Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: noriceforme efter Dec 04, 2011, 12:32

Titel: Røglugt
Indlæg af: noriceforme efter Dec 04, 2011, 12:32
Hej
Mit fyrer kører upåklageligt, men i mit fyrrum er der en rimelig kraftig lugt af røg. Det dufter egentlig meget godt, men rummet er ikke egnet til tørring af tøj.
En af mine venner har samme installation sat op sin kælder og her kan man dårlig lugte at der er et pillefyr i rummet...
Pillerne vi begge bruger er German Pellets.

Kan det være blæseren, der står forkert eller kan der mon være en anden forklaring...?
Titel: Sv: Røglugt
Indlæg af: michael f efter Dec 04, 2011, 12:42
Flere ting er mulige senarier.
Er blæseren stillet ind for nylig ?
Er skorsten fejet for nylig ?
Er røgrøret fejet ?
Er kedel ren ?
Er blæser fyldt med fnuller i blæser ribber ?
Er der friskluft ventil til udeluft ind i fyrrum ?
Er der trækstabilisator ?
Er der mulighed for røgnedslag i skorsten ?

Det var lige de første ting der faldt mig ind  8)
Titel: Sv: Røglugt
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2011, 12:44
Hej,

Når der kommer røglugt fra et pillefyr skyldes det altid at trækket i skorstenen ikke er kraftigt nok.

Årsagen til at skorstenstrækket ikke er kraftigt nok kan så være meget forskelligt, utæt kedel, utæt røgrør, manglende/for lille friskluftindtag i fyrrum, direkte undertryk i fyrrum, dårlig skorsten, for meget blæs i brænder osv., men trækket er altså ikke nok.

Der skal altid være undertryk i skorsten/kedel (ikke meget men lidt) og når det er opfyldt vil det være fysisk umuligt at få røg og røglugt ud i rummet.

Så check din skorsten/røgrør...
...og husk at der sammen med røgen ofte er CO (ikke CO2) og CO er livsfarligt selv i meget meget små mængder.

Hilsen
Michael

Hej
Mit fyrer kører upåklageligt, men i mit fyrrum er der en rimelig kraftig lugt af røg. Det dufter egentlig meget godt, men rummet er ikke egnet til tørring af tøj.
En af mine venner har samme installation sat op sin kælder og her kan man dårlig lugte at der er et pillefyr i rummet...
Pillerne vi begge bruger er German Pellets.

Kan det være blæseren, der står forkert eller kan der mon være en anden forklaring...?
Titel: Sv: Røglugt
Indlæg af: noriceforme efter Dec 04, 2011, 13:30
Fyret står i et rum på 3,5x2,5 meter og ofte med lukket dør. Hvis døren er åben er der sammen med et andet skur det dobbelte antal m2. I et vindue er der 25 Ø8mm huller til friskluftindtag.
Skorstenen er fejet for en måned siden, men jeg lagde mærke til at røgrøret ikke blev fejet. (Er det bare pladen på røgrøret, der skal skrues af?)

Blæseren er ikke indstillet for nylig og kedlen holdes ren med rengøring af kedel og brænder ca. hver 14. dag.

Tidligere var der koblet et oliefyr på selv samme skorsten, men uden nogen former for røglugt.
Titel: Sv: Røglugt
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2011, 13:32
Hej,

Kedel og røgrør renses ikke af skorstensfejeren, det skal du selv gøre.
Ja, der er typisk en plade/lem i røgrøret som kan fjernes og så kan man derigennem rense røret.

Hilsen
Michael

Fyret står i et rum på 3,5x2,5 meter og ofte med lukket dør. Hvis døren er åben er der sammen med et andet skur det dobbelte antal m2. I et vindue er der 25 Ø8mm huller til friskluftindtag.
Skorstenen er fejet for en måned siden, men jeg lagde mærke til at røgrøret ikke blev fejet. (Er det bare pladen på røgrøret, der skal skrues af?)

Blæseren er ikke indstillet for nylig og kedlen holdes ren med rengøring af kedel og brænder ca. hver 14. dag.

Tidligere var der koblet et oliefyr på selv samme skorsten, men uden nogen former for røglugt.