Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lauu efter Jan 16, 2012, 21:45

Titel: Forlængelse af TEMPERATURFØLER (NTC)
Indlæg af: Lauu efter Jan 16, 2012, 21:45
Hej i derude

Kan jeg uden videre forlænge ledningen til min udeføler (NTC) med. alm ledning. Den er nemlig kun 2,5 m og jeg vil gerne have den op på ca. 5 m. Jeg har godt set, at de kan købes i 15 m udgaver, men det er der jo ingen grund til, hvis det andet virker.

På forhånd tak!

Mvh

Lau
Titel: Sv: Forlængelse af TEMPERATURFØLER (NTC)
Indlæg af: dannidines efter Jan 16, 2012, 22:03
ingen problemer i det;-)
Titel: Sv: Forlængelse af TEMPERATURFØLER (NTC)
Indlæg af: kimhp65 efter Jan 30, 2012, 19:25
Jeg har gjort det samme. Jeg har isoleret samlingen med krympeflex, og brugt dobbeltisoleret ledning til formålet. det virker  upåklageligt.