Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 08:14
Jeg kan se at andre også har problemer i denne kolde tid. Forbrug er meget forskeligt afhængigt at størrelse og alder på huset. Og da også hvilken komforttemperatur man ønsker. Så man kan ikke umildbart sammenligne med hvad en anden forbruger.. Mit problem lige nu ( indtil jeg lige får tunet ind på den rigtige indtilling ) er at fyret ( 16 kw ) køre 100 % og giver en temp på 55 grader. Ja det er koldt udenfor, og jeg bruger sikket 70 kg i døgnet eller ligende ( en klogeåge kan jo lige beregne for mig, der er lige afvejet 1200 g ).. Men jeg har også ca 310 m2, hvoraf gulvvarmen i ca 60 m2 ikke er helt indstillet ok endnu. Gammelt hus - middel til over middel isoleret..
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: MHES efter Feb 05, 2012, 08:26
Hej Kenneth,

Der må være noget helt i skoven  ???

Jeg har 250 m2 hus fra 1944, 80 mm hulmur med isolering, 100 mm isolering på loftet, nye lavenergi vinduer.
Jeg bruger i disse dage 30-35 kg/døgn.

Du skal nok igang med en ordentlig indstilling af din brænder og så lige checke at du har en velfungerende trækstabilisator i din skorsten  ;)

Hilsen
Michael

link til indstillings vejledning >> www.mhes.dk (http://www.mhes.dk)

Jeg kan se at andre også har problemer i denne kolde tid. Forbrug er meget forskeligt afhængigt at størrelse og alder på huset. Og da også hvilken komforttemperatur man ønsker. Så man kan ikke umildbart sammenligne med hvad en anden forbruger.. Mit problem lige nu ( indtil jeg lige får tunet ind på den rigtige indtilling ) er at fyret ( 16 kw ) køre 100 % og giver en temp på 55 grader. Ja det er koldt udenfor, og jeg bruger sikket 70 kg i døgnet eller ligende ( en klogeåge kan jo lige beregne for mig, der er lige afvejet 1200 g ).. Men jeg har også ca 310 m2, hvoraf gulvvarmen i ca 60 m2 ikke er helt indstillet ok endnu. Gammelt hus - middel til over middel isoleret..
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 09:41
Jeg har ikke lavenergivinduer så dig. Jeg har ældre thermovinduer hvor ALLE liste skal skiftes ( trækker en del, men vi har endnu ikke nået at få dem skiftet ). Vi har et ret stort varmetab den vej, og burde overveje at få skiftet alle ruderne når vi skal have renoveret alle vinduerne.

Træstabilisatoren virker ok.

Jeg køre med autoberegning og har grundindstillet.

Dog kan det være på høje tid at tjekke alle parameterne efter hvis du gider at hjælpe med det?

Vores tilbygning er en ombygning af en del af tilstødende stald, som har 200 mm isolering i loft og gulv, men der er alligevel meget væg der skal holdes varm.

Jeg går lige over og tjekker tallene og får dem skrevet her...
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 09:53
Drift 100 %
kedektemp 52
røg 137 - lige renset

mætning lav 4,83
høj 28,0

kedeltemp sat til 60 grader
driftdifferens 10

korrektion 105
100
100

pid
5,0
0,5
10,0

Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 10:22
Blæserindstillinger stod på 10
20
30
dem har jeg aldrig ændret på

jeg har sjovt nok et stykke papir liggende hvor sort stål 16 kw oplyses til 12-14-18

skal lige siges at indtil for 3 dage siden lå ydelse på ca 70, det der er sket i mellemtiden er at gulvvarmen på tilbygningen er skruet ( thermostaten ) op fra 2-4 med en ( der var 14 grader i rummet ) højere fremløbstemperatur til følge, samt at rumtemperaturen nu er 19. Selvfølgelig er der nok brugt noget energi på at opvarme jorden, og det hele skal lige have lov at stabilisesre sig inden der skrues for meget på fyret.

Men hvordan ser mine tal ud? aksen har altid set fin ud.

Jeg har før på en kold dag hvor fyret var gået ud været nødt til at manipulere vægt per 6 min for at fyre mere brændsel ind, og så skrue med igen.

Hvad burde frem og tilbageløbstemp være på gulvvarmen? Er der måske skruet for meget op?
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: michael f efter Feb 05, 2012, 11:00
Her er en guide til indstilling  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 11:24
Jamen tak Michael ::)
Hvad skal jeg bruge den til? Som jeg skriver så er der grundindstillet!

Jeg har nu "manipuleret" afvejningen med -150, altså kommer der flere piller ind. Temperaturen er nu 58 og drift på 85%.
Er det mine blæserværdier eller noget helt andet?
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: jpa efter Feb 05, 2012, 11:28

Hej Kenneth.

Det er ikke nogen god ide at snyde autobereg. Det er dine blæser indstiller du skal have til at spille.
for mig ser de ud til at være helt hen i skover, har skrevet en mail til dig. ^-^

Mvh. Jan
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Oldgaard efter Feb 05, 2012, 11:38
Jamen tak Michael ::)
Hvad skal jeg bruge den til? Som jeg skriver så er der grundindstillet!

Hmm han forsøger jo bare at hjælpe dig  :(

du skriver grundindstillet ? efter hvad ?
skemaet for blæseren eller har du gennnemgået de guide Michael har linket til ?

Jeg har nu "manipuleret" afvejningen med -150, altså kommer der flere piller ind. Temperaturen er nu 58 og drift på 85%.

Hvorfor prøve at snyde, når det er bevist flere gange at det er bedre at justere/indstille blæseren/fyret

Er det mine blæserværdier eller noget helt andet?

JA !
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 11:42
Læs nu ordentligt efter fra start ::)
Jeg efterspørger korrekte data til min blæser, og skriver desuden at jeg køre på en indstilling som jeg aldrig ( hvorfor ved jeg ikke ) har pillet ved, og desuden sikkert er forkert.

Og ja, blæserindstillinger er helt sikkert forkert..
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 11:44
Grundindstillet efter MHES guide.
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 11:48
JPA, gælder disse data også til ver 6.14? da der står fra 6.14..
Kan blæs ikke stilles uden at slukke?
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: jpa efter Feb 05, 2012, 11:49

Dine blæser grundindstilling finde du her: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/skift%20af%20chip%20bl%C3%A3%C2%A6ser%20eller%20styring%20scotte%206.00%20til%206.33.pdf
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: jpa efter Feb 05, 2012, 11:51

Selve grundindstillingen kan ikke stilles uden at slukke. Korr. stilles mens fyret kører.
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 11:58
Jeg mente ellers at jeg havde indstillet til blæs høj på 18 mens det kørte. Det skiftede ellers til 18. Nå men jeg prøver at lukke ned.
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 12:29
Du havde ret med at det skal slukkes. Blæs stod til 12-15-18 som skulle være korrekt, og det er jo nok derfor at jeg aldrig har stillet på det..
Umildbart virker mit fyr ok - og har altid gjordt det - der er bare lige det med at når det har været meget koldt Så ( 1 gang før, og så nu ) så har jeg manipuleret tallene for at skrue dem tilbage når de 60 grader var nået. Og som jeg skriver, så har jeg haft et gulvvarmeanlæg der er blevet skruet op med medfølgende kraftigt forbrug i en kort periode indtil driftstemp var nået for efterfølgende kun at skulle vedligeholde temperaturen. Lyder dette fuldstændigt åndsvagt? Da jeg var ude ved fyret lige før, var det nede på 80%.
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: jpa efter Feb 05, 2012, 12:38

Dit store forbrug i forbindelse med opvarming af gulv, lyder fornuftigt. Også derfor man finder en temp. som man ønsker, og så holder den.
Så dine blæser indstillinger i korrektion stod: lav 105, mellem 100, høj 100. Vil så lige spørge om din aske er lys, og ikke grå/sort??
Synes det lyder forkert at lav er større end de andre.

Mvh Jan
Titel: Sv: ANG. DE FORSKELLIGE VARMEFORBRUG
Indlæg af: Kenneth efter Feb 05, 2012, 13:03
Min aske er pænt kaffegrumsfarvet - lidt lys i det. Jeg køre sjældent nede på de lave omdrejninger, men de 105 har passet den dag jeg stilte det ::)