Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: sbc efter Jan 24, 2012, 18:11
-
Hej
Har vildt meget besvær med indstillingerne af mit fyr( smider det snart ud og går over til olie igen) har fået monteret vvb-iltstyring og flowmåler,men det er kun vvb der virker, jeg har kigget indslag fra andre igennem men syntes ikke at det kunne hjælpe mig. Jeg ved ikke om i kan hjælpe ud fra vedhæftet kurver håber det.
Mvh søren
-
Hej Søren,
Hvis du smider fyret ud, så fortæl lige hvor det lander for der er sikkert mange der gerne vil samle dit op ;)
Hvad er det lige at du bøvler med ?
...kurverne indikerer ikke rigtigt noget.
Jeg kan selvfølgelig selv prøve at gætte mig til hvad der er hvad, men du kunne også skrive det :D
Hilsen
Michael
Hej
Har vildt meget besvær med indstillingerne af mit fyr( smider det snart ud og går over til olie igen) har fået monteret vvb-iltstyring og flowmåler,men det er kun vvb der virker, jeg har kigget indslag fra andre igennem men syntes ikke at det kunne hjælpe mig. Jeg ved ikke om i kan hjælpe ud fra vedhæftet kurver håber det.
Mvh søren
-
MHES, han har et link i hans signatur.
Anyways, kurverne ser da fine ud... ilten flaffer lidt rundt... det er dog normalt... men, hvad er problemet sbc? For stort forbrug i forhold til hvad du regnede med?
-
Hej Martin,
Takker, jeg tager lige brillerne på ;D :D
MHES, han har et link i hans signatur.
Anyways, kurverne ser da fine ud... ilten flaffer lidt rundt... det er dog normalt... men, hvad er problemet sbc? For stort forbrug i forhold til hvad du regnede med?
-
Hej Søren,
Efter at Martin har hjulpet mig til at finde dine kurver ;D
...kan jeg se at du har et problem med din flowmåler og at din VVB ikke aftager varmen når du slår over på VVB-drift.
Ellers ser alt OK ud ;)
Er din VVB-ventil monteret sådan at fremløbet enten går til opvarmning af huset eller til VVB'en ?
...hvis ja, er det så sådan at returen fra VVB'en er næsten ligeså varm som fremløbet til den når der er VVB-drift ?
Vedr. flowmåler, er du sikker på at du har monteret den korrekt ?
...kan du se at den tæller rent mekanisk ?
Hilsen
Michael
Hej
Har vildt meget besvær med indstillingerne af mit fyr( smider det snart ud og går over til olie igen) har fået monteret vvb-iltstyring og flowmåler,men det er kun vvb der virker, jeg har kigget indslag fra andre igennem men syntes ikke at det kunne hjælpe mig. Jeg ved ikke om i kan hjælpe ud fra vedhæftet kurver håber det.
Mvh søren
-
Hej Michael
Jeg kan ikke finde ud af at indstille iltstyringen og fyret er længe om at komme op i temp når vvb er gået over på anlæg igen, og når vvb slår fra er temp på fyret ca 80 grader og det slukker når det ryger ned på 58 grader,jeg syntes at mine kurver svinger meget spec.ilt og ilt reference.
indstillinger:
kedel temp 60
diff over 10
diff under 5
Blæs:
Lav 18
middel 25
høj 34
puls 5,0
sluk 5
PI:
P 3,0
I 0,3
Ilt styring:
ønsket ilt lav 20,5
ønsket ilt middel 14,6
ønsket ilt høj 8,5
ilt kalibering 30
blokeringstid 30
forstærkning P 1,0
forstærkning I 1,0
korrektion tid (sek) 2
Ilt forstærkning 2,0
vvb:
VVb temp 55 gr
VVb diff 10 gr
VVb overlap 5 gr
Træk stablisator:
Står på 0
Mvh søren
-
hej Michael og Martin
Martin først ja det er ilten der flaffer og kæmpe forbrug.
Og så Michael
Dansk vvs center har monteret flow måleren og ja jeg kan se den tæller mekanisk.Har fået byttet huset og talt med nbe de mente at pumpen stod for lavt men har sat den op på max hjalp ikke .
anlægget slår over til vvb når vvb temp er nede på 45 gr og får alt energien når vvb er på 55 gr slår den tilbage og køre anlæg. og retur temp er ligeså varm som fremløbet ah ca 10 gr mindre.
Mvh søren
-
Mange gange hjælper det blot at pudse dem, det har jeg fundet u a.
Hej Martin,
Takker, jeg tager lige brillerne på ;D :D
MHES, han har et link i hans signatur.
Anyways, kurverne ser da fine ud... ilten flaffer lidt rundt... det er dog normalt... men, hvad er problemet sbc? For stort forbrug i forhold til hvad du regnede med?
-
Jeps, man må bare indrømme at man er ved at blive et gammelt fjols ;)
...men hva' fan' vi har det jo sjovt, ik' ;)
Mange gange hjælper det blot at pudse dem, det har jeg fundet u a.
Hej Martin,
Takker, jeg tager lige brillerne på ;D :D
MHES, han har et link i hans signatur.
Anyways, kurverne ser da fine ud... ilten flaffer lidt rundt... det er dog normalt... men, hvad er problemet sbc? For stort forbrug i forhold til hvad du regnede med?
-
Ind imellem tror jeg mere det er andre der har det sjovt på vores bekostning
Jeps, man må bare indrømme at man er ved at blive et gammelt fjols ;)
...men hva' fan' vi har det jo sjovt, ik' ;)
Mange gange hjælper det blot at pudse dem, det har jeg fundet u a.
Hej Martin,
Takker, jeg tager lige brillerne på ;D :D
MHES, han har et link i hans signatur.
Anyways, kurverne ser da fine ud... ilten flaffer lidt rundt... det er dog normalt... men, hvad er problemet sbc? For stort forbrug i forhold til hvad du regnede med?
-
Hej Søren,
Nu har jeg nær kikket på dine kurver (med briller ;) ), og jeg kan se følgende:
Din VVB er ikke i stand til at aftage den energi dit fyr laver når du kører VVB-drift.
Din VVB føler sidder dumt, for VVB temperaturen falder 5-6 oC straks VVB-drift er slut.
Din I-værdi i PI-regulator til temperatur er for høj (svingninger efter opstart) reducer til 0,2.
Din ilt-styring fungerer fint, undtaget når der er sving i drift% efter opstart (ikke et problem i ilt-styringen).
Du kan med fordel sætte VVB-overlap til max tid og kedeltemp diff over til max værdi.
Det vil sikkert sammen med en reduceret I-værdi i PI regulatoren hjælpe på problemet.
Hilsen
Michael
hej Michael og Martin
Martin først ja det er ilten der flaffer og kæmpe forbrug.
Og så Michael
Dansk vvs center har monteret flow måleren og ja jeg kan se den tæller mekanisk.Har fået byttet huset og talt med nbe de mente at pumpen stod for lavt men har sat den op på max hjalp ikke .
anlægget slår over til vvb når vvb temp er nede på 45 gr og får alt energien når vvb er på 55 gr slår den tilbage og køre anlæg. og retur temp er ligeså varm som fremløbet ah ca 10 gr mindre.
Mvh søren
-
Ind imellem tror jeg mere det er andre der har det sjovt på vores bekostning
Heldigvis kan i ikke se at jeg sidder og både peger og griner af jer :P
Næh du, mine brændte øjne ser alt nu om dage whuhu :D
-
Ind imellem tror jeg mere det er andre der har det sjovt på vores bekostning
Heldigvis kan i ikke se at jeg sidder og både peger og griner af jer :P
Næh du, mine brændte øjne ser alt nu om dage whuhu :D
Jeg venter bare på jeg skal have høreapperat, så kan jeg da altid slukke den nok madammen bjæffer
-
Hej Michael
Jeg det lyder udemærket at min iltstyring køre nogenlunde.
Jeg vil prøve at regulere I ned til 0,2 som du siger Hvad med P skal den blive hvor den er.
Mht varmvandsbeholderen har jeg haft på fornemmelsen der var noget galt med den,har bestilt en ny idag.
VVB-overlap til max tid og kedeltemp diff over til max værdi.Hvad er max 30 min eller??? ingen anelse om hvor meget det er.
Mvh Søren
-
Hej Søren,
Max overlap og max dif. over er forskellig i forskellige software versioner, så du må prøve dig frem ;)
Men sæt dem så højt som muligt.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Jeg det lyder udemærket at min iltstyring køre nogenlunde.
Jeg vil prøve at regulere I ned til 0,2 som du siger Hvad med P skal den blive hvor den er.
Mht varmvandsbeholderen har jeg haft på fornemmelsen der var noget galt med den,har bestilt en ny idag.
VVB-overlap til max tid og kedeltemp diff over til max værdi.Hvad er max 30 min eller??? ingen anelse om hvor meget det er.
Mvh Søren