Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Roald efter Dec 10, 2011, 08:53

Titel: Størrelse på kW måler til scotte?
Indlæg af: Roald efter Dec 10, 2011, 08:53
Hej

Jeg er ved at få installeret et 30 kW scotte fyr der skal opvarme (inkl forbrugsvand) 170m2 nybygget hus (godt isoleret) og et 230 m2 ældre stuehus med ringe isolering.

Der løber ca 50 meter isoleret løgstør rør fra fyrrum til stuehus. Mener det er 25 eller 28 mm.

Jeg har købt en Kamstrup multical 402 måler til 1.5m3/time til at sætte på det gamle stuehus, men bliver i tvivl om den er underdimensioneret. Størrelsen igennem flowmåleren er en 1/2"

Bør jeg få den byttet til en større?
Titel: Sv: Størrelse på kW måler til scotte?
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 10, 2011, 10:50
Nej det er super.... 1500L/t er meget...
Titel: Sv: Størrelse på kW måler til scotte?
Indlæg af: Roald efter Dec 10, 2011, 13:52
Perfekt! Tak for svaret.
Titel: Sv: Størrelse på kW måler til scotte?
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 10, 2011, 14:08
Hvis du drøner 60 grader varmt vand til stuehuset med 1500 L i timen, og får 35 grader tilbage... så er der pillet ca. 43,7 kW ud af vandet, så det skulle være veldimensioneret ;) No worries ;)