Hej Forum
Jeg kan ikke få urstyringen til at virke -:
Start natsænkning 23.00
periode 480 (som jeg antager er 6 timer) så burde den skrive stoptid 5.00,
men den skriver stoptid 23.59
virker finty nok hvis jeg forsøger 23.00
periode 10 - så varer det præcis som mforventet 10 minutter
nogen som har et bud på hvad jeg gør forkert... ?
hilsner nes
-
Daws Nes.
Periode stilles i timer så jeg ved ikke lige hvad det er for 480 du tænker på ?
Urstyr er noget man skal tænke lidt over...
Uh lang forklaring ...
Uret indeholder 4 perioder. Du skal tænke i starttidpunkt for den overlapper bare
Hvornår vil du starte/ stoppe.
feks kl 2300 til 0500.
Så sætter du feks din tid til 5 timer.
periode 1 : kl 05:00
Periode 2 : Kl 09:55
Periode 3 : kl 14:50
Periode 4 : kl 18:00
Så stopper den kl 23:00 Og starter kl 05:00
Kan du se fidusen.
Periodetiden er i og for sig ligegyldig . Du bestemmer hvornår den skal starte en ny periode med nye 5 timer.
Du skal bare sørger for at det sidste tidspunkt passer med at perioden udløber på det tidspunkt du vil have fyret til at stoppe .
Nå men jeg må i kælderen .
Fyret står snart under vand......
Mit rør til sivedræn er stoppet og 2 10000 l pumper køre fuld hammer for at holde vandet nede..
Men det kniber....
MVH
Claus
-
Hej Lamborg
Tak for dit svar - men
Sorry - jeg skulle selvfølgelig skrive timer styring -
det er timer som opfører som jeg beskrev..... altså at jeg ikke kan få perioden til at passe...
så de 480 tænker jeg er minutter, sådan at når jeg sætter timeren på natsænkning fra kl 23 - så burde den skrive stoptid kl 05.00 hvis jeg har sat periode til 480....
Men - den sætter stoptiden til 23.59.... ??????
Fedt at jer der ved så meget gider svare på også banale spørgsmål.... :-)
-
Hej Nes,
Det kommer lidt an på din software version ;)
Hvis det er en version med vejrkompensering, så bliver periodelængden justeret med de procentsatser som står under vejrkompensering, afhængig af hvilken døgn-gennemsnits-temperatur der var sidste døgn.
Har du en version med vejr kompensering, så sæt først alle temperatur intervaller under vejrkompensering til 100%.
Dernæst er der i nogle software versioner en lille "bug" omkring midnats skift.
Skriv din software version og type (Scotte/Woody/Boink).
Hilsen
Michael
Hej Lamborg
Tak for dit svar - men
Sorry - jeg skulle selvfølgelig skrive timer styring -
det er timer som opfører som jeg beskrev..... altså at jeg ikke kan få perioden til at passe...
så de 480 tænker jeg er minutter, sådan at når jeg sætter timeren på natsænkning fra kl 23 - så burde den skrive stoptid kl 05.00 hvis jeg har sat periode til 480....
Men - den sætter stoptiden til 23.59.... ??????
Fedt at jer der ved så meget gider svare på også banale spørgsmål.... :-)
-
Hej Lamborg
Tak for dit svar - men
Sorry - jeg skulle selvfølgelig skrive timer styring -
det er timer som opfører som jeg beskrev..... altså at jeg ikke kan få perioden til at passe...
så de 480 tænker jeg er minutter, sådan at når jeg sætter timeren på natsænkning fra kl 23 - så burde den skrive stoptid kl 05.00 hvis jeg har sat periode til 480....
Men - den sætter stoptiden til 23.59.... ??? ???
Fedt at jer der ved så meget gider svare på også banale spørgsmål.... :-)
ehm, nu ved jeg ikke om du er klar over at periode tiden du indtaster er i timer og ikke i minutter. Jeg ved slet ikke om den kan komme så højt oppe men hvis du sætter den til 480 så burde den køre 24/7 uden stop.