Hej
Det var blevet lidt små koldt og jeg fik tjekket fyr. Der var 2 fejl optændinger klokken 17 og siden har den stået i fejl.
Jeg går ud i fyrrummet og kan konstatere at det er den eksterne snegl der ikke kører.
Heller ikke ved tvangskørsel.
Jeg har prøvet at slukket styringen uden det hjalp.
Nogen ide til hvad jeg kan prøve eller hvilken del der kan være i stykker ?
-
Kan du måle 230v når den eksterne snegl aktiveres?
Hvis du ikke kan, så må det være udgangen. Hvis du kan, så må det være kondensatoren eller gearmotoren...
-
Det kom jeg i tanke om efter at jeg havde skrevet
Der er 220v på helt over i snegle huset.
Der sidder en lille sort dims på fasen, måske en kondensator. Før den er der 220v efter 52v.
-
Jeg holder lige mine svar på fyrrum ;)
-
Løsningen var at slukke styringen, pille batteri jumper og batteriet ud (sidste måske ikke nødvendigt) vente 30 sek.
Så virkede opstarten igen