Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: JetteK efter Jan 15, 2012, 15:46
-
Halløjsa
Der må være nogen herinde der kan hjælpe.....
Har et Woody pillefyr som bruger 32 kg piller i døgnet, januar mdr. og det er ikke frostvejr.
Huset er på ca 180 km2 og ikke helt så godt isoleret.
Min mand er faktisk flyttet ud i fyrrummet og piller ved fyret hele tiden.
Har brug for nogen der kan guide ham eller endnu bedre komme forbi og hjælpe med opsætningen.
Har haft fyret i 3 år og har aldrig brugt så mange piller - Hvad er der galt ????
Bor på Lolland hvis der skulle være en der kan hjælpe....
Hilsen Jette
-
Halløjsa
Der må være nogen herinde der kan hjælpe.....
Har et Woody pillefyr som bruger 32 kg piller i døgnet, januar mdr. og det er ikke frostvejr.
Huset er på ca 180 km2 og ikke helt så godt isoleret.
Min mand er faktisk flyttet ud i fyrrummet og piller ved fyret hele tiden.
Har brug for nogen der kan guide ham eller endnu bedre komme forbi og hjælpe med opsætningen.
Har haft fyret i 3 år og har aldrig brugt så mange piller - Hvad er der galt ????
Bor på Lolland hvis der skulle være en der kan hjælpe....
Hilsen Jette
Aller først vil det hjælpe at vide hvilken version styring det er ?
Kig her for manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html)
Indstilling af fyret http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
-
Altså det er version 5.05. En 16kw.
Har prøvet at følge de anvisninger der er i manuel, uden held. Han har nok pillet FOR meget.
PID står til 9-0,35-0. Det er sikkert for meget men ellers er den meget lang tid om at varme kedeltemp. op igen til 60 grader.
Hilsen Jette
-
Du skal ind og kigge her http://www.bioflame.dk/index.htm (http://www.bioflame.dk/index.htm)
Klik ind i menuerne, og fin flere links.
PID der skal du have fat i MHES, han er O0 til det.
-
Øhm... P-Led på 9 for ikke at være lang tid om at varme kedel op..
tror din mand skal starte med en autoafvejning af pillerne, taste korrekt antal g ind i styring, gå derefter ind på mhes.dk og print vejledningen til at justerer flammende efter røg metoden..
en røggastemperaturføler i røgrøret er at anbefale hvis han ikke har et.. for umiddelbart lyder det som om er bliver blæst noget effekt ud gennem skorstenen
-
Halløjsa
Der må være nogen herinde der kan hjælpe.....
Har et Woody pillefyr som bruger 32 kg piller i døgnet, januar mdr. og det er ikke frostvejr.
Huset er på ca 180 km2 og ikke helt så godt isoleret.
Min mand er faktisk flyttet ud i fyrrummet og piller ved fyret hele tiden.
Har brug for nogen der kan guide ham eller endnu bedre komme forbi og hjælpe med opsætningen.
Har haft fyret i 3 år og har aldrig brugt så mange piller - Hvad er der galt ????
Bor på Lolland hvis der skulle være en der kan hjælpe....
Hilsen Jette
Hej
Umiddelbart synes jeg da ikke jeres forbrug lyder alarmerende. Men hvis det er væsentligt mere end tidligere vintere, skal der nok pilles lidt ved indstillingerne.
-
Har et Woody pillefyr som bruger 32 kg piller i døgnet, januar mdr. og det er ikke frostvejr.
Huset er på ca 180 km2 og ikke helt så godt isoleret.
Vi bruger ca 31 kg om dagen på 200 kvm (middel isolering).
Det er ca 5 kg (i snit) mindre end sidste år hvor det var så mega koldt.
Vi har en 20kw som er droslet ned til en 16kw.
-
Takker for hjælpen herinde, han er dog ikke flyttet fast ind i huset endnu, måske det er en dårlig undskyldning for ikke at være sammen med os andre;-)
Der er stadig problemer, når fyret kommer op omkring de 70 grader så slukker det - men det starter ikke igen før den kommer ned på omkring 52 grader, så bruger den jo mange piller på at varme op igen ??
Noget andet jeg har brug for at vide er Stokerkontrol ........ Er det korrekt forstået at hvis man skal kunne følge sit fyr 24 timer i døgnet så skal pc være tændt 24 timer ?
Der findes ikke noget som ligesom "lagre" data og så bliver trukket frem når man tænder pc ?
Det er ikke sjovt at være så uvidende som jeg, men tænker at jeg da er kommet et skridt længere nu jeg forsøger at sætte mig ind idet ;)
-
Hej JetteK
kan desvære ikke lige sige hvad der er galt med jeres woody
dog på dit spørgsmål om stokerkontrol så har du helt ret i at der skal stå en pc tændt for at kunne se nogle relevante data og se grafer
Håber da manden snart skal sove igen , han har da sat i fyrrummet længe nu :P
-
Er også begyndt at blive lidt småsur, derfor må jeg jo se om jeg kan lære nogle fif så jeg kan lokke ham ind igen.
Mht. Stokerkontrol, tænker lidt at det man evt. kan spare ved at kunne finjustere fyret, har man ikke bare brugt det istrøm og indkøb af ekstra pc ??
Har ellers forsøgt at forklare ham at det fungerer lige som en elmåler, hvor vi bare logger på og så kan se helt ned til forbrug pr. time.
Av den må jeg vist æde igen.... Så meget for Kloge Åge her.. ;)
-
har selv sat elmåler på min "fyrrums" bærbar pc , bruger ca 1,5kWh pr døgn
-
Hej JetteK
For at indstille fyret korrekt er der et par sager der skal være opfyldt.
Du skal have en trækstabilisator montert.
Du skal have foretaget en 6 min. afvejning af piller og indtastet resultatet i styringen.
Derefter skal fyret indstilles til korrekt forbrænding ved 10%, 50% og 100% ydelse.
Dette kan gøres på 2 måder, enten ved flamme-metoden eller røg-metoden.
Jeg vil foreslå at du henter de nødvendige vejledninger på MHES hjemmeside ( http://www.mhes.dk/ ).
MHES har lavet en hel rekke små manualer som jeg tror de fleste her på forumet er meget glade for.
Følg dem slavisk og du får et fyr som bare spiller.
Når det er gjort vil du i fremtiden kun skulle foretage en ny afvejning hver gang du får nye piller.
Mvh.
Dennis
PS. Snart kommer der en version 10 af styringen. Den er koblet op på
nettet og gør en ekstra PC overflødig. Vil antage at NBE laver et introduktionstilbud.
Et eller andet med at du kan indlevere din gamle styring og få en v.10 til en reducert pris.
-
Prøver at sige han skal prøve dette.
Tak for det - Der må da snart være noget der virker.
-
Halløjsa
Der må være nogen herinde der kan hjælpe.....
Har et Woody pillefyr som bruger 32 kg piller i døgnet, januar mdr. og det er ikke frostvejr.
Huset er på ca 180 km2 og ikke helt så godt isoleret.
Min mand er faktisk flyttet ud i fyrrummet og piller ved fyret hele tiden.
Har brug for nogen der kan guide ham eller endnu bedre komme forbi og hjælpe med opsætningen.
Har haft fyret i 3 år og har aldrig brugt så mange piller - Hvad er der galt ????
Bor på Lolland hvis der skulle være en der kan hjælpe....
Hilsen Jette
Tag det helt roligt - Pilleforbrug afhænger af flere ting - temp. inde som ude - isoleringsgrad - samt vindfaktoren. og det er nok her merforbruget ligger. Selvom det er en mild vinter rent temperaturmæssigt så har den stærke blæst i denne vinter gjort sit til at det fornemmes en del koldere både for folk og fæ samt pillefyr.
Det var lige det
-
Tak for råd.
Det ser ud til at det køre bedre og bedre. Men.... Vores skakttemp. er kun 26 grader er det ikke helt galt ??
-
Tak for råd.
Det ser ud til at det køre bedre og bedre. Men.... Vores skakttemp. er kun 26 grader er det ikke helt galt ??
Det er ikke galt, det er flot ^-^
-
Føler mig snart rigtig dum....
Når man ser andres skakttemp. så ligger den på 40-45gr. .... Hvad er skakttemp. egentlig ? Er lidt svært at sidde her og skrive spørgsmål om noget man ikke forstår.
-
Føler mig snart rigtig dum....
Når man ser andres skakttemp. så ligger den på 40-45gr. .... Hvad er skakttemp. egentlig ? Er lidt svært at sidde her og skrive spørgsmål om noget man ikke forstår.
Under den røde skærm på brænderen er der en temperatur føler .
Når fyr eller brænder ikke kan komme af med varmen bliver den varm.
Er alt renset og ok, så får du en fin temperatur som din.
-
hvad skal temperaturen være på fyret altså ,hvor varm skal det være
jeres p i d er helt vild, det er en del af årsag til at det ikke kører godt, de skal ned på p-7 i-0,02 og så hold fingerne væk i 12 timer fra fyret ;D
fyret skal arbejde som om du kører i kø på vejen, altså stille og rolig fordi vi skal nok nå det, altså ikke race afsted og bremse lige bag de andre
jeg tror hvis i kører bil som jeres fyr i indstillet ville i køre på værksted for at få bilen efterset for fejl
skulle fyret ikke nå temp om dagen når der bliver brugt varme er det vel ikke noget problem bare i ikke fryser
jeg skal nok kommenter yderligere i morgen sidst på dagen, vi kører på week end over middag i dag, hvor er du fra jette
-
Skakt temperaturen er afhængig af omgivelsestemperaturen, og luftflowet gennem brænderen.
Hvis der er for meget luft til forbrændingen så vil brænderen være kold, det sikrer bl.a at piller ikke ophober sig på herden, men desværre køler det kedlen.
Det er med at finde den gyldne middelvej, men fyret burde kunne indstilles optimalt ved at følge MHES's vejledning.
Kenneth
-
hej jette
er der kommet styr på fyret, er manden kommet ind til dig :)
-
Skakttemperaturen burde egentlig hedde motorprinttemperatur, da føleren ikke sidder på faldskakten, men på printet.
På mit hjemmestrikkede fyr, har jeg sat føleren til skakttemperaturen på skakten. Ret logisk eller hur(?)!
O0 O0 O0
-
Hej jer alle igen.
Damen er tilbage og det er manden også...... i fyrrummet.
Nu er det helt helt galt, ville virkelig ønske der var nogle der kunne komme og hjælpe vil naturligvis gerne betale.
Men her er hvor vi er pt.
Vi bruger omkring 50 kg piller på knapt et døgn og selv om det er koldt er det rigtig mange piller... ?
Lågen man åbner når man kigger ned på ilden er brændende varm, han mener ikke den plejer at være det, kan det evt skyldes defekt i stenen på lågen ?
-
hvis I kører høj ydelse i langtid bliver den varm, det er jo lige over bålet :O)
-
Fyrets voldsomme forbrug er kommet efter at vi i starten af året har åbnet for en schuntventil, er en kuleventil. Da vi blev fortalt at det var vigtigt at retur vandet var mindst 45 grader af hensyn til fyrets holdbarhed.
Efter det kører fyret ikke stabilt og ændring af pid hjælper ikke noget.
Fyret kommer kun ganske ganske kort ned på 10-20 % i ydelse så hamre den op igen. Det virker som om den ikke får piller nok autoberegner er sat til 1300 g./6 min. Og jeg har sat mit skorstenstræk op med 1 kan jeg gøre noget anderledes så den kan få flere piller ??
-
Fyrets voldsomme forbrug er kommet efter at vi i starten af året har åbnet for en schuntventil, er en kuleventil. Da vi blev fortalt at det var vigtigt at retur vandet var mindst 45 grader af hensyn til fyrets holdbarhed.
Efter det kører fyret ikke stabilt og ændring af pid hjælper ikke noget.
Fyret kommer kun ganske ganske kort ned på 10-20 % i ydelse så hamre den op igen. Det virker som om den ikke får piller nok autoberegner er sat til 1300 g./6 min. Og jeg har sat mit skorstenstræk op med 1 kan jeg gøre noget anderledes så den kan få flere piller ??
Den skal ikke have flere piller end den har brug for.
Stil ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
Kan du ikke styre kugleventilen, så byt den til den foreslåede i guiden.
Den virker hver gang.
-
Hvis vi investerer i en iltstyring løser det nogle problemer ??
-
Hvis vi investerer i en iltstyring løser det nogle problemer ??
Det giver lidt frihed til at styringen selv korrigere indstillingen.
-
Men det løser ikke alle problemer ?
Kunne virkelig være rart hvis en der boede i nærheden kunne komme forbi. :'(
-
hvad med at bestille et opstarts besøg, tror pengene vil være givet godt ud.
Jeg læret meget på den tid han var her.
Det kan godt være, man selv synes, at man tror hvordan flammen skal se ud, men det kan også være langt fra. (bare min erfaring)
Hilsen Ronni
-
Ja men nu er det 3 år siden vi købte fyrret. Så kan man vel ikke få opstartsbesøg?
Og hvor henvender man sig ?
-
Ja men nu er det 3 år siden vi købte fyrret. Så kan man vel ikke få opstartsbesøg?
Og hvor henvender man sig ?
5. Opstarts besøg.
Er fyret nyt ( under 6 måneder ), og har du ikke overført dine Co2 besparelser til
anden side, så kan du overfører dem til NBE, og få et gratis opstarts besøg.
Er de blevet overført til anden side koster besøget 1125,-
Udfyld vores kontakt formular til opstartsbesøg på
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
Ved opstart besøget gennemgås anlæggets
taget herfra:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
-
Det virker som om den ikke får piller nok autoberegner er sat til 1300 g./6 min. Og jeg har sat mit skorstenstræk op med 1 kan jeg gøre noget anderledes så den kan få flere piller ??
Hej Jette
Nu er det muligt at jeg spørger irriterende og dumt men...
De 1300g./6 min stammer de fra en aktuel afvejning, hvor sneglen har kørt i 6 min???
For hvis den afvejede mængde ikke passer med det indtastede, går det først galt.
Autoberegning er hvor brugeren giver styreboksen en information og ikke en ordre..
Mvh Tonni T
-
Ja det ved jeg så ikke lige, det undersøger jeg lige.
Tror det må ha noget med den shuntventil, der ikke er en rigtig shunt, at gøre. Manden har været oppe at snakke med en vvs mand idag, han sagde at der skulle være 2 cirkulationspumper på ??????
Har googlet billeder af opsætning/tilslutning men kan ikke rigtig finde noget.
-
Hej JetteK
Om der skal være to cirkulationspumper på er alt efter hvrdan jeres anlæg er bygget op. Der findes mange måder at lave anlæg på, alt efter om man har buffetank, gulvvarme, og hvordan man kører sin vvb.
en god retningslinie er at følge denne opskrift af hensyn til sit fyr holdbarhed: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf og det gælder alle typer kedler fra scotte.
Mvh Jan
-
takker det ser ca sådan ud.
-
Så burde det ikke være nødvendigt med to pumper. Du skriver at i har pillet ved en "kugleventil", som skulle kører som shuntventil?
Er der en temp. føler som går fra den og ned på returrøret?
Hvis ikke var det en rigtig god ide at få den skiftet ud med en rigtig shuntventil med fjernføler.