Er der nogle her inde der ved hvorfor mit fyr gør sådan. Hver gang det laver varmt vand og temperaturen er så det slår fra, og det kun skal lave varme køre det helt op i temperatur og stopper.
Når det så starter igen køre det op til 60% og helt ned igen, der er ikke noget lys men starter så igen.
Jeg har fornyligt sat en ny chip i 6.68 den gamle var 6.16 og da gjore det ikke sådan, er det mig der har glemt noget eller hvad.
Hilsen Preben
ps. håber i kan se hvad jeg mener på billedet, der er på 3 timer.
Prøv at sæt Kedel Difference Over til 15
og PI regulering, sæt P til 2.5 og I til 0.25
Så får temperaturen måske ikke styringen til at lave en ny optænding,
og PI reguleringen gør styringen lidt mere langsom.
I de tidligere chips er programmet sådan at når styringen går i "VVB-DRIFT", så hæves kedeltemperaturen til 10 grader over setpunktet for vvb-temperaturen. Når så "VVB-DRIFT" er afsluttet går styringen tilbage til det oprindelige setpunkt for kedeltemperatur efter tiden "vvb-overlap".
I de nyere chips mener jeg at have hørt temperaturspringet er på 20 grader istedet for 10, og det passer nogenlunde med dit skærmbillede...
Du skal altså have hævet tiden for dit "vvb-overlap". I tiden "vvb-overlap" efter "VVB-DRIFT" vil for høj kedeltemperatur blive ignoreret. Det er altså meningen at den tid skal være så lang så din kedeltemperatur kan nå at falde til normal kedeltemperatur. Prøv med 10 - 15min...
Og som Michael skriver, så vil det samtidig være en hjælp at din PI-regulator er trimmet, og at du har en fornuftig differens som kedeltemp kan få lov at gå over setpunktet...
Mvh Steffen
Tak for de hurtige svar.
Jeg har sat PI til 2.5 og 0.25 og har så sat overlap til 15.
Så ser jeg om det hjælper.
Hilsen Preben
Der kan faktisk kun overlapes med 10.
Okay - Jeg har faktisk aldrig selv brugt det....
10min burde jo også være nok... Hvad har du i værdi for "differens over" i øjeblikket? Sæt den til minimum 10grader og 15 hvis du stadig har problemer med at fyret stopper pga temperatur højere end setpunkt...
Citat fra: SKM Dato Nov 22, 2011, 22:52
Okay - Jeg har faktisk aldrig selv brugt det....
10min burde jo også være nok... Hvad har du i værdi for "differens over" i øjeblikket? Sæt den til minimum 10grader og 15 hvis du stadig har problemer med at fyret stopper pga temperatur højere end setpunkt...
Jeg har 10 grader. det er ikke helt nok. Men jeg har sat ydelsen ned fra de 16 kw til 12 kw og det har vist hjulpet. Så får jeg en lidt højere gennemsnit men slipper for de store udsving. Håber det så også spare lidt på pillemengten.
Hej Preben.
Hvis du er ovre problemet med at fyret stopper helt efter vvb-drift, og kun generes af at din temperatur og ydelse svinger for voldsomt, så er det nok mest gavnligt at trimme PID.
En reducering af max ydelse er ikke holdbar i længden... Men selvfølgelig okay hvis du ikke får brug for mere end 12kW i vinter...
Ja det kan du have ret i. Håber på mild vinter ;)
Min PI er P-2.0 og I-0.25 men jeg syntes det er svært at finstille PI.
Du kan få hjælp til at trimme din PID - her er et helt forum af meninger om dette emne O0
Uploader du til en hjemmeside eller lign? Fx Stokercloud...?
Ellers kan vi hjælpe ved at du lægger billeder op som kan vurderes, så får du feedback, du uploader nye billeder, og så er den snart hjemme ;)
Nu har jeg prøvet at sætte min side op på stokercloud. Håber den kan bruges.
Citat fra: Prebenmp Dato Nov 25, 2011, 15:42
Ja det kan du have ret i. Håber på mild vinter ;)
Min PI er P-2.0 og I-0.25 men jeg syntes det er svært at finstille PI.
Jepper, PI er svært, men det kan også være både interessant og..ehh..sjovt(??) ;) Dine grafer ser - i mine øjne - noget "boostede" ud som kedlen kører op og ned i ydelse. Jeg tror sagtens du kunne sætte PI yderligere ned. Prøv evt. P=1.2 og I=0.12 og se hvad der sker. Så længe det ikke er koldere vil jeg mene det sagtens ville kunne følge med :)
Mvh Folke
Ja det er svært, men nu har jeg nær læst mhes indregilering af PI og nu forstår jeg det, det er lidt spændene også at følge med på. Specielt når jeg også forstår hvad der sker.
Nu har jeg sat den på P-1.2 og I-0.12 så ser vi tiden and.
Dejligt med respons fra jer på forum.
Mvh. Preben
Hej Preben,
Du skal nok ikke så langt ned med P.
P-andelen er jo
Proportional med fejlen, altså forskellem mellem setpunkt og aktuel værdi x P-faktor giver P-leddets andel.
Hvis f.eks. setpunktet er 60
oC og temperaturen aktuelt falder til 59
oC vil der med dit P=1.2 kun ske en forøgelse af drift% med 1 x 1,2 = 1,2% og det er alt for lidt.
Det er ikke noget problem at have højere P-led da det jo arbejder udelukkende med nuet, problemet er I-leddet der har "hukommelse" og derfor kan virke sløvt.
Jeg ville lade din P være 2 - 2,5
Hilsen
Michael
Citat fra: Prebenmp Dato Nov 26, 2011, 15:01
Ja det er svært, men nu har jeg nær læst mhes indregilering af PI og nu forstår jeg det, det er lidt spændene også at følge med på. Specielt når jeg også forstår hvad der sker.
Nu har jeg sat den på P-1.2 og I-0.12 så ser vi tiden and.
Dejligt med respons fra jer på forum.
Mvh. Preben
Hej Michael
Ja der har du nok ret i, jeg har nu sat P-2 og I- 1.5
Jeg syntes den hacker/hopper noget op og ned. Tyder det ikke på formeget I ?
Hilsen
Preben
Citat fra: Prebenmp Dato Nov 27, 2011, 10:09
Hej Michael
Ja der har du nok ret i, jeg har nu sat P-2 og I- 1.5
Jeg syntes den hacker/hopper noget op og ned. Tyder det ikke på formeget I ?
Hilsen
Preben
Hej Preben
Hvor mange m2 opvarmer du? Kan se at du har en 16 kW'er, men synes ikke jeg kan finde dit areal? Du kører kontinuerligt?
Mvh Folke
Ja vi har 230 kvm, 4 teenager og konen der skal have det varmt. (22 grader) Huset er rimelig isoleret, (gammelt hus der er total renoveret for 10 år siden) stue , 1.sal + 50 kvm garage der er gulvvarme i som kun er i brug til frostsikring af garagen.
Jeg har sat kw ned til 12 kw istedet for de 16 kw. Læste et sted i forum at det kunde give et mere jævnt forbrug.
Hilsen
Preben
Citat fra: Prebenmp Dato Nov 27, 2011, 11:29
Ja vi har 230 kvm, 4 teenager og konen der skal have det varmt. (22 grader) Huset er rimelig isoleret, (gammelt hus der er total renoveret for 10 år siden) stue , 1.sal + 50 kvm garage der er gulvvarme i som kun er i brug til frostsikring af garagen.
Jeg har sat kw ned til 12 kw istedet for de 16 kw. Læste et sted i forum at det kunde give et mere jævnt forbrug.
Hilsen
Preben
Hej Preben
Ja, så kan jeg da godt se at jeg måske alligevel ikke skal foreslå "Sommerkørsel" med urstyring (se evt. MHES' manual under "Guldkorn") Det der bare overraskede mig var dit pilleforbrug med de udetemperaturer vi har i øjeblikket. Bruger selv ca. 12-13 kg. på 223 m2 pt. Jeg kører stadig selv med urstyring (diskontinuerligt) med varmeperioder a' 3 timer kl. 22.30, kl.01.59, kl.09.30 og så sidst kl. 17.00. Men vi (2 voksne og to små børn) er trods alt heller ikke så mange teenagedøtre ;D Men har du evt. prøvet urstyring? Du kender jo dit varmebehov spredt ud over døgnets 24 timer, og hvis du har VVB-prioritet tror jeg måske du kunne spare nogle kg. piller? Bare en tanke.
Mvh Folke
Citat fra: Prebenmp Dato Nov 27, 2011, 11:29
Ja vi har 230 kvm, 4 teenager og konen der skal have det varmt. (22 grader) Huset er rimelig isoleret, (gammelt hus der er total renoveret for 10 år siden) stue , 1.sal + 50 kvm garage der er gulvvarme i som kun er i brug til frostsikring af garagen.
Jeg har sat kw ned til 12 kw istedet for de 16 kw. Læste et sted i forum at det kunde give et mere jævnt forbrug.
Hilsen
Preben
Forbruget er nok ikke helt towli, jeg har 240 M2 og se mit forbrug. Jeg kører med urstyring, start kl 04.30 køretid 17 timer, fyret styres så samtidigt af en trådløs rumtermostat der står på 22 grader for husfreds skyld.
Citat fra: Lund-Lemvig Dato Nov 27, 2011, 11:58
Citat fra: Prebenmp Dato Nov 27, 2011, 11:29
Ja vi har 230 kvm, 4 teenager og konen der skal have det varmt. (22 grader) Huset er rimelig isoleret, (gammelt hus der er total renoveret for 10 år siden) stue , 1.sal + 50 kvm garage der er gulvvarme i som kun er i brug til frostsikring af garagen.
Jeg har sat kw ned til 12 kw istedet for de 16 kw. Læste et sted i forum at det kunde give et mere jævnt forbrug.
Hilsen
Preben
Forbruget er nok ikke helt towli, jeg har 240 M2 og se mit forbrug. Jeg kører med urstyring, start kl 04.30 køretid 17 timer, fyret styres så samtidigt af en trådløs rumtermostat der står på 22 grader for husfreds skyld.
Hmm....ja, Lund, den med husfreden havde jeg ikke lige tænkt på (har prøvet at købe en, men den gik ud ;) ) Men OK, du kører jo også ialt 17 timer, hvor jeg presser den ned på 12 ialt (har en gravid kone der er lidt...ehh...(temperatur)følsom for øjeblikket) Men grundlæggende er vi pillefolk jo eksperter i at kortlægge varmebehov/forbrug, for kun derigennem kan vi opnå de besparelser vi gør i modsætning at alle "mugglerne" der er på gas, olie etc. ;D
Mvh Folke
Citat fra: Birch-Nielsen Dato Nov 27, 2011, 12:07
Citat fra: Lund-Lemvig Dato Nov 27, 2011, 11:58
Citat fra: Prebenmp Dato Nov 27, 2011, 11:29
Ja vi har 230 kvm, 4 teenager og konen der skal have det varmt. (22 grader) Huset er rimelig isoleret, (gammelt hus der er total renoveret for 10 år siden) stue , 1.sal + 50 kvm garage der er gulvvarme i som kun er i brug til frostsikring af garagen.
Jeg har sat kw ned til 12 kw istedet for de 16 kw. Læste et sted i forum at det kunde give et mere jævnt forbrug.
Hilsen
Preben
Forbruget er nok ikke helt towli, jeg har 240 M2 og se mit forbrug. Jeg kører med urstyring, start kl 04.30 køretid 17 timer, fyret styres så samtidigt af en trådløs rumtermostat der står på 22 grader for husfreds skyld.
Hmm....ja, Lund, den med husfreden havde jeg ikke lige tænkt på (har prøvet at købe en, men den gik ud ;) ) Men OK, du kører jo også ialt 17 timer, hvor jeg presser den ned på 12 ialt (har en gravid kone der er lidt...ehh...(temperatur)følsom for øjeblikket) Men grundlæggende er vi pillefolk jo eksperter i at kortlægge varmebehov/forbrug, for kun derigennem kan vi opnå de besparelser vi gør i modsætning at alle "mugglerne" der er på gas, olie etc. ;D
Mvh Folke
Jeg kører de 17 timer fordi køkken alrummet har ingen gulvvarme der kan holde lidt på varmen. Der sidder kun 3 små radiatorer som nok er lidt i underkanten. De andre steder hvor der er gulvvarme, er der ingen problemer i at holde temperaturen oppe selv hvis jeg kører samme perioder som dig.. Jeg gider bare ikke skulle til at hamre gulv op for at lægge slanger i køkken alrummet.
Hej Preben,
Jo helt korrekt, du skulle kun ændre på P-leddet ;)
Det bør være:
P = 2-2,5
I = 0,1-0,2
Hilsen
Michael
Citat fra: Prebenmp Dato Nov 27, 2011, 10:09
Hej Michael
Ja der har du nok ret i, jeg har nu sat P-2 og I- 1.5
Jeg syntes den hacker/hopper noget op og ned. Tyder det ikke på formeget I ?
Hilsen
Preben
Ups. Det er rettet. Tak Michael ;)
Hej Folke og Lund
Kan i så godt holde varme på radiatorerne gulvvarmen skal nok holde, men jeg er lidt nervøs for at der bliver for koldt der hvor der ikke er gulvvarme (stue og køkken) Eller er jeg bare pivet :-\
Citat fra: Prebenmp Dato Nov 27, 2011, 14:37
Hej Folke og Lund
Kan i så godt holde varme på radiatorerne gulvvarmen skal nok holde, men jeg er lidt nervøs for at der bliver for koldt der hvor der ikke er gulvvarme (stue og køkken) Eller er jeg bare pivet :-\
Det er netop derfor jeg kører 17 timers drift, det bliver ski koldt i køkken alrummet hvor der kun er radiatorer hvis jeg holder for mange pauser i driften. Havde vi arbejdet begge fra kl 7 til 16 havde jeg holdt en pause der, men da konen først møder kl 13, kan jeg ikke holde pauser der uden hun står med skilsmissepapirene klar, og det er sikkert dyrere end at bruge ekstra piller.
Citat fra: Prebenmp Dato Nov 27, 2011, 14:37
Hej Folke og Lund
Kan i så godt holde varme på radiatorerne gulvvarmen skal nok holde, men jeg er lidt nervøs for at der bliver for koldt der hvor der ikke er gulvvarme (stue og køkken) Eller er jeg bare pivet :-\
Nej, der er naturligvis ikke varme på radiatorerne når fyret er i stop, men her beror det vel noget på isoleringgraden i ens hytte, hvordan hytten vender ift. vindretning, osv. Vi bor i et af disse parcelhuse fra 71/72 med stor entré, stor repos på 1. salen og så har vi lagt køkken sammen med stuen. En ny tilbygning (23m2) hvor den gamle overdækkede terasse var, er den første gulvvarme vi har fået etableret i huset, og det er også derfor vi har den dobbelte varmeperiode fra 11.00 og 01.59 så gulvet kan blive varmet ordentlig igennem. Så længe vi kører urstyring lukker jeg 35-40° varmt vand ind i gulvet for på den måde at kompensere for de "kolde" perioder. At tilbygningen så er udført i glas/mahogni gør naturligvis at vi får en del solindfald (ehh..lysindfald) der også bidrager lidt. Og HVIS det så skulle blive så koldt at manden i protest iklæder sig parkacoat (jeps, det er faktisk manden her der er den kuldskære) i stuen, så hænder det at han får lov til at lægge en pind på brændeovnen ^-^
Mvh Folke
Er det bare mig, eller snakker du om dig selv i 3. person?
Der er jo nogen, der skal kommentere bare for kommentaren skyld! O0
Citat fra: frølårsraketten Dato Nov 28, 2011, 15:23
Der er jo nogen, der skal kommentere bare for kommentaren skyld! O0
Citat fra: Martin Pedersen Dato Nov 27, 2011, 21:18
Er det bare mig, eller snakker du om dig selv i 3. person?
Ja i er godt igang ;D ;D ;D
Citat fra: fnoller Dato Nov 28, 2011, 15:45 Ja i er godt igang ;D ;D ;D
Hurra! Så kom fnoller osse på banen med en redundant kommentar til kommentaren! O0 O0 O0
Citat fra: frølårsraketten Dato Nov 28, 2011, 17:18
Citat fra: fnoller Dato Nov 28, 2011, 15:45 Ja i er godt igang ;D ;D ;D
Hurra! Så kom fnoller osse på banen med en redundant kommentar til kommentaren! O0 O0 O0
Ja og du kom så lige stykket længere hehe ;D ;D ;D og vi kan jo blive ved ::)
Er der slet ikke nogen af jer der bider mærke i at Folke snakker om sig selv i 3. person?
Citat fra: Martin Pedersen Dato Nov 28, 2011, 17:47
Er der slet ikke nogen af jer der bider mærke i at Folke snakker om sig selv i 3. person?
Det er vel en mild form for skizofreni haha ;D ;D