Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: jaegerman efter Jun 11, 2012, 20:30
-
Hej. Som ny ejer af et scotte pillefyr, vil jeg tillade mig og spørge om det kan være rigtigt at el-tænderen er stået af efter kun halvanden måned,???
skal det evt. justeres ??? mvh. jaegerman
-
Ja fyret skal indstilles.
Her er en guide du kan følge http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Når det er udført kan vi kigge på PID regulering.
Hvor stort er dit hus ?
Radiator - gulvvarme ?
Hvordan er det isoleret ?
-
Hej. Mit hus er på 250m,gulvvarme på de 160 i stueetagen og radiatore på 1sal. Isolering i væggene og gulvet kender jeg ikke men på skråvæggene på 1sal er der 300mm. Loft til kip. Fyret er et scotte 20 og kedlen en blackstar 30.
-
og hvilken version chip har du ?
-
Hej.
Hvis jeg har set rigtigt er det chip model 6,35
-
Når du har stillet forbrændingen efter guiden,
så prøv med:
kedel diff over 15
kedel diff under 5
P=2.5
I=0.25
D=0
Har du varmt vands prioritering ?
Har du aktiveret urstyring ?
-
Jeg har en combivandvarmer og urstyring er ikke aktiv
-
Hvordan gik det med at indstille forbrændingen ?
-
En anden scotteejer har indstillet det for mig.Hvor stiller man kedel diff ? Jeg har stillet P I D.
-
Kedel diff stilles under temperatur menu.
-
Jeg syntes at det går lidt for hurtigt, hvis du har en erfaren Scotte ejer ved din side så vent med at indstille alt muligt til han er der. Hvis du har konkrete problemer skal de selvfølgelig afhjælpes. ;)
Finjustering kommer når tingene begynder at ligge på rygraden. Selv om kurverne i stokerkontrol ikke er perfekte, så er fyret alligevel ofte ganske godt justeret, og det er ikke noget man kan se i bålet.
At din eltænder futter af så tidlig er ikke normalt, enten er den overophedet, det bliver den ved ikke at få luft nok, ellers har den været syg fra starten. Den originale der var i mit fyr (en rør model) blev heller ikke ret gammel, den nye u-rørs model har holdt ganske fint.
Jeg kan anbefale at skrive alle relevante oplysninger i din profil, jo flere oplysninger "eksperterne" har, jo mere præsis vil hjælpen være.
Bruger du elpatron til opvarmning af brugsvand?