Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Ronni W efter Jan 04, 2012, 09:22

Titel: Skorstenstræk 10 kw
Indlæg af: Ronni W efter Jan 04, 2012, 09:22
Hvad står jers skorstenstræk 0 eller 1

min står på 0 men når jeg kører 10 % er der ingen flamme

Brænderen er en 10 kw
Titel: Sv: Skorstenstræk 10 kw
Indlæg af: michael f efter Jan 04, 2012, 09:32
Hvad står jers skorstenstræk 0 eller 1

min står på 0 men når jeg kører 10 % er der ingen flamme

Brænderen er en 10 kw

Det spiller sammen med hvor meget træk der er i skorstenen.
Ved 10% drift skal der være flamme altid.
Har du en trækstabilisator ?
Hvad står den på ?
Har du stillet ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
Titel: Sv: Skorstenstræk 10 kw
Indlæg af: Ronni W efter Jan 04, 2012, 10:23
ja der er trakstabilisator på, og den står på 10 pa

men hvis skorstenstrækket ændres til 1, så ændre den jo også lav mætning.

Jeg har hele tiden haft skorstentræk på 0 til min 16 kw for at få så lille flamme så muligt ved 10 %
Titel: Sv: Skorstenstræk 10 kw
Indlæg af: michael f efter Jan 04, 2012, 10:41
ja der er trakstabilisator på, og den står på 10 pa

men hvis skorstenstrækket ændres til 1, så ændre den jo også lav mætning.

Jeg har hele tiden haft skorstentræk på 0 til min 16 kw for at få så lille flamme så muligt ved 10 %

Ok med trækstabilisator.
Ja, den ænder mætning lav, det gør ændring i autoberegning også.
Stil skorstenstræk så der er fin ild ved 10%.
Hvis denne indstilling ikke virker får du et utal af opstarter, og et overforbrug af eltændere.
Titel: Sv: Skorstenstræk 10 kw
Indlæg af: MHES efter Jan 04, 2012, 18:52
Hej Ronni,

Jeps, når du øger tallet for skorstenstræk, øges mætning lav, det er faktisk det eneste der sker.
Du kan også sænke blæs lav, det vil have næsten samme effekt, dog men et lidt mindre bål i lavlast til følge.

Når du ikke kan få flamme i 10% last skyldes det enten for få piller eller for meget luft .

Hilsen
Michael

ja der er trakstabilisator på, og den står på 10 pa

men hvis skorstenstrækket ændres til 1, så ændre den jo også lav mætning.

Jeg har hele tiden haft skorstentræk på 0 til min 16 kw for at få så lille flamme så muligt ved 10 %