Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Niklasmurer efter Feb 17, 2012, 23:16
-
jeg har brugt lang tid på de skide PID og fandt fint ro ved P 3,0 og I på 0,2 men nu har jeg lige haft computeren på et stykke tid og kan se den er begyndt at hoppe en del... er der nogen der har nogen råd til dette den hopper fra 10 til 50 procent op ned op ned ......
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/NUZ20660.png
-
jeg har brugt lang tid på de skide PID og fandt fint ro ved P 3,0 og I på 0,2 men nu har jeg lige haft computeren på et stykke tid og kan se den er begyndt at hoppe en del... er der nogen der har nogen råd til dette den hopper fra 10 til 50 procent op ned op ned ......
http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/NUZ20660.png
Hej Niklas
Prøv forsøgsvis at halvere din I-værdi :)
Mvh Folke
-
Undskyld at jeg lige bryder ind her - men skal lys altid være 100%?
-
Hej Kenneth,
Nej, lys skal ikke altid være 100% ;)
Foto-sensoren skal kunne se lys fra bålet, så styringen "ved" at der stadig er et bål eller om bålet er gået ud.
Der er et minimums niveau (kan indstilles på nogle versioner) og en "Tid under niveau" (kan også indstilles på nogle versioner), som tilsammen udgør fejlovervågningen af bålet.
Hvis forbrændingen sker i en optimal position på herden, foto-sensoren er placeret optimalt og den interne snegl altid står i en optimal position når den er stoppet, er det muligt at have 100% hele tiden.
Hilsen
Michael
Undskyld at jeg lige bryder ind her - men skal lys altid være 100%?
-
OK. For min svinger meget, men det er underordnet eftersom den overholder minimum lux. Har bare observeret på mange af de grafer jeg ser her at den er 100%.
-
D-leddet er etter min mening den faktor som fungerer som "chock absorber". Jeg har P=7, I=0,1 og D=9.
Brænderen reagerer langsomt men det gir god O2 regulering.
Det burde vært en D-faktor i O2 reguleringen også.