Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Szafranski efter Nov 19, 2012, 05:21
-
Her i weekenden så jeg pludselig mit tryk i kedlen (Opop H430) var steget til 3.5 bar, normalt ca 1.8. Så kigger jeg på termometeret, det ene som er indbygget i opopen, står på 0 grader, det andet klik på rør, som sidder på fremløbet var smeltet. Så vælger jeg at dreje sikkerhedsaggregatet, og ud kommer der kun vanddampe. Til sidst er kedlen tom og der er ikke kommet det mindst vand. Jeg får så fyldt vand på igen og kan se overkogssikringen har slået fra. Nå men mine to termometre og mit manometer er gået i stykker. Hvad kan skyldes alt dette og hvad kan der være sket af skade. Kristoffer
-
Kørt tør for vand.
Tjek efter en utæthed........
Det var dog en træls historie. Føler lidt med dig...
-
Tja kørt tør var den ikke, det var bare blevet til damp :-\
-
Kørt tom for vand er også mit bud. Pumpen kan også være kørt tør, og dermed ødelagt.
Termostaten der styrer fyret må sidde uhensigtsmæssig, styringen burde se at noget var galt.
Overkog sikringen må også være kaput, den er jo ligeglad med om varmen kommer fra damp eller varmt vand.
Sikkerhedsakregatet burde selv have lukket trykket ud, så der skulle ligge vand ved den udløb, ellers har den også været kaput.
Det er som om alt sikkerhed har svigtet, det her er typisk kun noget der sker i forbindelse med fastbrændsel, det er nok en god ide at få anlægget gennemgået af fagfolk.
-
næ nok ikke helt tør .. :-)
Men det er lidt svært sådan lige på afstand at givet et nøjagtig bud på hvad fejlen har været men slag på tasken som kenneth også er enig i vil jeg sige at dit manometer har været i udu og anlægget har manglet vand. Det gør at der er plads til lave damp og du får lynhurtigt et overkog.
Øhh men du skriver dreje på sikkerheds aggregatet ???? Normalt er den sådan en vippekontakt ??
Og hvad er det for et rør som er smeltet på fremløb ????
Lyder lidt uhyggeligt. Håber det er en forståelses fejl fra min side :-)
-
Kørt tom for vand er også mit bud. Pumpen kan også være kørt tør, og dermed ødelagt.
Termostaten der styrer fyret må sidde uhensigtsmæssig, styringen burde se at noget var galt.
Overkog sikringen må også være kaput, den er jo ligeglad med om varmen kommer fra damp eller varmt vand.
Sikkerhedsakregatet burde selv have lukket trykket ud, så der skulle ligge vand ved den udløb, ellers har den også været kaput.
Det er som om alt sikkerhed har svigtet, det her er typisk kun noget der sker i forbindelse med fastbrændsel, det er nok en god ide at få anlægget gennemgået af fagfolk.
Jeg har en cirkulationspumpe siddende ved fyret, derfra går der pex til gulvvarmefordeleren, hvor der også sidder en cirkulationspumpe. Efter cirkulationspumpen på fordelene var der fint vand i rørene, men temp på fremløbet lå på omkring 20 grader. Dette har jeg oplevet før, hvis jeg har haft luft i systemet, altså høst cirkulationen er stoppet. (Det var for at forklare at det ikke er løbet tør for vand)
Pumpen kører upåklageligt.
Efter at jeg havde fyldt vand på igen, måtte overkogssikringen slås fra, for at fyret kørte igen. Så den er blevet aktiveret, men muligvis for sent.
Der var intet vand på gulvet, så sikkerhedsaggregatet har ikke været udløst. Dog havde jeg i sommers, et uheld under påfyldning. Her åbnede sikkerhedsaggregatet som det skulle. Så det skal altså være gået i udu over nogle måneder. (Uheldet bestod i fejl kommunikation mellem Kæresten og jeg :-) )
-
næ nok ikke helt tør .. :-)
Men det er lidt svært sådan lige på afstand at givet et nøjagtig bud på hvad fejlen har været men slag på tasken som kenneth også er enig i vil jeg sige at dit manometer har været i udu og anlægget har manglet vand. Det gør at der er plads til lave damp og du får lynhurtigt et overkog.
Øhh men du skriver dreje på sikkerheds aggregatet ???? Normalt er den sådan en vippekontakt ??
Og hvad er det for et rør som er smeltet på fremløb ????
Lyder lidt uhyggeligt. Håber det er en forståelses fejl fra min side :-)
Sikkerhedsaggregatet er med sådan en lille dreje fidus, drejer du for meget klikker den over.
Det som er smeltet er ikke røret, men sådan et termometerw man kan klikke uden på et rør. Har bare sat den på fremløbet