Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Niels-Jørgen efter Nov 15, 2012, 10:51

Titel: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: Niels-Jørgen efter Nov 15, 2012, 10:51
Hej der ude 

Jeg er helt ny på området hvad Scotte angår, jeg har lige overtaget en ejendom, hvor fyret er monteret med en Scotte 30Kw brænder, styring 4,99.

Håber der er en venlig person som vil hjælpe mig med fabriks setop af styring, her under den skjulte meny, blæser hastighedder m.m.

Til orientering er fyret instaleret i Januar 06 - Blæser er sort og i metalhus, Blæser hjul Ø 98mm, dybde 52mm, desværre kan mærkat på blæser ikke læses

Niels-Jørgen
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: michael f efter Nov 15, 2012, 10:59
Hent en manual her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Blæser tal http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: Niels-Jørgen efter Nov 15, 2012, 16:29
Tak til Michael F

Desværre hælper det mig ikke meget, jeg har været alle manualer igennem, men kan ikke finde noget specifikt om Scotte 30Kw brænder med 4,99 styring, hvis jeg bruger de værdier,  der er anført i brugervejledning giver brænderen ikke nok varme fra sig.

Jeg formoder, at der må være forskellig opsætning af styringen/blæser, afhængig af størrelse brænder.

Link til blæser tal er til en nyere version end 4.99

Al hjælp er kærkommen !!

Niels-Jørgen
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: MHES efter Nov 15, 2012, 16:54
Hej Niels-Jørgen,

Jeps, hjælpen er nær  ;)

Lad os lige få på plads hvad du har....
Din styring, er det en med tekst display ?
...eller 4 røde lystal ?

Hvad har du at stille brænderen med ?
...bare styreboksen ?
...eller måske stokerkontrol ?

Hilsen
Michael

Tak til Michael F

Desværre hælper det mig ikke meget, jeg har været alle manualer igennem, men kan ikke finde noget specifikt om Scotte 30Kw brænder med 4,99 styring, hvis jeg bruger de værdier,  der er anført i brugervejledning giver brænderen ikke nok varme fra sig.

Jeg formoder, at der må være forskellig opsætning af styringen/blæser, afhængig af størrelse brænder.

Link til blæser tal er til en nyere version end 4.99

Al hjælp er kærkommen !!

Niels-Jørgen
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: Niels-Jørgen efter Nov 15, 2012, 17:34
Hej Michael,....Lyder super  :)

Styreboksen er en Scotte, har desværre ingen stoker kontrol.

Når der startes op, fremkommer der 4.99 i displayet. Formoder det er version på software.

Displayet viser 4 karakterer, et bogstav i venstre side og op til 3 tal i højreside.

Mvh Niels-Jørgen
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: MHES efter Nov 15, 2012, 18:09
Hej Niels-Jørgen,

Jamen så går vi igang  ;)

Først skal du afveje sneglen, altså den eksterne doseringssnegl.
Vi skal vide hvor mange gram træpiller ned giver på 6 minutter.

Afmonter røret på brænderen og sæt en spand under.
Sluk for strømmen til fyret
Hold OP-knappen inde mens du tænder for strømmen igen
Nu kører den eksterne doseringssnegl konstant
Mål tiden og tryk på NED-knappen når der er gået 6 minutter, så stopper sneglen

Vej indholdet af træpiller i spanden (husk at trække vægten af spanden fra)
Gentag gerne denne procedure 3 gange og tag gennemsnittet af doseringen.

Oplys mig tallene, så skal jeg give dig indstillingerne for høj og lav dosering samt opstart  ;)

Hilsen
Michael


Hej Michael,....Lyder super  :)

Styreboksen er en Scotte, har desværre ingen stoker kontrol.

Når der startes op, fremkommer der 4.99 i displayet. Formoder det er version på software.

Displayet viser 4 karakterer, et bogstav i venstre side og op til 3 tal i højreside.

Mvh Niels-Jørgen
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: Niels-Jørgen efter Nov 15, 2012, 18:34
Hej Michael

Jeg har tidligere fulgt din procedure, ligesom jeg af flere gange afvejet ekstern snegl, og kommet frem til samme resultat hver gang: 900 g pr. 6 min.

Glæder mig til at høre, hvad du har af indstillinger.

Mvh
Niels-Jørgen
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: MHES efter Nov 15, 2012, 20:57
Hej Niels-Jørgen,

Du skal ikke bruge det skema som Michael F linker til, for det er til de gamle 5-trins styringer og har nogle helt andre tal end v4.99.

I v4.99 stiller du pillemængde i % i hhv. lav og høj dosering, dvs. i hhv. punkt 2 for lavlast og punkt 3 for højlast.
Punkt 2 lavlast skal stå til 7 og punkt 3 højlast skal stå til 70, når din snegl kun giver 900 g på 6 minutter.
Det giver lavlast på 3 kW og højlast på 30 kW
Samtiig skal du stille opstarts mængden i punkt A1 i den skjulte menu (hold SET-knappen inde i 8 sek.), den skal stå til omkring 36 sek.

Forhåbentlig bruger du ikke pausefyring, men hvis du gør, så skal du også stille pausemængde til 17.

Nu bliver det så lidt tricky, for egentlig skal du nu justere luftmængden i hhv. 10% drift, 50% drift og 100% drift for at få forbrændingen korrekt, men det er ikke så let med en Scotte v4.99 uden stokerkontrol.
Den eneste måde du kan justere på blæseren er ved at tage strømmen og tilkoble den igen mens du holder SET-knappen inde indtil der kommer et A på displayet.
Så har du fat i fabriksindstillingerne hvor:
  A = Blæs lav
  B = Blæs høj
  C = Effekt (skulle være 30 hos dig)
  D = Blæs Ilt lav
  E = Blæs Ilt mellem
  F = Blæs Ilt høj
  G = Blæs mellem

...og egentlig skal du låse brænderen til 10% drift og så stille A (blæs lav) i fabriks indstilling indtil forbrændingen er OK
...så skal du låse brænderen i 50% drift og indstille G (blæs mellem) i fabriks indstilling indtil forbrændingen er OK
...og til sidst låse brænderen i 100% drift og indstille B (blæs høj) i fabriks indstilling indtil forbrændingen er OK

Men det er altså ikke så let uden stokerkontrol.

En anden vej er at låse brænderen til 10% drift og så indstille punkt 2 (mætning lavlast) til forbrændingen er OK
...derefter låse brænderen til 100% drift og indstille punkt 3 (mætning højlast) til forbrændingen er OK

Hvis så mætningen i højlast er langt fra de 70, så skal blæseren B (blæs høj) i fabriks indstilling justeres, og derefter skal justeringen af punkt 3 (mætning højlast) gentages med brænderen låst i 100% drift.

Låsning af brænderen i en %-sats gøres ved at sætte samme værdi i punkt E4 og E5 i den skjulte menu (hold SET-knappen inde i 8 sek.),
E4 = minimum drift og E5 = maximum drift.
Hvis de begge sættes til 10, er brænderen låst til 10% drift, sættes de begge til 50, er den låst til 50% drift osv.

Det er altså en bøvlet måde at grundindstille brænderen på, og jeg kan varmt  ;)   anbefale stokerkontrol til opgaven.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Jeg har tidligere fulgt din procedure, ligesom jeg af flere gange afvejet ekstern snegl, og kommet frem til samme resultat hver gang: 900 g pr. 6 min.

Glæder mig til at høre, hvad du har af indstillinger.

Mvh
Niels-Jørgen
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: michael f efter Nov 15, 2012, 21:10
Fjernede et indlæg.
Fin beskrivelse Michael  ;)
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: MHES efter Nov 15, 2012, 21:18
Hej Michael,

Takker  ;)

...men det er altså lidt bøvlet når man mangler så mange informationer  ;)

Tror du ikke at det er en sort metal blæser 30 kW han har, når det er en 30 kW'er fra 2006 ?
...altså en med standard blæser parametre på 12-18-25 ?

Hilsen
Michael

Fjernede et indlæg.
Fin beskrivelse Michael  ;)
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: Niels-Jørgen efter Nov 16, 2012, 04:34
Stor tak til Michael og Michael  :)

Fin beskivelse, det vil jeg prøve i dag  :)

Ha` en rigtig go` dag til alle, der ude.

Mvh Niels-Jørgen
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: michael f efter Nov 16, 2012, 07:10
Hej Michael,

Takker  ;)

...men det er altså lidt bøvlet når man mangler så mange informationer  ;)

Tror du ikke at det er en sort metal blæser 30 kW han har, når det er en 30 kW'er fra 2006 ?
...altså en med standard blæser parametre på 12-18-25 ?

Hilsen
Michael

Fjernede et indlæg.
Fin beskrivelse Michael  ;)

Jo.
Tallene passer i denne blæsertabel http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
Titel: Sv: Hjæl til Scotte 30Kw
Indlæg af: Niels-Jørgen efter Nov 16, 2012, 13:26
Tak til Michalerne  :)

Styringen er nu justeret efter jeres vejledning, har kørt siden i morges med fin flamme, nu få den lov og køre til i morgen, inden jeg kikker på aske og evt. efterladenskaber på hærden.

Endnu en gang tak for hjælpen.

Go` weekend til alle der ude.

Mvh. Niels-Jørgen