Hej
Jeg påtænker at fedte for chefen og få bevilliget en iltstyring .Men nu har jeg lige et spørgsmål..
i manualen på NBE`S hjemmeside står der.
Blæs ilt lav ( 10 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 10% ved 10% drift
Blæs ilt midt ( 20 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 20% ved 50% drift
Blæs ilt høj ( 30 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 30% ved 100% drift
Hvordan skal det forståes.
Ved 10% står min på 19% blæserluft .
1. At iltstyringen kan regulere 10% op eller ned ifh til 19 altså området mellem mellem 29 og 9 %
2 . At den kan regulere 1,9 % over eller under 19. Altså 10% af 1,9
MVH
Claus
-
Hej Claus,
Ja, det er der jo stor forskel på, altså 9-29% eller 1,7-20,9% ;)
...i virkeligheden er det sidste udtryk der er korrekt, altså 10% af effekten = 10% af de 19% = 1,9%-point ved 10% drift.
Deraf følger at det i eksemplet er 20% af nominel blæser% ved 50% drift, kunne f.eks. være 20% af 25% = 5%-point ved 50% drift ;)
...og så iøvrigt liniært skaleret far 10% til 20% i driftområdet mellem 10% drift og 50% drift ;)
Hold da kæft en masse %-beregninger - håber at du kan følge med ;)
Hilsen
Michael
Hej
Jeg påtænker at fedte for chefen og få bevilliget en iltstyring .Men nu har jeg lige et spørgsmål..
i manualen på NBE`S hjemmeside står der.
Blæs ilt lav ( 10 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 10% ved 10% drift
Blæs ilt midt ( 20 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 20% ved 50% drift
Blæs ilt høj ( 30 % std. ) Styringen kan regulerer blæseren hastighed med 30% ved 100% drift
Hvordan skal det forståes.
Ved 10% står min på 19% blæserluft .
1. At iltstyringen kan regulere 10% op eller ned ifh til 19 altså området mellem mellem 29 og 9 %
2 . At den kan regulere 1,9 % over eller under 19. Altså 10% af 1,9
MVH
Claus
-
Det er i % af det tal du indstiller blæser parameteren på.
Ved 10 % ( lav last) vælger man at den skal kunne korrigere blæser tallet med 10 %
Men det kan jo vælges anderledes hvis det ønskes.
Ofte er iltstyring "plug and play"
Der skal dog efterses og tætnes hvis der er utætheder i kedel eller røgrør,
eller ilt tallet skal korrigeres for at kompensere for utæthederne.
Ps. håber ikke svaret kom før du fik sendt spørgsmålet O0 O0
(sommertid >:()
-
Puha ja det bliver temmlig behåret med de udregninger så tungen skal holdes lige i munden. Og vi jyder er jo ikke så meget for de der procenter . Selv momsen er jo ikke rigtigt slået igennem herover. ;)
Men det vil sige at hvis jeg nu synes at reguleringen har for lidt spillerum i lavlast så kan jeg sætte den op til feks at måtte regulere 20 % eller skal jeg så ændre på dem alle tre
Vil den ikke automatisk tage højde for utætheder når man kalibrer ind ..
-
Du må ændre på en, du må ændre på to, eller tre.
Frit valg.
Du bestemmer. ;)
Men oftest er det ikke en fordel at justeringen bliver for bred.
Så kan den flyve rundt i tallene uden at nå en stabil regulering.
-
Hej Claus,
Helt enig, NBE's standardtal er alt for konservative ;)
Min kører 25-30-30 og det giver ingen problemer, tværtimod ;)
Det med procenter er også noget vi forsøger at undgå på midtsjælland ;)
...faktisk bor jeg i en by der engang i middelalderen blev erklæret for "skattefri zone" og det er faktisk aldrig ophævet ;)
Desværre er det ikke noget skattefar er opmærksom på ;D ;D ;D
Hilsen
Michael
Puha ja det bliver temmlig behåret med de udregninger så tungen skal holdes lige i munden. Og vi jyder er jo ikke så meget for de der procenter . Selv momsen er jo ikke rigtigt slået igennem herover. ;)
Men det vil sige at hvis jeg nu synes at reguleringen har for lidt spillerum i lavlast så kan jeg sætte den op til feks at måtte regulere 20 % eller skal jeg så ændre på dem alle tre
Vil den ikke automatisk tage højde for utætheder når man kalibrer ind ..
-
det er måske ikke den rigtige fremgangsmåde jeg brugte, men så simpel at jeg kunne finde ud af det
monterede iltstyrringen og satte den på vis i parameter. kørte derefter 10 - 50 -100% og aflæste O2værdierne. disse blev så indsat i iltparameter.
det har kørt 2½mdr nu, uden problemer
-
det er måske ikke den rigtige fremgangsmåde jeg brugte, men så simpel at jeg kunne finde ud af det
monterede iltstyrringen og satte den på vis i parameter. kørte derefter 10 - 50 -100% og aflæste O2værdierne. disse blev så indsat i iltparameter.
det har kørt 2½mdr nu, uden problemer
Jo, den metode er også rigtig :)
-
Så var der lige den med utætheder. Jeg er ikke helt sikker på at mit foreste låg holder totalt tæt men når man starter med at kaibrere så tager den vel selv højde for det eller skal man sådan gætter lidt på hvor mange % utætheder man har.
-
Så var der lige den med utætheder. Jeg er ikke helt sikker på at mit foreste låg holder totalt tæt men når man starter med at kaibrere så tager den vel selv højde for det eller skal man sådan gætter lidt på hvor mange % utætheder man har.
Når man kalibrerer sonden indstiller man niveauet til 20,8 lig den ilt % der er i den luft vi har omkring os.
Forbrændingen bruger ilt, og sonden måler rest indholdet efter forbrændingen.
Så har man to muligheder.
Man bestemmer at der skal være en bestemt mængde ilt tilbage,
eller aflæser hvor meget der er, og så indtaster den værdi i styringen.
Man kan afprøve tæthed i låger ved strimmel metoden.
Riv strimler ud af en avis, ca. 3 cm brede.
Sæt strimlen i klemme i lågen og luk den normalt.
Træk i strimlen.
Knækker der er den tæt.
Går den meget stramt uden at knække vurderer man om det er ok.
Er der ingen modstand i trækket skal pakningen efterses - justeres. (Evt. hængsler.)
Røgrør samlinger efterprøves med en lommelygte.
Er der lys ud til det fri, tætnes med ovn kit.
-
OK jeg prøver strimmel metoden.
Har snakket (fedtet) for chefen og fået lov til putte den på budgettet efter omdannelse af gammel bade rum til herretoilet - legeplads og personaledør i køkkenet.
Så det er ik så ringe endda.
Tak for svarene
MVH
Claus
-
OK jeg prøver strimmel metoden.
Har snakket (fedtet) for chefen og fået lov til putte den på budgettet efter omdannelse af gammel bade rum til herretoilet - legeplads og personaledør i køkkenet.
Så det er ik så ringe endda.
Tak for svarene
MVH
Claus
Bliver det så i år ???
Carsten
-
:-X :-X :-X
Hej Claus,
Helt enig, NBE's standardtal er alt for konservative ;)
Min kører 25-30-30 og det giver ingen problemer, tværtimod ;)
Det med procenter er også noget vi forsøger at undgå på midtsjælland ;)
...faktisk bor jeg i en by der engang i middelalderen blev erklæret for "skattefri zone" og det er faktisk aldrig ophævet ;)
Desværre er det ikke noget skattefar er opmærksom på ;D ;D ;D
Hilsen
Michael
Puha ja det bliver temmlig behåret med de udregninger så tungen skal holdes lige i munden. Og vi jyder er jo ikke så meget for de der procenter . Selv momsen er jo ikke rigtigt slået igennem herover. ;)
Men det vil sige at hvis jeg nu synes at reguleringen har for lidt spillerum i lavlast så kan jeg sætte den op til feks at måtte regulere 20 % eller skal jeg så ændre på dem alle tre
Vil den ikke automatisk tage højde for utætheder når man kalibrer ind ..