Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: pob efter Dec 13, 2011, 17:01
-
Jeg er ved at køre mit nye Scotte Plus ver.6.34 ind med ilt styring men der er ingen reaktion på blæseren lige meget hvordan jeg indstiller ilt styringen, men til gengæld kan jeg få den til at juster pille mængden selv om det ikke er nævnt i manualen så ilt styringen er ikke helt død bare ikke godt nok hvad gør jeg. Hvordan kan det være at vandmængden ikke bliver regnet korrekt ud der vises ca.15% for meget (har stor erfaring med dataopsamling fra vandmålere)
-
Har du kalibreret lambda sonden ?
-
Hej Pop,
Er du opmærksom på at der er to steder at indstille ilt-styringen på en Scotte ?
I alm. menu kan du under ilt-styring blot indstille høj og lav ilt% samt fra/vis/til for iltstyringen.
Under udviedet setup kan du under ilt-styring indstille:
- Forstærkning P (angiver hvor meget blæseren skal justeres proportionalt med fejlen)
- Forstærkning I (angiver hvor meget blæseren skal justeres integreret (hukommelse) med fejlen)
- Blæs ilt lav (angiver hvor meget blæseren må reguleres i 10% drift)
- Blæs ilt midt (angiver hvor meget blæseren må reguleres i 50% drift)
- Blæs ilt høj (angiver hvor meget blæseren må reguleres i 100% drift)
Sørg for at Blæs lav, midt og høj har nogle fornuftige værdier, f.eks. 40-40-40 og at P og I har positive værdier også
Hilsen
Michael
Jeg er ved at køre mit nye Scotte Plus ver.6.34 ind med ilt styring men der er ingen reaktion på blæseren lige meget hvordan jeg indstiller ilt styringen, men til gengæld kan jeg få den til at juster pille mængden selv om det ikke er nævnt i manualen så ilt styringen er ikke helt død bare ikke godt nok hvad gør jeg. Hvordan kan det være at vandmængden ikke bliver regnet korrekt ud der vises ca.15% for meget (har stor erfaring med dataopsamling fra vandmålere)
-
Ja de ting skulle være i orde
mine indstillinger er
ilt styring: ja
Ønsket ilt lavlast 15
Ønsket ilt høj last 10
Forstærkning I 10
Forstærkning P 2
Blæs ilt lav 10
Blæs ilt midt 20
Blæs ilt høj 30
Jeg har prøvet mange forskeldige indstillinger ingen af dem virker, visningen af ilt% er i orden
-
Hvilket tal har den kalibreret til ?
-
ilt kalibreringen er 19 den styrer jo også sneglydelse /6 min korrekt op og ned
-
Min tal er :
Ønsket ilt lavlast 17
Ønsket ilt midt 13
Ønsket ilt høj last 7.5 ( skal nok vær 8 men jeg vil nu have den på 7.5 )
Forstærkning I 0.2
Forstærkning P 2.2
Blæs ilt lav 13
Blæs ilt midt 21
Blæs ilt høj 30
-
Hej
Jeg har oplevet samme problem.
Hjalp først da der kom en nyere version chip i.
Kan selvfølgelig ikke huske hvad nummer, men den er under et år gammel. Der var en større ændring af menusystemet såvidt jeg husker.
Hvis anlæget er nyt burde du vel ha' fået nyeste version chip eller........?
-
jeg hade en Scotte chip v 6.26 før og det kørte ikke rigtig ilt styring. men det gør en woody chip v 6.63
-
Jeg tror også det er chipen der er noget i vejen med Dansk VVS Center har lovet at sende mig en ny v6.66 håber det klare problemet