Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: mbangsoe efter Jul 20, 2012, 19:41

Titel: Iltstyring - virker det overhovedet?
Indlæg af: mbangsoe efter Jul 20, 2012, 19:41
Mens jeg går og venter på smeden kommer og monterer min Scotte 20 kW så sidder jeg og tænker på, om det her iltstyring, som er med til fyret, nu også virker?

Grunden er, at ham montøren der skal sætte det op siger, at Blackstar-kedlen er alt for utæt til at iltstyring giver mening.

Jeg har købt fyret som demomodel hos Dansk VVS Center, og jeg kan se, at brænderen før har været kittet med sådan noget varmefast silicone af en slags, angiveligt for at gøre den tættere ifølge sælger.

Men er det virkelig nødvendigt at fuge/kitte brænderen fast for at iltstyring virker? Jeg tænker, at det da bliver træls at efterfuge i længden, når man skal have brænderen ud for at rense den.

Mvh. Martin
Titel: Sv: Iltstyring - virker det overhovedet?
Indlæg af: xkfc efter Jul 21, 2012, 06:25
Selvfølgelig virker iltstyring, der skal blot bruges lidt tid på at justere. Jeg kan naturligvis ikke love at dit brugte udstyr virker, men det kunne ikke ligne DV at sælge noget der er defekt.

Det var noget af en påstand at kedlen skulle være utæt, det er i hverttilfælde ikke standard. Der er absolut ingen grund til at jøle med fugning af brænderen, det vil blot give bøvl hvis du lige vil have brænderen ud. Hvis den originale tætningdliste er utæt, så skift hellere den ud.

Det kunne godt være du skulle se dig om efter en mere kompetent vvs'er
Titel: Sv: Iltstyring - virker det overhovedet?
Indlæg af: mbangsoe efter Jul 21, 2012, 08:26
Udstyret virker skam, ellers er der to års reklamationsret.

Men der må jo være en grund til at at DVcenter har fuget brænderen? Virker iltstyring bedre når den er helt tæt (fuget)? Ingen der har nogle praktiske erfaringer med iltstyring?
Titel: Sv: Iltstyring - virker det overhovedet?
Indlæg af: michael f efter Jul 21, 2012, 09:58
Normalt er iltstyring ret nemt at tilpasse.
Føleren sættes på røgrøret, og der er det vigtigt at samlingerne ikke er utætte.
Er de det måler den forkert.
Titel: Sv: Iltstyring - virker det overhovedet?
Indlæg af: xkfc efter Jul 22, 2012, 07:22
Jeg kan ikke forestille mig at den måler forkert fordi der skulle være utætheder!!! Den måler sikkert rigtig alligevel, men da den jo måler på utæthederne vil den justere forbrændingen for fed da den jo tror den falske luft har været med i forbrændingen.

Både med iltstyring og uden er en utæt kedel noget skidt. Sørg for at tætningslisten er intakt, både ved brænder, askeudtag, brændkammer og røgvender, så skal iltstyring nok virke uden fugning ;)

Det er ikke sikkert at fugningen har været andet end et forsøg, der er jo nogle tosser der ikke kan lade være med at pille ^-^ teste og justere, det er da også stokerkontrol's skyld, her ser man små udsving som man aldrig havde faldet over ved at kigge lidt til kedlen en gang imellem...men det er skøøøønt. ;)
Titel: Sv: Iltstyring - virker det overhovedet?
Indlæg af: levi efter Jul 22, 2012, 20:15
Mens jeg går og venter på smeden kommer og monterer min Scotte 20 kW så sidder jeg og tænker på, om det her iltstyring, som er med til fyret, nu også virker?

Grunden er, at ham montøren der skal sætte det op siger, at Blackstar-kedlen er alt for utæt til at iltstyring giver mening.

Jeg har købt fyret som demomodel hos Dansk VVS Center, og jeg kan se, at brænderen før har været kittet med sådan noget varmefast silicone af en slags, angiveligt for at gøre den tættere ifølge sælger.

Men er det virkelig nødvendigt at fuge/kitte brænderen fast for at iltstyring virker? Jeg tænker, at det da bliver træls at efterfuge i længden, når man skal have brænderen ud for at rense den.

Mvh. Martin


Hej Martin, - det anlæg du har købt er mit "pensionerede private anlæg" - jeg må erkende at jeg har leget en hel del for at optimere det  ;D

Grunden til at brænderen var fuget var udelukkende for at lege med iltstyringen, - men om det gav en effekt nåede jeg desværre aldrig at konstatere da jeg solgte anlægget til dig inden den nye fyringssæson  ;D

Det bør ikke være nødvendigt at fuge brænderen som jeg havde gjort, - jeg legede bare lidt for at se om det havde en effekt :)

Forøvrigt - anlægget virker til UG  ;)

Jeg vil give Kenneth ret, - find du dig en anden montør, - ham du har fat i der lyder pænt useriøs!
Titel: Sv: Iltstyring - virker det overhovedet?
Indlæg af: mbangsoe efter Jul 23, 2012, 07:25
Okay, så sætter jeg bare brænderen på med en pakning i stedet for et fuge det igen. Ham montøren er ellers en du har anbefalet mig, Søren - nu nævner jeg ingen navne lige her for ikke at hænge nogen ud.
Titel: Sv: Iltstyring - virker det overhovedet?
Indlæg af: levi efter Jul 23, 2012, 13:33
Okay, så sætter jeg bare brænderen på med en pakning i stedet for et fuge det igen. Ham montøren er ellers en du har anbefalet mig, Søren - nu nævner jeg ingen navne lige her for ikke at hænge nogen ud.

Så må han have været fuld - han bliver ædru igen :)