Håber der er nogen der kan hjælpe mig.
Har lige koblet min woody ver. 10.026 til nettet og kom til at opdatere den til ver. 10.026
Derefter gik skærmen i sort, men styringen kørte videre.
Har prøvet at slukke for strømmen.
Efter følgende at nulstille den til fabriks indstillinger, men derved gik den i stop.
Så nu kører den slet ikke. Og stadig sort skærm.
jeg kan godt se den på stokerforum, men har ikke noteret login til den. Så jeg kan ikke betjene den.
Så nu er der krise da det nok snart bliver kodt i huset.
-
Jeg havde lige strømmen af den igen, og derved startede den op igen. men stadig sort skærm.
Når strømmen tilsluttes giver skærmen lige et kort blink og derefter sort igen.
Stikket er tjekket.
-
Af med skærmen og hold reset knappen i bund indtil den genstarter. Så er den nulstillet og tilbage til start...
-
Hvor længe skal man holde knappen inde. Jeg gjorde det i ca. 30 sek. der skete ikke noget !
-
Odd. Tjek fladkablet, hiv strømmen, hold reset knappen i bund, og sæt strøm til... se om det så ikke lykkedes
-
Det virkede bare.
Tak for hjælpen.
-
Godt at høre :)