere gulv varme indløbs temperaturen.
Tag hætten af og giv stiften er tur massage.
Hætte på igen, og stil pumpen på trin 1.
Den anden pumpe stilles også på trin 1.
Så starter du op igen.

Kom der så varme på nu ?
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: Staal efter Nov 30, 2011, 16:40
Jeg har stadig periodiske problemer. Jeg har det store rør fra fyret der går ned i kælderen...derfra deler den sig i 2. Den ene del går til radiatorerne, og den anden går via en cirkulationspumpe til gulvvarmen. Min problem er: Hvis jeg har gang i pumpen der trækker gulvvarmen, bliver røret til radiatorerne koldt. Hvis jeg slukker pumpen til gulvvarmen bliver røret varmt! Kan det skyldes luft??????????????? Og er der en venlig sjæl der kan fortælle mig hvor lang tid jeg skal lufte hver radiator ud for at være sikker på der ikke er mere luft?? Samles det omkring udluftningsskruen og kommer ud med det samme jeg løsner, eller skal jeg lade det løbe lidt før evt luft kommer ud? Begge pumper skal jo slukkes under operation udluftning. Hvad med pumpen der forsyner radiatorer, samt pumpe til gulvvarme? Kan den være blevet "svag", så den kun kan trække den ene af kredsene? Den kører på højeste trin (trin 3)

Hjælp mig - er ved at blive skør af det lort!

Sidste gang jeg luftede mit system ud.. (gammelt radiator/gulvvarme) blev min grundfoss pumpen smækket til maks effekt, gik radiatorene igennem og fik en masse luft ud som jeg ikke kunne få ud med pumpen slukket...  ::)

Du lufter ud til radiatoren holder op med at larme med luftbobler og det bare er vand der kommer igennem dysen... (pas på væggen)  ;D

For hvis du prøver at lufte et stillestående anlæg ud hvor rørene er højere end det højeste udluftningsted er det en hel klar fordel af kører med pumper i maks..  ;D
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: Jan_Lodahl efter Nov 30, 2011, 21:04
Har prøvet ovenstående, og det varme vand vil desværre kun den ene eller den anden vej i T-stykket....og ikke begge veje! :-(
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: SKM efter Nov 30, 2011, 23:12
Hmmm...

Vandet i rørene vælger den letteste vej, så noget kunne tyde på at det enten har for let ved at cirkulere gennem din gulvvarmeshunt eller for svært ved at cirkulere ud til dine radiatorer...

Kan du ikke drosle flowet til din gulvarmeshunt? måske der sidder en flow-regulering på returen fra shunten, eller du har måske monteret en hane som du så kan nøjes med at åbne lidt?

Du siger problemet kan løses ved at slukke din gulvvarmepumpe - det kan vel også løses ved at termostaten til gulvvarmen lukkes? I så fald mangler du kun varme i dine radiatorer imens gulvvarmen varmes op ;D
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: Staal efter Dec 01, 2011, 17:54
Er det den gamle type gulvvarme med kobberrør eller lignende med flow direkte fra fyret eller er det nyere med varmeveksler??
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: Jan_Lodahl efter Dec 03, 2011, 09:45
Det er den gamle type. Vandet fra fyret går til en fordeler, hvorfra jeg kan justere temperaturen i de forskellige gulve rundt om i huset.
Efter en del ventetid begyndte varmen at kravle op i mine radiatorer. Måske jeg bare skulle vente på at gulvene blev varmet op?? MEN...i stueetagen er de 2 sidste radiatorer på linjen (formoder jeg) stadig kolde. Den ene var ved at blive lunken i går, men her fra morgenen af er den kold igen. Nogen der har et bud på hvad der er galt?? Eller skal jeg bare have tålmodighed og vente endnu længere tid??
Titel: Sv: Korrekt fremgangsmåde ved udluftning?
Indlæg af: Staal efter Dec 04, 2011, 09:07
Har du en manuel shunt på gulvarmen eller er det en mekanisk??  :)