Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lauu efter Jan 29, 2012, 09:10

Titel: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Lauu efter Jan 29, 2012, 09:10
Da skorstensfejeren skulle godkende mit pillefyr (woody 10 kw på Blackstar med 320 liters silo), sagde han, at der skulle monteres en BD30 dør ind til det rum i kælderen, hvor anlægget står i stedet for den ”almindelige” dør.

Mit anlæg er placeret i et af rummene i vores kælder (under boligen). Gulv, vægge og loft er af beton. Jeg blev noget overrasket! For det første fordi han ikke nævnte noget om det, da jeg ringede og spurgte ham om til råds inden jeg påbegyndte projektet. For det andet fordi jeg aldrig har hørt eller læst om det krav i en almindelig bolig. Jeg har lånt BTV32 på biblioteket (som han selv refererer til), og jeg mener heller ikke den giver ham hjemmel.

Jeg kan godt se, at det passer, såfremt der er tale om ”…stalde, lader, i bygninger med let antændeligt oplag” - men mit anlæg står jo ikke just i en lade. Og hvis mit oplag er ”let antændeligt”, så vil jeg mene, at de pillefyr jeg har set ved selvsyn (og som er blevet godkendt) også burde gemmes bag en lukket BD30-dør.

Det eneste sted jeg har kunnet finde omkring definitionen på ”let antændelig oplag” er på:
http://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Byggeblade/Sider/bb_095_02_01.pdf?List=%7Bf35acb5b-0063-4644-9f05-9857f21aca9e%7D&download=true
Der står følgende: ”Let antændeligt oplag kan være halm, hø, sækkevarer eller lignende.”

Er der nogen derude, som har fået samme besked fra jeres skorstensfejer? Eller har hørt om nogen?
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: OSvendsen efter Jan 29, 2012, 09:54
Hej Lauu,
Ja, jeg har fået samme krav fra skorstensfejeren. Tidligere stod mit pillefyr inden i huset i baggangen, men pga. støv- og støjgener byggede jeg et fyrrum i laden og kontaktede i den forbindelse skorstensfejeren for godkendelse. Det første han sagde var at døren skal skifte til en BD30 dør  >:(
I forbindelse med at jeg skiftede forsikringsselskab fik jeg samme besked. Jeg skal have en BD30 dør i ind til fyrrummet, låg på pillemagasinet og have enten en vandhane eller pulverslukker ved fyret.
Så jeg tror ikke der en vej udenom.

mvh
Ole S.
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Lauu efter Jan 29, 2012, 10:03
Hej Ole
Tak for dit indspark.
Jeg kan sagtens se logikken i dit tilfælde, da du har flyttet det ud i en lade. Men mit står jo i huset/kælderen.

Havde din skorstensfejer også et krav om branddør, da det stod inde i huset???

De andre krav; låg til silo, brandslukningsudstyr mm. er jeg fint indforstået med.

Mvh

Lau
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Ole S efter Jan 29, 2012, 10:18
Hej
Du skal huske at btv kun er en VEJLEDNING, og ikke en lov. At de så ofte henholder sig til den, er en anden sag. Har din fejer et krav, mener jeg ikke det er nemt at komme udenom, han laver en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, så hvad der gælder hos dine bekendte, er ikke nødvendigvis helt det samme hos dig. Han må selvfølgelig ikke være totalt urimelig, her kan en BD 30 dør dog nok ikke komme ind under. ;)

Er du uenig med ham kan du jo rette henvendelse til kommunen, tror dog ikke der er noget at komme efter, han er jo "ansat" af dem.
Og du kan være helt sikker på at du får ikke noget forsikret, som ikke fejer har godkendt.

En brugt BD dør er ofte ret let at finde, hvis da det er et nogenlunde standard mål.
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: michael f efter Jan 29, 2012, 10:56
Kig evt her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg/indretning-af-fyrrum.html
Det er nok alligevel en god ide med en brand dør, man ved jo aldrig  O0
Husk også to trådløse røgalarmer ;)
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Lauu efter Jan 29, 2012, 10:58
Hej Ole og Michael

Tak for jeres svar. Jeg har talt med mit forsikringsselskab og de havde ingen bemærkninger (såsom krav om BD30) til mine planer om at udskifte mit oliefyr i kælderen med et pillefyr. Men ja, det er vel klart at de betinger sig, at skorstensfejeren godkender det.

Men det rokker ikke ved mit synspunkt om at min skorstensfejer tolker noget anderledes end de øvrige tilfælde jeg har set  og læst om (også den hjemmeside du refererer til Michael).

Mvh

Lau

Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Leth efter Jan 29, 2012, 12:20
Jeg har også min Woody i kælderen med betongulv, betonloft og murede vægge. Døren er dog en ganske almindelig "stalddør" af brædder. Her mente han, at jeg bare kunne skrue en fermacellplade på indersiden. Det gjorde jeg så og han var yderst tilfreds :D

Men pulverslukker eller vandhane er et krav i fyrrummet ;)

Mvh René
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Lauu efter Jan 29, 2012, 12:35
Hej René
Tak for det. Jeg tror jeg vil høre min skorstensfejer, om ikke han kan godkende det kompromis. Jeg har nemlig allerede en dør i hullet, og den er ikke just standardmål.
Mvh

Lau
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 29, 2012, 13:02
Kæft en hystade...
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: NK efter Jan 30, 2012, 11:10
Kæft en hystade...
ja det siger jeg også!
nu ved jeg godt nok ikke helt præcis hvordan en BD30 dør ser ud, (google viser alt mulig for mig at se, almindelige dør), men vores fejer nævnte intet om døren.
Kun om skorstenen og trin på tag, (som er begge fixet nu).

har klinger på gulvet i fyrrummet. loft beton plus lidt småt murværk her og der.
Men intet om en dør. fyrrummet er i kælderen, midten af huset. Bruges som en slags værktøjs/altmulig rum også.
Måske har jeg sådan én allerede? :D
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 30, 2012, 13:39
(http://www.genbyg.dk/dyn/images/products_items/thumbnail_normal/48565-image_extra2.jpg.jpg?cache=1326540015)
Der skal være et certifikat i døren... det ligner dog en alm dør.
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: MHES efter Jan 30, 2012, 16:45
Hej Lau,

Jeg har også fyret i et kælderrum, med betongulv og pudset loft (senere ændret til gipsplader på loftet).
Rummet blev godkendt af min lokale skorstensfejer, han stillede dog, ligesom hos dig, krav om en BD30 dør til rummet, og da jeg henviste til BTV32 som ikke har det krav, var hans svar blot at det var en vejledning og ikke andet.
Han var dog ganske fornuftig og sagde at han ville være tilfreds med en gipsplade på den indvendige side af døren, så ville den opfylde hans krav.
Derudover ville han have en armeret slange på min vandhane i rummet, og da jeg påpegede at jeg havde 2 stk. 5 kg pulverslukkere i rummet, var hans svar:
"Det er fint, behold dem bare, men installer en armeret slange på vandhanen, så er jeg tilfreds"

Altså, din skorstensfejer har (næsten) det sidste ord, så følg hans anvisninger, men spørg om det f.eks. kan klares med en gipsplade el.lign. på din dør.

Hilsen
Michael

Da skorstensfejeren skulle godkende mit pillefyr (woody 10 kw på Blackstar med 320 liters silo), sagde han, at der skulle monteres en BD30 dør ind til det rum i kælderen, hvor anlægget står i stedet for den ”almindelige” dør.

Mit anlæg er placeret i et af rummene i vores kælder (under boligen). Gulv, vægge og loft er af beton. Jeg blev noget overrasket! For det første fordi han ikke nævnte noget om det, da jeg ringede og spurgte ham om til råds inden jeg påbegyndte projektet. For det andet fordi jeg aldrig har hørt eller læst om det krav i en almindelig bolig. Jeg har lånt BTV32 på biblioteket (som han selv refererer til), og jeg mener heller ikke den giver ham hjemmel.

Jeg kan godt se, at det passer, såfremt der er tale om ”…stalde, lader, i bygninger med let antændeligt oplag” - men mit anlæg står jo ikke just i en lade. Og hvis mit oplag er ”let antændeligt”, så vil jeg mene, at de pillefyr jeg har set ved selvsyn (og som er blevet godkendt) også burde gemmes bag en lukket BD30-dør.

Det eneste sted jeg har kunnet finde omkring definitionen på ”let antændelig oplag” er på:
http://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Byggeblade/Sider/bb_095_02_01.pdf?List=%7Bf35acb5b-0063-4644-9f05-9857f21aca9e%7D&download=true
Der står følgende: ”Let antændeligt oplag kan være halm, hø, sækkevarer eller lignende.”

Er der nogen derude, som har fået samme besked fra jeres skorstensfejer? Eller har hørt om nogen?
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Lauu efter Jan 30, 2012, 17:08
Hej Michael

Jeg tog Renés forslag/råd om at skrue en Fermacell fibergipsplade på døren og forelagde det min skorstensfejer, hvilket han accepterede.

Jeg takker for jeres råd, erfaringer og vejledning - det er prisværdigt!!!

Mvh

Lau
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Leth efter Jan 30, 2012, 17:25
Hejsa

Rart at vi kan komme med lidt brugbare tips i ny og næ :)

Held og lykke med fyr og rum...

Mvh René
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 30, 2012, 18:48
Jeg synes generelt at det er irriterende at de skorstensfejere er så lidt kommunikerende som de er. Det er da fint nok de bliver hysteriske når fyret står inde midt i beboelse hvor der evt. ligger en hel familie ovenpå og sover... men, hvad er der i vejen med at komme med løsningsforslag? Svigerfar havde lidt det samme problem med nogle rørgennemgange... det skulle være et "klasse 1" materiale, eller hvad det nu var... og når han så spurgte, er det godt nok at proppe noget rockwool rundt om rørene, så blev det bare gentaget. Svigerfar endte med at bruge noget røvdyrt fugemasse og plade, men jeg tror egentlig at rockwool er super... det har jeg lukket alle mine rørgennemgange med, og det var fejeren fint tilfreds med.

De må jo vide hvad der skal gøres, så... hvad er der galt i at sige... "Hvis du vil lave den billige løsning... så gør du sådan. Hvis du vil lave den proff løsning, så gør du sådan...."?
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Fejeren efter Feb 11, 2015, 11:11
Jeg er klar over at tråden er tudsegammel men poster lige alligevel da det stadig kan have interesse. Det er rigtigt at der i BTV32 står at der "bør" være en BD-30 dør, det der i dag hedder EI2 30-C. Der står dog også indledningsvis i læsevejledningen at: "Bør" anvendes i denne vejledning, når den pågældende anvisning udspringer af det tekniske udvalgs arbejde. Det tekniske udvalgs anvisninger vil kunne ændres til at være myndighedsvilkår i forbindelse med godkendelse af indretningen. Hvis dette er tilfældet, ændres "bør" til "skal" og "bør ikke" ændres til "må ikke", medmindre andet er meddelt af den godkendende myndighed. Dvs, hvis ikke man kan blive enig om en løsning udover en BD-30 dør så er det et gældende lovkrav når det drejer som en godkendelse.
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Frank Chr. efter Feb 11, 2015, 11:35
Der er vist lige så mange regler, underregler, overordnet regler og versioner (og tolkning) af regler, som der er skorstensfejere.  ;)

Da jeg fik lavet nyt fyrrum, et selvstændig rum i værkstedet/hobbyrum, som igen er en selvstændig bygning, kom jeg også i tvivl om der absolut skulle være en branddør. Skorstensfejerens anvisning og svar var kort, jeg kunne også undlade at sætte en dør i til fyrrummet. Men ville jeg absolut havde dør i skulle det være en branddør. Jeg valgte at undlade døren.   :)

/Frank
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Fejeren efter Feb 11, 2015, 11:53
Problemet er at de spytter nye versioner af bygningsreglementet ud konstant, med små ændringer fra gang til gang... Og det skulle undre mig om ikke det er generelt at de ændre lidt hver gang. Heldigvis har de dog sløjfet reglen om en branddør i alm beboelse i forbindelse med fyrrum.
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: kattemad efter Feb 12, 2015, 23:19
Min fejer og mig havde en lignende "diskussion "mit gamle oliefyr er i kælderen på 50 kvadratmeter som er opdelt i halvdele adskilt af en opmuredet væg med en hvælving og så kom den også med den der branddør, og da vi ikke kunne nå til enighed fortalte jeg ham at næste gang han kom for at godkende fyrrummet så det havde jeg revet væggen ned og så var det et rum og ikke to rum.
I dag står det i garagen. ;D
Titel: Sv: Krav om branddør BD30 fra skorstensfejer.
Indlæg af: Lamborg efter Feb 13, 2015, 09:56
Mit står også i kælderen og der er en del rum men ingen døre mellem . Forsikringsmanden fortalte mig at hvis der havde været en dør indtil den tilstødende rum hvor trappen går op ovenpå skulle den have været skiftet til BD30 men det var helt ok uden dør ? :-)
Nå men jeg har et helt frisk skorstens indput som viser hvor meget petitesser fejre går i .. Nu er min en utrolig hyggelig og medgørlig mand.. Men jeg har en lige indstaleret brændeovn på samme skorsten som fyret . Intet problem men der er nogle særlige regler for indstiksskorsten og den måde jeg havde lavet det på var han ikke sikker på var ok men han var på vej på kursus omkring nogle nye regler så han ville lige ringe til mig.. Det gjorde han så mandag og sagde at hvis jeg isolerede den og sørgede for at der ikke kunne falde brandbart ned på røgrøret så var den fin. Dog havde han lige en bem .. De nye renselemme i mine fine nye bøjninger er lavet med en umbroco skrue så gevindet sidder inde i røgrøret og så sagde han med et en latter at hvis han skulle godkende skorstenen så skulle jeg sætte et gevindstykke i og bruge en fløjmøtrik uden for for det andet var noget skrammel og rustede/sodede sammen. Jeg tænkte nå ok men det gør jeg bare dog mærkeligt i helt nye godkendte rør. Men da jeg skruede en ud i går måtte jeg sige han havde ret. Brændeovnen har kørt siden mandag og allerede sidder der så meget skidt i det indvendige gevind at skruen er lige ved at knække så hårdt skal man have ved.