Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Leo Jepsen efter Apr 01, 2012, 14:34
-
Når min woody kommer ned at køre 10% drift kommer der " ingen lys" Har prøvet at stille blæser op dernæst ned men den bliver ved.
-
Når min woody kommer ned at køre 10% drift kommer der " ingen lys" Har prøvet at stille blæser op dernæst ned men den bliver ved.
Du skal øge skorstenstræk med 1 ad gangen, indtil der er fin ild hele tiden.
(skorstens træk er en indstilling i styringen, ikke på en trækstabilisator i skorstenen.)
Indstillings guide kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf)
-
mange tak
-
Hej Leo,
Hvilken version brænder og software har du ?
Årsagen til spørgsmålet er at i nyere versioner kan den interne snegl køre i ganske små ryk ved lavlast og det medfører at selve sneglvindingen jævnligt dækker for lyset fra bålet.
Det man kan gøre i sådanne tilfælde er at lave tiden tiden før meldingen "Ingen lys" kommer længere.
Hilsen
Michael
Når min woody kommer ned at køre 10% drift kommer der " ingen lys" Har prøvet at stille blæser op dernæst ned men den bliver ved.