Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: johank efter Jun 13, 2012, 19:00
-
Jeg har prøvet at sætte auto justering til at sætte pillemængden op men så skal jeg justere på ilten, men det samme sker. Nogen forslag
VH Johan
-
Har du fulgt guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
-
Du skal ikke prøve at snyde autoberegneren så kan du komme i uføre. Prøv istedet for at sætte skorstens træk op i 10% drift med 1 og juster luften derefter.
-
Har du fulgt guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Jeg tror det er nogenlunde sat op efter den guide, fyret har kørt siden september 2011 og jeg har ikke haft problemer før, jeg har fjernet den øverste røgvende plade da jeg havde problemer med kondens i skorstenen. Kan det have noget at sige?
-
Det er måske fordi der er mere træk nu end før.
Har du trækstabilisator på ?
Kør hele guiden igen.
-
Det er måske fordi der er mere træk nu end før.
Har du trækstabilisator på ?
Kør hele guiden igen.
Jeg har trækstabilisator på, hjælper det så at justere på trækket?
-
Trækstabilisatoren i røgrøret eller skorstenen skal stå på 10 Pa.
Skorstens træk, i indstillingen, i styringen tilfører flere piller, til et for lille bål.
Ja, det hjælper derfor at øge skorstens træk.
-
Du kan også låse den så når den køre minimum er det 15 procent. Eller 20 procent.
-
Du kan også låse den så når den køre minimum er det 15 procent. Eller 20 procent.
Ja han skal låse den når han indstiller,
for der er jo noget galt med indstillingen når den går ud.
Ellers skal en styring ikke begrænses.