Jeg har en 20 kw brænder som jeg har sat til 16 kw for ca 1½ år siden, har kørt perfekt.
Men nu har vi fået efter isoleret og købt nye termostater (danfoss living connect) så fyret kan ikke komme af med den varme som den laver så det stopper i tide og utide.
Kan jeg sætte fyret til 10 kw uden problemer?
Jeg har Chip v6.51
-
Det kan du, men det løser ikke dine problemer.
Fyret kan gå ned til 1 - 2 kw, og der skal det brænde fornuftigt.
-
Hmm, hvad kan jeg så gøre?
-
hej jeg bruger tidsstyring tænder 4 gange i døgnet a. 3 timer min er sat til 50% men den kan også blive for varm og gå ud. min styring styrer cirkulationspumpe tænder på 55 og slukker på 45. det går fint med gulvarme og vvb. Ellers må du vente til det bliver koldt. 8)
-
Hvis jeg kikker på dine fine kurver sker der noget mellem 13 og 15 som får dit fremløbs temp til at stige til men den følger ikke med op i ydelse. Det vil sige at fyret generer ikke denne varme ved at skrue op for ydelse . Din VVB kalder ikke på varme men alligevel ryger den næste op på 80 gr . Hvad sker der på det tidspunkt. Stopper din pumpe for det ser ikke ud til at retur følger med op,den er nærmest flad . Den har jo kørt fint hele formiddagen uden udsving af de store. Så der må ske noget her der gør det. prøv at følgede dine grafer over de næste dage og gør den det på sådan ca samme tid er dr noget lusk noget temostat som lukker eller ??. Modsat kl 19 hvor du åbner et eller andet så returen falder og fyret kalder på varme her kravler det hele jo fint op og følges ad.
MVH
Claus
-
Lamborg samme trick laver min også, temperaturen stiger, og stiger, der er for lidt forbrug og pumpen står og sjopper og der cirkuleres ikke derfor daler returen fordi cirkulationen mangler. Det lyder som om der dannes luft i pumpen deraf sjopperiet.
-
Jo men hvis så returen var faldet hos thor så kunjne jeg forstå den kaldte på varme og overskød men det gør den ikke returen er flad og fremløb stiger.
Men så lige at hans P I er lidt lave så den vil reagere noget sløv-
Sæt den op til 2,5-0,2 så gaspedalen trykker lidt hårdere og den husker bedre
-
Jo men hvis så returen var faldet hos thor så kunjne jeg forstå den kaldte på varme og overskød men det gør den ikke returen er flad og fremløb stiger.
Men så lige at hans P I er lidt lave så den vil reagere noget sløv-
Sæt den op til 2,5-0,2 så gaspedalen trykker lidt hårdere og den husker bedre
Hvis der ingen cirkulation er, så stiger kedeltemperaturen og retur falder.
-
Rigtigt lund. Men det tager tid for anlæg skal først forbruge den varme som står i anlæg inden du ser returen falde . Og mangler der cirkulation så stiger fremløb lyn hurtigt inden du når at se returen falde.
-
Hej,
Claus (Lamborg) har fat i den rigtige ende ;)
...du skal lede efter hvad der sker i dit varmeanlæg (radiatorer, gulvvarme, VVB og pumpe) omkring kl. 13:00, kl. 15:00 og kl. 19:00.
Måske er det en indstilling i Danfoss living, måske er det fordi der sker store temperaturændringer på disse tidspunkter som Danfoss living "ser" som udluftning.
Det med "udluftning" har jeg set i tidligere systemer som Danfoss living, ungerne kommer hjem fra skole og de lukker en masse kold luft ind som får systemet til at tro at det skal gå i "udluftnings mode", altså lukke for varmen mens der luftes ud.
Modsat kl. 19:00 og kl. 07:00, her sker der øjensynlig en øgning af forbruget, måske fordi der sættesvarme på fjernsynsstuen, der vaskes op, der tages bad etc.
Udover de "forstyrrelser" der ses, kører dit anlæg fint, så jeg ville ikke røre ved PI-indstillingerne.
Hilsen
Michael
Hmm, hvad kan jeg så gøre?