Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Aarøe efter Sep 25, 2012, 21:14

Titel: Opdatering fra ver. 6.34 til 6.78
Indlæg af: Aarøe efter Sep 25, 2012, 21:14
Hej alle

Jeg har netop modtaget min nye chip ver. 6.78, og tænkte på om det er muligt at gemme mine indstillinger i stokerkontrol og så læse dem ind igen i den nye chip?

Jeg tænker her på at der jo er sket en del siden ver. 6.34...

Er der ellers noget jeg skal være opmærksom på?

Hilsen Kaspar

Titel: Sv: Opdatering fra ver. 6.34 til 6.78
Indlæg af: michael f efter Sep 25, 2012, 21:24
Det skulle kunne klares.
Stop fyret.
Gem de gamle indstillinger i stokerkontrol.
Tag 230 v stik ud.
Skift chip.
Tag jumper ud.
Strøm på igen, jumper på igen.
I stokerkontrol skal du først ind i "opdater chip"
Derefter indlæs gamle indstillinger fra stokerkontrol.
Gå så alle menu punkter igennem.
Bla. for at være sikker på at effekt og blæser er korrekt.
Titel: Sv: Opdatering fra ver. 6.34 til 6.78
Indlæg af: Aarøe efter Sep 26, 2012, 21:33
Tak for svaret.
Jeg kaster mig ud i det, tror nu jeg hiver jumperen af, så printet er helt uden spænding inden jeg skifter chip :-)

Jeg tror nu også jeg lige noterer det vigtigste ned, just in case...