Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Pelle Pellets efter Feb 06, 2012, 14:31

Titel: Normal temperatur på faldskakt?
Indlæg af: Pelle Pellets efter Feb 06, 2012, 14:31
Hej,
Skriver fra Norge og installerte for 10 dager siden en ny Scotte som kører på maks 20kW.
Har temperatur på faldskakt på 54 grader v/13kW effekt mens skjoldet er påsat. Uden skjold er temperatur 45-47 grader.
Er dette normal temperatur?

Brænder er installeret i en Ariterm Biomatic fra 2001. Denne kedlen har haft en Bequem pillebrænde og jeg er nok den første som laver en installsjon med Scotte i denne.
Har vedheftet nogle billeder fra installasjonen. Som det vises, er det problem med at få brænder langt nok in i kedlen pga vannmantel. Derfor har jeg sat på en "flammerætter" på Scotten så flammen går længre in i kedlen. Er dette riktig at gøre?

Ellers ser jeg at Scotten reagerer hurtig og godt. Har haft lidt uforbrændte piller men det er ved at blive væk med nye instillinger. Jeg planlegger å selge denne pillebrænder til kunder i Norge.
Titel: Sv: Normal temperatur på faldskakt?
Indlæg af: Niklasmurer efter Feb 06, 2012, 15:38
min skakt temp står ret fast på de 40 grader plus minus 1 grad for det meste....
Titel: Sv: Normal temperatur på faldskakt?
Indlæg af: Pelle Pellets efter Feb 06, 2012, 18:26
Tak for svar.
Skakten holder nu jevn temperatur på 50 grader ved 12-13kW så da vil jeg tro at dette er akseptabelt når du har 40-41 grader.
Titel: Sv: Normal temperatur på faldskakt?
Indlæg af: Niklasmurer efter Feb 06, 2012, 18:35
Ja det tror jeg nok er helt fint. Jeg mener min står til alarm på 70 grader så der er jo noget vej endnu.