Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Søren Jepsen efter Jan 22, 2012, 15:03
-
Hej alle sammen.
Håber at der er en der kan fortælle/forklare, hvordan lige man tilslutter pumperne til L6 i styreboxen????
Når jeg måler i boxen på L6 så kommer der strøm ud af den, uanset om fyret er stoppet eller slukket.
Syntes ikke lige at jeg kan finde noget diagram vedr dette. Eller er det bare mig der læser forkert???
Mvh Søren Jepsen
ny bruger :)
-
Hej alle sammen.
Håber at der er en der kan fortælle/forklare, hvordan lige man tilslutter pumperne til L6 i styreboxen????
Når jeg måler i boxen på L6 så kommer der strøm ud af den, uanset om fyret er stoppet eller slukket.
Syntes ikke lige at jeg kan finde noget diagram vedr dette. Eller er det bare mig der læser forkert???
Mvh Søren Jepsen
ny bruger :)
Det skal aktiveres i menuen
-
Er det ikke noget med NO=Normally Open og NC=Normally Closed?
Mvh Folke
Edit: Måske svarer jeg i Vest og du spørger i Øst. Jeg har min Alfa2 kørende på L5 og min komp.rens på L6. Men ellers er der noget her på side 18: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20okt%20tryk%20version.pdf. Desforuden så har jeg Pumpe Start ved 50°C. og Pumpe Sluk også ved 50°C. Ved ikke om det kunne hjælpe?
-
Kan det være pga pumpe stop. Når jeg slukker mit fyr er der stadig strøm til pumpen til den når 50 grader og så slukker den ned.
-
Pumpestop temp står på 55 grader. Og L6 er aktiv i menuen. Leder som en gal efter dok. på opsætning....
Kan kun indstille pumpestop temp. ikke pumpestart... Men har fundet ud af at der er L6 - N - PE der skal bruges. Men hvordan??
-
denne du leder efter ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20cirkulation.pdf
-
PAW.: Det er ikke den.. Der står jo heller ikke hvordan de andre ledninger skal tilsluttes...
Nettet.: Hvordan har I andre tilsluttet jeres pumper til styringen??? L6 - N - PE ???
-
Gå ind i menu 18 tilbehør - sæt pumpe til L6 / NO
Gå ind i menu 1 temperatur - sæt pumpe start til fx 50 grader og sæt pumpe stop til fx 40 grader.
Pumpe tilsluttes med fase i L6 klemme - nul sammen med de andre nuls / jord sammen med de andre jord.
Pumpen vil nu starte ved temp på 50 grader og slukke igen når fyret er slukket OG temp er under 40 grader.
-
Hejsa.
Lige en ting i glemmer, hvis en 10 kw er lige som alle andre. I det øjeblik i starter fyret vil pumpen også starte. Eller er jeres
styring anderledes end min?
Mvh. Jan
-
Hej i stuen. Jeg er ny både i forum og i pillefyring og er stødt på samme problem som Søren Jepsen og har undersøgt forslag fra en tidligere tråd samt forslagene her i tråden uden held.
Styringen er en Scotte /chip sct 6,35 10 kw.
Orklii VVB- trevejsventilen er monteret efter vejledningen. AB på motorventilen, er fremløbet fra fyret. B er til er til anlæget og A til VVB.
Motor ventilen er monteret i styringen under Ekstra på klemme N - L6
Cirkulationspumpen er monteret i styringen under Ekstra på klemmer N-L5
På styringens display, Under udvidet setup/tilbehør, er begge tildelt de samme udgange.
I Stokerkontrol v. 3,24 under Varmtvandsbeholder er VVB temperatur sat til 57 grader. VVB difference 10 og VVB udgang til L6.
Under pumpe er Pumpe udgang er valgt L5 og pumpestop 50 grader. Pumpen stopper ikke når temperaturen kommer under.
Under kedel er ønsket temperatur 64. Differens under 4 og over 8.
For ca en uge siden stoppede fyret pga smul i pillerne. Pumpen kørte stadig, selv om kedel temperatur var under 40 grader.
I dag tog jeg et langt varmt bad – lækkert :-) VVB temperatur viste 16 grader, men mortorventilen sendte ikke det varme vand til udgang A = VVB. Selv en time efter med en keddeltemperatur nær 70 er der ikke sket noget og jeg tvinger ventilen på manuelt.
Der er konstant strøm på L6 og L5 i styringen – det samme ved trevejsventilen.
Er der nogen der har en idé om hvor der skal pilles?
Vh Albert
-
Hejsa.
Lige en ting i glemmer, hvis en 10 kw er lige som alle andre. I det øjeblik i starter fyret vil pumpen også starte. Eller er jeres
styring anderledes end min?
Mvh. Jan
Ja, styringen er anderledes.
Der er både start og stop temperatur i nye versioner.
-
Hej i stuen. Jeg er ny både i forum og i pillefyring og er stødt på samme problem som Søren Jepsen og har undersøgt forslag fra en tidligere tråd samt forslagene her i tråden uden held.
Styringen er en Scotte /chip sct 6,35 10 kw.
Orklii VVB- trevejsventilen er monteret efter vejledningen. AB på motorventilen, er fremløbet fra fyret. B er til er til anlæget og A til VVB.
Motor ventilen er monteret i styringen under Ekstra på klemme N - L6
Cirkulationspumpen er monteret i styringen under Ekstra på klemmer N-L5
På styringens display, Under udvidet setup/tilbehør, er begge tildelt de samme udgange.
Her er fejlen. De skal have hver sin udgang.
I Stokerkontrol v. 3,24 under Varmtvandsbeholder er VVB temperatur sat til 57 grader. VVB difference 10 og VVB udgang til L6.
Under pumpe er Pumpe udgang er valgt L5 og pumpestop 50 grader. Pumpen stopper ikke når temperaturen kommer under.
Under kedel er ønsket temperatur 64. Differens under 4 og over 8.
For ca en uge siden stoppede fyret pga smul i pillerne. Pumpen kørte stadig, selv om kedel temperatur var under 40 grader.
I dag tog jeg et langt varmt bad – lækkert :-) VVB temperatur viste 16 grader, men mortorventilen sendte ikke det varme vand til udgang A = VVB. Selv en time efter med en keddeltemperatur nær 70 er der ikke sket noget og jeg tvinger ventilen på manuelt.
Der er konstant strøm på L6 og L5 i styringen – det samme ved trevejsventilen.
Er der nogen der har en idé om hvor der skal pilles?
Vh Albert
-
Motor ventilen er monteret i styringen under Ekstra på klemme N - L6
Cirkulationspumpen er monteret i styringen under Ekstra på klemmer N-L5
På styringens display, Under udvidet setup/tilbehør, er begge tildelt de samme udgange (som ovenfor.)
Her er fejlen. De skal have hver sin udgang.
Beklager meget. Der skulle have stået "er begge tildelt de samme udgange"
Vh Albert
-
Øh . Min styring er også en 6.35 og jeg kan da kun stille pumpestop og pumpen starter altid når fyret starter ?
Nå men tjek at der ikke er fase strøm på N på nogen af de to install (kortslutning) for er der det så vil de to udgange stå med strøm ligemeget hvordan de trækker.
Sæt evt de to udgange til "nej" pil install af og mål direkte på plinten.Er der strøm på så er det styringen som fejler.
-
Treblack.: Udgang L5 bruger jeg kun til VVB prio. og virker fint. Derimod udgang L6 som jeg ville bruge til pumpestyring, og kunne ikke få pumperne til at stoppe når fyret er stoppet helt, for at undgå "for hurtigt" nedkøling af fyret.... MEN MEN MEN...
Jeg satte pumpestop temp til 75 grader, og nu stopper pumperne når fyret er stoppet og starter igen når fyret starter op igen...
jeg har ikke noget der hedder pumpestart i min styring. (det kan være at det er blevet væk, den første uge havde jeg magasin/beholder i min styring)
PS.: Treblack har du temp føler monteret i din VVB. (måske def. føler)
Håber at der er andre der kan få nytte af denne tråd..
Tak til alle der har skrevet.
Mvh Søren Jepsen
-
Øh . Min styring er også en 6.35 og jeg kan da kun stille pumpestop og pumpen starter altid når fyret starter ?
Nå men tjek at der ikke er fase strøm på N på nogen af de to install (kortslutning) for er der det så vil de to udgange stå med strøm lige meget hvordan de trækker.
Sæt evt de to udgange til "nej" pil install af og mål direkte på plinten. Er der strøm på så er det styringen som fejler.
Tak Lamborg.
Efter at udgang var sat til nej på L6, var der stadig strøm på. Efter afmontering = ingen strøm. Altså er styringen ok.
En opringning til dvcenter’s teknikker gav ham en mistanke om fejl i monteringsvejledningen fra deres leverandør.
Pga. leverance problemer, havde jeg ikke fået den sædvanlige motorventil til VVB prioritering, der bruges af NBE og som trækkes med strøm både frem og tilbage. Orkli’en jeg fik i stedet for, skal monteres med blå på nul og brun på L6 eller L5 og er fjedertrukket retur.
Nu kører det perfekt.
Jeg satte pumpestop temp til 75 grader, og nu stopper pumperne når fyret er stoppet og starter igen når fyret starter op igen...
PS.: Treblack har du temp føler monteret i din VVB. (måske def. føler)
Håber at der er andre der kan få nytte af denne tråd..
Tak til alle der har skrevet.
Mvh Søren Jepsen
Tak Søren
Det med de 75 grader vil jeg prøve.
Jo jeg har monteret temperaturføler i VVB og den fungerer fint.
Håber også andre får nytte af tråden. Dvcenter.dk har solgt flere af VVB prioritering trevejs motorventiler mage til min. Nu kan der søges, selv om tråden måske burde have været en anden.
Mvh Albert / Treblach