Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Dan horne efter Nov 06, 2012, 19:29

Titel: hvad betød det jeg gjorde ?
Indlæg af: Dan horne efter Nov 06, 2012, 19:29
Hej Alle.
i forbindelse med montering af trækstabilisator så prøvede jeg at stille skorstenstræk ned fra 1 til 0 og det betød så, at der lå uforbrændte piller, i askeskuffen næste morgen ! nu er  mit spørgsmål, til jer , hvad betyder det for fyrets indstillinger, at jeg ændrede det ?
bare for at,lære noget om pillefyrets hemmeligheder.
mvh Dan
Titel: Sv: hvad betød det jeg gjorde ?
Indlæg af: michael f efter Nov 06, 2012, 19:53
Når en skorsten bliver varm, suger den mere luft gennem fyret.
Det ændre forbrændings hastigheden.
Altså hvor store flammerne er og hvor hurtigt pillerne bliver brændt af.
Når du montere en trækstabilisator bliver trækket gennem forbrændingen ens hele tiden.
Derfor skal du efter monteringen følge opstart guiden igen, og på ny indstille forbrændingen.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Når du ændre indstillingen skorstenstræk en ned i styringen, giver sneglen færre piller.
Titel: Sv: hvad betød det jeg gjorde ?
Indlæg af: Dan horne efter Nov 06, 2012, 20:06
tak, det bliver opgaven i morgen, jeg skal jo også ha opbygget erfaring, med fin indstilling af fyret :)