Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Erik Schultz efter Okt 01, 2012, 10:26

Titel: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: Erik Schultz efter Okt 01, 2012, 10:26
HAlløj

Jeg har lige sat min Scotte 10KW i drift. jeg har haft den tilknyttede service ude og justeret fyret ind og det virker fint, men jeg har et problem.

Jeg har opbygget fuldstændigt traditionelt med tre vejs ventil styret af fyret med varmtvandsprioritering. Problemet er at vandvarmeren ikke kan tage den effekt som Scotten kan levere hvorfor scotten skruer for højt op for temperaturen.

Jeg kører med kedeltemperatur på 60 grader og vandvarmer på 57 grader.

1) Man går i bad eller bruger varmt vand.
2) temeperatuen i varmtvandsbeholderen falder
3) ventilen kobler over til vandvarmeren og fyret er nu alene koblet til denne
4) Fyret skruer op for reguleringen.
5) Når vandet i varmvandsbeholderen når de 57 grader er fyret nået op på 75-80 grader !!
6) så skifter ventilen over til at levere til huset, men med en udgangstemperatur på 75 - 80 grader og det er noget skidt.

Hvordan kan jeg stille reguleringen således at PID tager hæjde for varmetilvæksten i varmtvandsbeholderen og ikke overshooter

De venligste
Erik :-\
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: michael f efter Okt 01, 2012, 16:16
Kig nederst i menuen autoberegning.
Hvis der står vvb max effekt kan du sætte den ned til 60 pct.
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: Lamborg efter Okt 01, 2012, 18:38
Du kan ikke sige at den overshooter for når VVB kalder på varme ligger det i chippen at den går 20 gr over setpunkt for at få VVB temp hurtigt op så det er ok. Men som michael skriver så skal du sætte effekten ned så den ikke kører mere end ca 10 gr over setpunkt inden VVB er på de 57 gr. der sker nemlig det at er den 20 gr over kedelsetpunkt og vipper over på normal drift så går den i tempstop fordi dit menupunkt " kedel over" kun kan stilles til max 15 gr.
MVH
Claus
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: alarm efter Okt 03, 2012, 11:16
Kig nederst i menuen autoberegning.
Hvis der står vvb max effekt kan du sætte den ned til 60 pct.

Nu har jeg tit samme problem, men har ikke ovenstående i min opsætning, så hvad kan jeg gøre ??
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: Lamborg efter Okt 03, 2012, 11:26
Hvilken chip version har du ?
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: alarm efter Okt 03, 2012, 11:48
Hvilken chip version har du ?

6.26
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: michael f efter Okt 03, 2012, 11:52
Kig nederst i menuen autoberegning.
Hvis der står vvb max effekt kan du sætte den ned til 60 pct.

Nu har jeg tit samme problem, men har ikke ovenstående i min opsætning, så hvad kan jeg gøre ??

Du kan opdatere med en ny chip.
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: Lamborg efter Okt 03, 2012, 11:57
Ok det var en lidt ældre chip så har du ikke den effekt ting i programmet.
Du skal gå ind og stille din temperatur så den tillader at kedlen går 15 gr over og hæv din kedel temp til 65-70 gr. Så får du en hurtigere opvarmning af VVB og undgår at fyret går i temp stop når den vipper over på anlæg.
Eller for den opdateret til 6.78 som Michael skriver .
MVH
Claus
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: alarm efter Okt 03, 2012, 12:07
Ja ved ikke om du har fulgt med i nogle af de andre forums, men har nu i snart 2 år haft Scotten som slet ikke har kørt efter bogen pga. mange ting  :'(, men nu er de fleste fejl osv. rettet  ::), så kan sku ikke lige  overskue at skulle rode med nye chips og endnu flere ting der så ikke lige passer ind og får det hele til at køre optimalt :o...   måske det slet ikke er så svært, men pt. ser jeg det ret sort hvis du / i forstår...   men forløbig tak  :-\
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: michael f efter Okt 03, 2012, 12:44
Ja ved ikke om du har fulgt med i nogle af de andre forums, men har nu i snart 2 år haft Scotten som slet ikke har kørt efter bogen pga. mange ting  :'(, men nu er de fleste fejl osv. rettet  ::), så kan sku ikke lige  overskue at skulle rode med nye chips og endnu flere ting der så ikke lige passer ind og får det hele til at køre optimalt :o...   måske det slet ikke er så svært, men pt. ser jeg det ret sort hvis du / i forstår...   men forløbig tak  :-\

Så svært er det heller ikke at tage en kopi af indstillingerne,
skifte chip,
trykke på opdater chip i Stokerkontrol,
Indlæs backup fil,
og sætte max vvb effekt manuelt ind til 60% i styringen.
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: Lamborg efter Okt 03, 2012, 13:05
Ok så er det nok ikke så godt et råd for der er en del forskel på parametrene og bla den måde man stiller blæseren på i den nye chip. Men temperaturen kan du sagtens ændre på uden at du får pillet ved andre ting
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: alarm efter Okt 03, 2012, 13:25
Hm lidt forvirret nu  ::)
Kan nok godt finde ud af det Michael skriver, men så er det lige med alle de der ting der ikke lige er taget højde for f.eks. blæseren osv.

Hvordan får jeg opdateret min chip når nu jeg ikke havde mulighed for at komme til det åbne hus ??
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: Lamborg efter Okt 03, 2012, 13:43
Du tager fat i en forhandler Feks Søren ved dvcenter og køber en ny.
Men måden at stille blæseren på er ikke på samme måde men hvis du har bølvet meget med det så kender du jo nu dit fyr ud og ind og det burde være en smal sag at klare det.
Desuden vil du bliver glad og tilfreds med nogle af de andre ting den nye chip kan. Pumpestart osv.
MVH
Claus
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: alarm efter Okt 03, 2012, 15:46
ok takker
Titel: Sv: Overshoot på regulering ved opvarmning af varmtvandsbeholder
Indlæg af: michael f efter Okt 03, 2012, 17:26
Ok så er det nok ikke så godt et råd for der er en del forskel på parametrene og bla den måde man stiller blæseren på i den nye chip. Men temperaturen kan du sagtens ændre på uden at du får pillet ved andre ting

Jo, den er god nok.
Forskellighederne kan ikke indlæses,
så de bliver sprunget over.
Alle de grundlæggende ting indlæses.
Blæser tal er de samme, kun korrektionen er ikke med.
Dvs. at kører man opstart guiden efter indlæsning af gammel fil så er man kørende.