Hej

Når jeg åbner "Foto sensor", "Intern snegl" og "pausefyring" på stokercloud for jeg nedenstående besked.
Jeg syntes dog ikke at den giver mening i det jeg ikke kan gå til et højere niveau end 4/4.
Nogen der ved hvorfor det ikke er muligt?

Citér
Ingen synlige opsætningsdata for dette felt. (niveau 4/4)
Hæv evt. niveau under kedelknappen.

Ville det ikke være rart med et dedikeret område i dette så udmærkede forum, der var dedikeret til "ønsker til stokercloud" eller "V10 styring"?

Med venlig hilsen Oz
Titel: Sv: Spørgsmål til V10 styring (stokercloud) og et forslag..
Indlæg af: Lamborg efter Nov 01, 2012, 00:00
Hej OZ.
det er fordi du ikke kan gøre noget i chip version over 6.70 på de felter
Fra NBE manulen.
"Menu.  Pause fyring fjernet.
Pause fyring er kun for stokere J
"Menu.  Intern snegl fjernet.
Intern snegl kører fast 6 doseringer / min. , samme køretid som Ekstern snegl ved snegl ydelse 1000g / 6 min.
Er doseringen fra ekstern snegl 2000gram , køres faktor 2 og 3000gram køres faktor 3, osv.
"Menu.  ekstern snegl fjernet.
Dosering beregnes automatisk, 10kW kører med 10 gram / dosering , 20kW med 20 gram / dosering, osv.
"Menu.  lysføler fjernet.
Alarm efter 5 minutter uden lys, alarm grænse på 3Lx.
MVH
Claus

Titel: Sv: Spørgsmål til V10 styring (stokercloud) og et forslag..
Indlæg af: oz efter Nov 01, 2012, 06:55
Hej

Nu du siger det kan jeg faktisk godt huske at jeg har læst det.
Syntes måske de skulle vælge en anden ordlyd...
Men tak for din reminder  :D

/Oz