Jeg har eksperimenteret en del med mit nye pillefyr og har nu gennem 3 måneder kørt med en indstilling, som er fremkommet på en lidt uortodoks måde. Jeg målte pillemængden for 6 min til 1350 og konstaterede en del sort sod efter et par dage. Så satte jeg gradvis pillemængden op indtil den brændte bedst muligt uden at sode. Jeg endte på 1800 g. pr. 6 minutter.

Det kører fint, den brænder døgnet rundt, men har en tilbøjelighed til at tro, at den har brændt flere piller end den i virkeligheden har - hvilket vel er logisk nok.

Hvis jeg nu satte pillemængden til det faktiske (de 1350) så ville jeg være nødt til at justere blæseren i stedet. Er der nogen gode argumenter for at jeg burde gøre dette?
Titel: Sv: Justering af fyr vha. pillemængde
Indlæg af: michael f efter Jan 17, 2012, 17:32
Jeg har eksperimenteret en del med mit nye pillefyr og har nu gennem 3 måneder kørt med en indstilling, som er fremkommet på en lidt uortodoks måde. Jeg målte pillemængden for 6 min til 1350 og konstaterede en del sort sod efter et par dage. Så satte jeg gradvis pillemængden op indtil den brændte bedst muligt uden at sode. Jeg endte på 1800 g. pr. 6 minutter.

Det kører fint, den brænder døgnet rundt, men har en tilbøjelighed til at tro, at den har brændt flere piller end den i virkeligheden har - hvilket vel er logisk nok.

Hvis jeg nu satte pillemængden til det faktiske (de 1350) så ville jeg være nødt til at justere blæseren i stedet. Er der nogen gode argumenter for at jeg burde gøre dette?

Her er en guide til en rigtig god indstilling af forbrændingen
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
Når den er udført har du en bedre, og mere økonomisk fyring.
Titel: Sv: Justering af fyr vha. pillemængde
Indlæg af: MHES efter Jan 17, 2012, 19:56
Hej Steen,

Der er én rigtig god grund  ;)
...det er det rigtige at gøre  ;)

Altså, afvej sneglen og indtast det i styringen, derefter justeres blæseren så du har korrekt forbrænding ved 10%, 50% og 100%.
Nu kan du justere fyret simpelt ved skift af piller, ved bare at afveje sneglen igen og indtaste den nye værdi  ;)

Hilsen
Michael

Jeg har eksperimenteret en del med mit nye pillefyr og har nu gennem 3 måneder kørt med en indstilling, som er fremkommet på en lidt uortodoks måde. Jeg målte pillemængden for 6 min til 1350 og konstaterede en del sort sod efter et par dage. Så satte jeg gradvis pillemængden op indtil den brændte bedst muligt uden at sode. Jeg endte på 1800 g. pr. 6 minutter.

Det kører fint, den brænder døgnet rundt, men har en tilbøjelighed til at tro, at den har brændt flere piller end den i virkeligheden har - hvilket vel er logisk nok.

Hvis jeg nu satte pillemængden til det faktiske (de 1350) så ville jeg være nødt til at justere blæseren i stedet. Er der nogen gode argumenter for at jeg burde gøre dette?