Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: hassanreza@mail.dk efter Maj 30, 2012, 20:24
-
Hej
Er der nogen der kan hjælpe mig.
Jeg har en 7 år gammel træpillefyr, woody 16 kw, chip ver. 4.99.. Der er træk stabilisator isat i skorstenen.
Problemet startede med, at lys styrken ikke kunne registreres. Fik skiftet printen ud. Det hjalp, men så gik fyret ud hver anden dage fordi sorte og halvbrændte træpiller samlede sig i klumper på risten. Jeg synes det er anstrengende at rense fyret hver anden dag, især når man har brug for varmt vand. Jeg fik også prøvet med at andre træpiller, men det hjalp heller ikke. Så lånte jeg en brænder fra en ven. Den sat jeg på i stedet, og den virkede bare perfekt uden problemer. Jeg kunne ikke forstå det jeg har kontaktet flere vvs mænd. De syntes også det var mærkeligt. Så ringede jeg til Nordjysk Bioenergi. De mente at jeg skulle skifte til version 4.99R. Den fik jeg sat på, men problemet blev ikke løst.
Jeg har indtastet flg tal værdier
Under udv. Setup- optænding
Blæser Start 5
Midt 8
Slut 20
under Basis er tallene således
Lavt 5
Midt 10
Højt 15
Under STD Setup
Autoberegning 900
Skorstenstræk 2
Rens interval 1
Rens tid 40
Blæser rens 26
I dag gik min røgalarm i gang, og jeg kunne lugte røgen i kælder. Jeg gik ned til fyret og åbnede for lemmen på kedlen så fik jeg en kæmpeflamme i mit ansigt med en lille eksplosion. Jeg slukkede for fyret og besluttede mig til at skrive her med det håb, at der nogen der kan hjælpe mig.
-
Måske din blæser ikke er helt på toppen mere.
Har du kontrolleret at forbrændingen er ok ?
-
Måske din blæser ikke er helt på toppen mere.
Har du kontrolleret at forbrændingen er ok ?
Hej
Hvordan kan forbrændingen kontrolleres????
-
Løft låget og kig ned til flammen.
Juster mætning til du får den flamme der forventes.
Kig her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page670.htm (http://www.bioflame.dk/index-filer/Page670.htm)