Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: sgkt efter Sep 23, 2012, 15:33

Titel: Problemer med kompressorrens
Indlæg af: sgkt efter Sep 23, 2012, 15:33
Haløj derude

Nu har jeg endelig fået monteret mit kompressorrens meeen den er blæser hele tiden har lavet den på udgang L5.
har så prøvet at lave den om til ingen udgang men der er stadig 230v på udgangen????
køre med chip 6,22 og stokerkontrol v3,20
hvad kan der være galt har monteret jord og de andre på n og L5

Hilsen Simon håber i kan hjælpe  :(
Titel: Sv: Problemer med kompressorrens
Indlæg af: MHES efter Sep 23, 2012, 15:44
Hej Simon,

Det er lidt uklar for mig hvad det er du beskriver, men monteringen skal være sådan:
 - Grøn/gul til jord
 - Brun til L5 eller L6 til
 - Lyseblå til N

Hvis der er spænding (230 VAC) på udgangen hele tiden, er den enten valgt til noget andet eller defekt.

Hilsen
Michael

Haløj derude

Nu har jeg endelig fået monteret mit kompressorrens meeen den er blæser hele tiden har lavet den på udgang L5.
har så prøvet at lave den om til ingen udgang men der er stadig 230v på udgangen????
køre med chip 6,22 og stokerkontrol v3,20
hvad kan der være galt har monteret jord og de andre på n og L5

Hilsen Simon håber i kan hjælpe  :(
Titel: Sv: Problemer med kompressorrens
Indlæg af: sgkt efter Sep 23, 2012, 16:05
Jamen hvad fanden skulle man gøre uden STOKERFORUM.DK min pumpe stod til at have udgang 5L uden at pumpen er kørt ind over fyret hehe  ::)

Tusind tak for hjælpen MHES  ;D ;D

Hilsen Simon
Titel: Sv: Problemer med kompressorrens
Indlæg af: MHES efter Sep 23, 2012, 16:32
Hej Simon,

Tja, det er jo set før  ;)

Hilsen
Michael

Jamen hvad fanden skulle man gøre uden STOKERFORUM.DK min pumpe stod til at have udgang 5L uden at pumpen er kørt ind over fyret hehe  ::)

Tusind tak for hjælpen MHES  ;D ;D

Hilsen Simon