Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: andersch efter Nov 10, 2012, 20:33
-
hej skal lige starte med at sige at jeg ikke er vvs, så bær over med mig.
Fik fjernet gassen for et halvt år siden fra mit 1974 hus, og smidt et 16kw scoote ind i stedet.
Da jeg havde gas, larmede radiatorene også en smule ( tror det er rørene der udvider sig, uden at skulle kunne sige det)
Det er altid mine radiatore længst fra fyret ( ca 20 meter ) og en gang i mellem radiatoren tættest på ( 1meter ) som bulrer.
Efter vvp, når 3vejs ventilen slår over til radiatorene, er den altid gal.. så begynder de at bulre derud af. lidt mere end et slag i sekundet..
Problemet er værst efter vvp, men også under normal drift kan bankelydene forekomme.
Jeg har udlufte alle radiatorne mange gange, og tjekket at ventilerne står fint..
alpha pumpen som sidder ved fyret ( den blå ), har jeg sat til konstant tryk, og så skruet helt ned.. dette hjælper ikke..
Hvad kan jeg gøre ?
forresten, hvis jeg løfter i radiatoren der larmer, stopper den med at larme i 2 sek mens jeg løfter den, men starter så igen ( mens jeg stadig har løftet den lidt )
ved ikke om det kan bruges til noget.. det udelukker vel luft?
På forhånd tak
-
Kan det være en ventil der er vendt forkert ?
-
Er det ikke bare radiatorerne der trækker sig sammen og udvider sig... eller det radiatorerne hænger på der ikke udvider sig med samme hast som radiatoren? Eller måske rørene når de svinger i temperatur.
-
jeg er bange for at rørerne udvider sig mod betonen, og derfor laver larm.. betonen går helt stramt rundt om rørene..
har prøver at ligge noget bagved beslagene for at hæve dem, men dette virker ikke til at være problemet..
det kan være jeg bare skal hakke alle gulve op i alle rum? :(
-
jeg er bange for at rørerne udvider sig mod betonen, og derfor laver larm.. betonen går helt stramt rundt om rørene..
har prøver at ligge noget bagved beslagene for at hæve dem, men dette virker ikke til at være problemet..
det kan være jeg bare skal hakke alle gulve op i alle rum? :(
Altså, hvis dine rør ikke er pakket ind i isolering, og bare smidt i gulvet og støbt rundt om dem, så kan du lige så godt gå i gang med det samme. Først og fremmest så tærer de i stykker, og for det andet så er det ikke specielt økonomisk.
En anden ting kan være, hvis det er et hus i har købt hvor det er lavet sådan, burde de jo egentlig stå til ansvar for det klyt.
-
Jeps, kendt problem når f.eks. rørgennemføringer er for stramme.
Ligeledes kan lange lige rørstræk give problemer når de opvarmes/afkøles.
Det er klart at du oplever problemet mest efter VVB-prioritet, for der har rør og radiatorer afkølet og pludselig får de varme igen.
Problemet løses med fornuftig rørføring, desværre ;)
Hilsen
Michael
jeg er bange for at rørerne udvider sig mod betonen, og derfor laver larm.. betonen går helt stramt rundt om rørene..
har prøver at ligge noget bagved beslagene for at hæve dem, men dette virker ikke til at være problemet..
det kan være jeg bare skal hakke alle gulve op i alle rum? :(
-
Hej
Ja hvad kan du gøre, er det beton mod jernrør der er problemet skal du jo ha løst det.
Var dig mig ville jeg måske prøve at sænke fremløbstemp. med f.eks 5 gr. Og så sætte pumpen på variabel hastighed. Begge dele for at begrænse det shock som rørene får ved opvarmning. Det er selvfølgelig med alle mulige forbehold, da jeg ikke aner om det jeg foreslår er muligt i din opsætning.
-
Hvis jeg sænker fremløbstemperaturen til feks 55 grader, altså kedeltemp.
Hvad skal diff over så stå på? 0?
Og kan fyret selv finde ud af at den skal være hurtigere til at regulere ned i ydelse, for ikke at ramme stop temp alt for hurtigt?
-
hej igen.. efter at have sænket fremløb lidt, og slukket den radiator der larmer, har jeg lige et par spørgsmål.
Selvom radiatoren har været slukket i nogle uger nu, og er iskold, larmer den stadig en gang i mellem.. akkurat som før..
Så kan jeg vel ligesågodt tænde den igen..?
Men hvorfor larmer en kold radiator? den er jo kold helt nede ved gulvet også?
Kan larmen komme et helt andet sted fra i mit system? og forplante sig til min radiator i stuen? ( den som er længst væk, og den som ofte larmer)
Det er begyndt at irritere mig lidt for meget..
På forhånd tak
-
Men hvorfor larmer en kold radiator? den er jo kold helt nede ved gulvet også?
Kan larmen komme et helt andet sted fra i mit system? og forplante sig til min radiator i stuen? ( den som er længst væk, og den som ofte larmer)
Kilden er tilsyneladende ikke din radiator. Lyden rejser bare rundt i rørene og bliver afgivet hvor den kan. Det er nok en rørgennemføring et sted der generere lyden, og det tæsker sikkert rundt i alle dine rør. Det er selvf. der hvor det larmer mest du er tættest på kilden...
-
så eftersom mit fyr er 20 meter væk fra den larmende radiator, så mener du ikke lyden kan komme fra en gennemføring derude?
Men at det må findes inde i en gennemføring i huset?
Og hvordan finder jeg ud af hvor lyden opstår?
-
så eftersom mit fyr er 20 meter væk fra den larmende radiator, så mener du ikke lyden kan komme fra en gennemføring derude?
Men at det må finde inde i en gennemføring i huset?
Og hvordan finder jeg ud af hvor lyden opstår?
Det kan det godt... det kan rejse LANGT. Jeg har ikke nogen idé om hvordan faen du kan lokalisere det. Er det alle dine radiatorer der larmer... nogen højre end andre?
-
Jeg har 3 radiatore i stuen, og det er altid her støjen opstår.. ofte om aftenen når vi sidder og ser tv.. det er desværre ved at gå mig meget på.
Og jeg er tømrer til dagligt, så ved ikke det helt store om hvordan vvs ting er..
måske er larmen altid i stuen, fordi stuen ligger længst væk ? altså de sidste radiatore i systemet?
men hvordan jeg finder og løser problemet kan jeg ikke se mig ud af..
jeg er sikker på at problemet ikke har noget med den nye instalation af fyret at gøre, da radiatorene også larmede mens vi havde gas fyr..
-
måske er larmen altid i stuen, fordi stuen ligger længst væk ? altså de sidste radiatore i systemet?
men hvordan jeg finder og løser problemet kan jeg ikke se mig ud af..
jeg er sikker på at problemet ikke har noget med den nye instalation af fyret at gøre, da radiatorene også larmede mens vi havde gas fyr..
Jeg er nu heller ikke uddannet i det dersens VVS halløj. Jeg vil mene kilden er tættest på hvor det larmer mest. Hvis det larmer i stuen, så kan det være en rør gennemgang til stuen fra hvorend det kommer fra, eller selve føringen af rørene i gulvet i stuen. Det er svært at svære på, men hvis det driver dig til vandvid, og du ikke selv magter det... så må du desværre nok have en mand ud og kigge på det.
-
ja måske, men selv min vvs som satte fyret op, sagde at det nok var luft, eller rørene der udvidede sig, men intet kunne han sige, om hvordan jeg kunne løse problemet.
-
På din pumpe, kan du løsne en skrue i midten for at lufte ud. Prøv det, gerne over flere dage. Jeg har haft det problem du beskriver, og her var årsagen luft i pumpen og måske nok også luft i 3-vejs-ventilen.
-
Det er ikke luft hvis det lyder som en der slår på et rør... "Tunnnnnggggggg", det er helt sikkert noget der gir sig. Men hvor fra er svært at sige. Du ender nok med at skulle lytte dig frem, og til sidst banke hul på noget. Rørene skal være pakket ind i isolering... og det er oftest ved gennemføringer i vægge osv den går galt...
-
Hej,
Bare lidt af min egen "dyrt høstede" erfaring ;)
...jeg havde et 1" rør gående gennem etageadskillelsen mellem stueetagen og 1. sal (fremløb og retur).
Desværre havde jeg ikke boret lige gennem den gulvbjælke som rørene gik igennem og da hullet kun var 3 mm større end et 1" rør, kom røret til at klemme et par steder.
Det var helt ad helvede til hver gang der blev brugt varme på 1. sal, for så udvidede rørene sig og der gav nogle smæld, præcis som om en slog på røret.
Problemet forsvandt da jeg tog mig sammen og borede hullerne op, så rørene kunne bevæge sig frit.
Hilsen
Michael
Det er ikke luft hvis det lyder som en der slår på et rør... "Tunnnnnggggggg", det er helt sikkert noget der gir sig. Men hvor fra er svært at sige. Du ender nok med at skulle lytte dig frem, og til sidst banke hul på noget. Rørene skal være pakket ind i isolering... og det er oftest ved gennemføringer i vægge osv den går galt...
-
Man kan sætte en 2 vejs ventil på vvb priotering istedet for så kører varmen rundt i hele systemet men åbner kun til vvb når der er behov for det centralvarmedelen bliver ikke kold i den tid hvor vvb varmes op og man undgår som regel de lyde i radiatorne
-
hej peter, inden jeg fik fik 3vejs ventil, var problemet der også..
Og angående udluftning af pumpen, så er dette fortaget uden hjælp.
Jeg tror desværre også at det er når rørene udvider sig..
Bare lidt svære at komme til livs ved beton gulv..
og isolering som burde være mellem betonen og rørene har de vist sparet væk da gulvene blev lavet i 74 :(
Men tak for hjælpen indtil videre. Tror jeg vil prøve at trække rosetterne op, og bore nogle små huller i betonen helt op ad rørene, og se om det hjælper..
-
Hej
Ja er der ikke trægulv oven på betonen, er det jo ingen sag lige at banke fri omkring de rør.