Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kranmanden efter Dec 20, 2011, 16:46
-
Hej
er der Nogen der kan hjælpe mig.
Har fået en ny chip 6,68, før havde jeg en 6,02
Hvad er stage o,1,2,3,4. Og hvor skal den stå.
Fyret kører stille og rolig op på fuld skrald, og så slår den fra.ved ikke hvad jeg skal gøre ved den...:(
MVh Aksel
-
I stage 4 har du fuld adgang til alle funktioner.
Du skal ind og se hvordan dine temperatur følere er sat.
Manual: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20okt%20tryk%20version.pdf
-
Tak for oplysningen. der er da noget at gå igang med :)
-
Er der en der vil fortælle hvad f...... der galt i mine indstillinger, Kan ikke få fyret til at kører som jeg vil
Synes også at pilleforbruget er steget voldsom ifht. den gamle chip
p =2,5 I = 0,1
Blæser lav = 16 mid.23 høj 30
-
Er den lilla streg dit flow gennem kedlen? Det ligner da en en oplevelse jeg engang havde på en frostsprængt vej.... ser ikke ud til din PI regulering fejler noget... nok nærmere noget i dit system der står og ON/OFF regulerer... se hvordan dit flow spiker....
-
Ja det er flov måler. men den så da noget bedre ud igår..
Fyret har kunne køre en times tids, så gik den i stå igen
har haft 88 optændinger siden d.22 dec.
-
Det med flow måler er fordi at pumpen er sat til at starte ved 50 gr. Startede fyret op her kl lidt i 10.så den skal lige havarmet op igen.
-
Jeg ville nok sætte start temperatur ned til 45 grader, så den ikke ON/OFF'er så meget...
-
Ja ,så kan man sidde her og filosofere.....
Så har man klaget over 6,68 chip til jannick gennem sanistål, fordi jeg ville ha en 6,60,han kan ikke forstå at en 6,68 ikke virker,siger at den skal virke...men jeg skulle sende mine grafer til ham. dem fik han for over 14dage siden...
Hører man noget fra ham!!!!,kan man træffe ham telefonisk!!! svarer han på mail.!!!! SVARET ER NEJ.
Er godt nok træt af ,at jeg fik så ny en chip.
-
Hvilke indstillinger er forskellige fra standard indstillingerne ?
Her er et link til standardværdier.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%20scotte%20plus%206.35.xlsx (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%20scotte%20plus%206.35.xlsx)
Det kan jo være at vi derfra kan se en indstilling der er skæv ???
-
Hvilke indstillinger er forskellige fra standard indstillingerne ?
Her er et link til standardværdier.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%20scotte%20plus%206.35.xlsx (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%20scotte%20plus%206.35.xlsx)
Det kan jo være at vi derfra kan se en indstilling der er skæv ???
Basismenuen hvad betyder
Effekt
lav 15%
Midt 21%
Høj 27
Det er jeg ikke lige faldet over før?
Kan man se det i Stokerkontrol?
-
Hvilke indstillinger er forskellige fra standard indstillingerne ?
Her er et link til standardværdier.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%20scotte%20plus%206.35.xlsx (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%20scotte%20plus%206.35.xlsx)
Det kan jo være at vi derfra kan se en indstilling der er skæv ???
Basismenuen hvad betyder
Effekt
lav 15%
Midt 21%
Høj 27
Det er jeg ikke lige faldet over før?
Kan man se det i Stokerkontrol?
Efter Basismenu står der hold på set knapen ved indkobling af strøm.
Så kommer du ind i en menu hvor du kan stille f.eks effekt.
De andre tal er blæser tal og slukke tid.
-
Hvilke indstillinger er forskellige fra standard indstillingerne ?
Her er et link til standardværdier.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%20scotte%20plus%206.35.xlsx (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%20scotte%20plus%206.35.xlsx)
Det kan jo være at vi derfra kan se en indstilling der er skæv ???
Basismenuen hvad betyder
Effekt
lav 15%
Midt 21%
Høj 27
Det er jeg ikke lige faldet over før?
Kan man se det i Stokerkontrol?
Efter Basismenu står der hold på set knapen ved indkobling af strøm.
Så kommer du ind i en menu hvor du kan stille f.eks effekt.
De andre tal er blæser tal og slukke tid.
Den fatter jeg ikke lige, effekten skal den da ikke være lav 10 - midt 50 - høj 100 eller ved jeg slat ikke hvad den indstilling er til?
En anden ting, under opstart er tallene også lavet helt om, blæser start 20 midt 12 stop 15 det har da altid været 10 - 14 - 18 som standard
-
Problemet er nok allermest at siden jeg fået 3 vejs vvb priotering koblet til,
Når vvb er ved at være varmet op, så bliver kedlen ved med at stige i temp,helt op til 80gr,. og SÅ slår den fra.
Og så kan der gå noget længe inden den starter op igen,hvis den overhovedet tænder op efter 2 forsøg..
før vvb ventil kom på kunne jeg slet ikke styre temp. den kørte op og ned ligesom den selv ville .
Har haft 167 optændinger siden 22.12.2011!!
Blæser
L 15
M 22
H 32
P 1,4
I 0,1
Mætning¨
L 4,49
H 32,6
vvb er sat til 60gr.
opluk af ventil er sat til 45gr
fyret til 62gr
ved ikke om de standard tal er de samme som til woody?
-
Vedhæfter lige én mere
det ser jo nogenlunde fornuftig ud på denne her
men så når vvb vil have noget varme så går ikke så godt
-
UPS. ::)
Prøver lige med det rigtige link http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.69.xlsx (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.69.xlsx)
-
Problemet er nok allermest at siden jeg fået 3 vejs vvb priotering koblet til,
Når vvb er ved at være varmet op, så bliver kedlen ved med at stige i temp,helt op til 80gr,. og SÅ slår den fra.
Og så kan der gå noget længe inden den starter op igen,hvis den overhovedet tænder op efter 2 forsøg..
før vvb ventil kom på kunne jeg slet ikke styre temp. den kørte op og ned ligesom den selv ville .
Har haft 167 optændinger siden 22.12.2011!!
Blæser
L 15
M 22
H 32
P 1,4
I 0,1
Mætning¨
L 4,49
H 32,6
vvb er sat til 60gr.
opluk af ventil er sat til 45gr
fyret til 62gr
ved ikke om de standard tal er de samme som til woody?
Prøv med P =2.5 og I =0.5
P er for lille og derfor de store udsving.
-
UPS. ::)
Prøver lige med det rigtige link http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.69.xlsx (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.69.xlsx)
Aha har du en til en 16KW, den der er til en 10KW.
-
Jeg synes bare at den har været højere i både p og i, men har ændret det og vil prøve se hvordan det går ,( sender lige knægten i bad)
-
UPS. ::)
Prøver lige med det rigtige link http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.69.xlsx (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.69.xlsx)
Aha har du en til en 16KW, den der er til en 10KW.
Det har jeg ikke, men kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html)
Der kan du finde de tal du efterlyser.
-
Den vil jeg også gerne have så, hvis de ikke er ens . Min er også en 16 kw
-
Kan ikke helt se hvorfor at kedeltemp.skal komme helt op på 80 gr,ydelsen er også langt oppe, 70%
Flow/time er under 40.
med den gamle chip var temp på kedelen aldrig så langt oppe...er der nogen idèer????
-
Kan ikke helt se hvorfor at kedeltemp.skal komme helt op på 80 gr,ydelsen er også langt oppe, 70%
Flow/time er under 40.
med den gamle chip var temp på kedelen aldrig så langt oppe...er der nogen idèer????
Jo, det er helt normalt at kedeltemperaturen stiger til 80 gr. når der laves varmt vand.
Når ventilen skifter efter den har lavet varmt vand, så skal temperaturen i kedlen gerne falde igen,
så huset får varme.
Hvilken type shunt har du på fyret, og hvad står den på ?
-
Det er en esbe. og den skulle være på 50gr.
-
Det er en esbe. og den skulle være på 50gr.
Du bør sætte et termometer på retur røret til fyret og kontrollere at shunten står rigtig og virker.
Er shunten fast indstillet til 50 gr. kan du med fordel hæve kedel temperaturen til 65 gr.
-
Det gør den.den kan ikke komme under 50gr.thermometer virker ikke mere .men har en digital tempratur måler , har flere gange målt den,og den passer med retur temp.måler når jeg tjekker det så passer de sammen + - ca. 1grad....
hvad med kedel temp,når den når op på 80 gr så den jo meget tæt at slukke fyret,skal jeg så hæve max kedeltemp.lidt mere.så den ikke slår fra.
Tænker bare på når den kommer så højt op inden den falder igen,er der jo fare ved ar den ikke altid vil tænde op igen.
-
Det gør den.den kan ikke komme under 50gr.thermometer virker ikke mere .men har en digital tempratur måler , har flere gange målt den,og den passer med retur temp.måler når jeg tjekker det så passer de sammen + - ca. 1grad....
hvad med kedel temp,når den når op på 80 gr så den jo meget tæt at slukke fyret,skal jeg så hæve max kedeltemp.lidt mere.så den ikke slår fra.
Tænker bare på når den kommer så højt op inden den falder igen,er der jo fare ved ar den ikke altid vil tænde op igen.
Når den laver varmt vand går den ud af de normale indstillinger, og derfor er det ikke når den laver varmt vand at temperaturen
er for høj. Det er når den har lavet varmt vand, og går tilbage til de almindelige indstillinger, at den kan være for længe om at køre koldt
vand fra huset ind i kedlen, så temperaturen er lav nok efter 5 min.
Der kan du kan hente lidt ved at sætte overtemperaturen op til 15 gr.
Hvis du har problemer med at den ikke vil tænde op efter et stop, skal du følge denne guide:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
og evt hæve effekten på eltænderen.
-
Du kan også forlænge de 5 min. VVB overlap til f.eks 10 min. så er chancerne for at nå ned i temp igen større.
-
Den står på 10gr over.
har også ændret p til 2,5, og I til 0,5
Men jeg synes stadigvæk ikke at den kører,se vedhæftede.
-
Den står på 10gr over.
har også ændret p til 2,5, og I til 0,5
Men jeg synes stadigvæk ikke at den kører,se vedhæftede.
Hæv 10 over til 15 over.
Og et biled af et større tidsrum vi kan kigge på.
-
Vil du lave en tegning af dit rørsystem ved fyret ?
-
Den kommer her... ;)
-
Vil du lave en tegning af dit rørsystem ved fyret ?
Ja.den kommer omlidt så...:)
-
Vil du lave en tegning af dit rørsystem ved fyret ?
hvis du ikke kan bruge den ,må jeg lave mere detaljeret til dig..
-
Hvad er det der åbner og lukker, der får flowet til at stige og falde så voldsomt ?
Er der en stor radiator et sted ?
-
Hvad er det der åbner og lukker, der får flowet til at stige og falde så voldsomt ?
Er der en stor radiator et sted ?
der 3 radiatorer. der er tilstuttet uden om gulvvarmen.
-
Hvilken temperatur står din vvb til, og diff under ?
-
Hvilken temperatur står din vvb til, og diff under ?
Den er sat til 62 grader
vvb ´diff. 20 grader
Overlab er 10 grader
-
Prøv at ændrer til tabel forslag.
Autoberegning og luft laver du ud fra guiden.
-
Prøv at ændrer til tabel forslag.
Autoberegning og luft laver du ud fra guiden.
det prøver jeg .. foreløbig tak Michael
-
Prøv at ændrer til tabel forslag.
Autoberegning og luft laver du ud fra guiden.
Ja nu gik den ikke længere.se vedhæftede.
-
Hvorfor går det flow amok ?
-
Hvorfor går det flow amok ?
kl 19,45 var der 2 der gik ibad.men det forklarer nok ikke det hele...
-
Er det mon gulvarmen der åbner for det store flow ?
Så burde shunten hjælpe, men det gør din ikke, så der kunne være en grund til at se shunten efter.
-
Hvorfor går det flow amok ?
kl 19,45 var der 2 der gik ibad.men det forklarer nok ikke det hele...
nu er den sat til 10kw. den er lige startet op igen...jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal justere på .men jeg ved heller ikke alt.
-
Er det mon gulvarmen der åbner for det store flow ?
Så burde shunten hjælpe, men det gør din ikke, så der kunne være en grund til at se shunten efter.
jeg synes bare ikke at der er de store temp. forskelle når jeg står og måler på fremløbet. radiatorerne kan vel godt give noget af udsvinget..
-
Jeg ser at din røgtemperatur ikke stiger når driften øges.
Er pillefødningen stabil ?
-
Jeg ser at din røgtemperatur ikke stiger når driften øges.
Er pillefødningen stabil ?
Siden jeg har skiftet chip har røgtemperaturen været en del lavere en den var før.
pille fødningen er nogenlunde syntes jeg ,når den kører op på ca.50 - 60% stikker flammen over på modsatte side af kedlen.
men i lavlast er der ikke meget flamme i kedlen.men den køre da....
kan det være chippen der noget galt med ???
-
Nå sådan ;D
Gå lige ind i temperatur føler og se om du har valgt de rigtig typer NTC eller PTC føler.
-
Jeg ser at din røgtemperatur ikke stiger når driften øges.
Er pillefødningen stabil ?
vedlægger lige en graf, røgtemp er ikke særlig høj selv om den køre fuld blus..
jeg har en ny indsats til shunt ,den er på 60gr. vildet være bedre at indsætte den...
-
Nå sådan ;D
Gå lige ind i temperatur føler og se om du har valgt de rigtig typer NTC eller PTC føler.
røgtemp. føler var godt nok forkert.. :-[
ellers var de sat rigtig
-
Hej Michael
har vedlagt en graf efter at jeg ændrede ntc røgføler..
Det ser noget anderledesud nu..den må da ha ændret indstillingen da jeg skiftede chip??
-
Ja, du skal starte helt forfra med den nye chip, og gå alle indstillinger igennem.