Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: J.Hahn efter Nov 27, 2012, 22:47

Titel: Tilslutning af cirkulations pumpe L6
Indlæg af: J.Hahn efter Nov 27, 2012, 22:47
Nyt scotte blackstar 10 KW med VVB priortering.

3 Vejs motor ventil er koblet til L5 og min pumpe er i L6 men der sidder jo magnet til motor print?
Er det så forkert at koble pumpen til L6 også?
Læser man manualen så skal de jo brugen, men der står ikke noget den er i brug til motor printet?
Er der en der kan hjælpe mig her, for så er der jo ikke flere udgange?
Hilsen
    Jimmy

Titel: Sv: Tilslutning af cirkulations pumpe L6
Indlæg af: xkfc efter Nov 27, 2012, 23:35
Jeg mener ikke at motor print har brug for noget "magnet"

Jeg vil gætte på at det er fordi man sløjfer magnet ventilen til kompressorrens igennem motorprintet.

Desværre er der kun 2 udgange i styringen, men ofte tre ting der er oplagt at bruge: 3vejs ventil, pumpe og kompressorrens. Så man må vælge.  :(

Hvis man har en overkogssikring med en ekstra termostat kan man bruge termostaten til pumpen.

Man kan også købe en V10 styring og så vente på at NBE får flere udgange i drift.

Hvis du ikke har kompressorrens, kan du fint bruge udgangen L6 til pumpen.
Titel: Sv: Tilslutning af cirkulations pumpe L6
Indlæg af: J.Hahn efter Nov 28, 2012, 10:29
Hmm jeg er lidt lost nu, for alt op til V 6,74 er det vist på en ande måde.

Den jeg har og går ud efter er V 6.75 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf ser man på side 20 så står den til at skal bruges?

Hilsen
     Jimmy
Titel: Sv: Tilslutning af cirkulations pumpe L6
Indlæg af: Lamborg efter Nov 28, 2012, 12:49
Du tager bare ledningen af og sætter din pumpe til L6
Men som kenneth skriver så er der kun to udgange og derfor må du desværre vælge hvad du vil have på hvis du ikke bruger en dobbelt termostat til at styre pumpen med.
Titel: Sv: Tilslutning af cirkulations pumpe L6
Indlæg af: xkfc efter Nov 28, 2012, 14:55
Nu har jeg kigget i manualen, og den er god nok. Det er bare magnetventilen man har ført til motorprintet.

Hvis du læser s21 kan du se hvad ind og udgangene er til.

Det er helt fint at koble pumpen til L6 bare du ikke har kompressorrens koblet til samme udgang :)
Har du overhovedet kompressorrens?
Titel: Sv: Tilslutning af cirkulations pumpe L6
Indlæg af: J.Hahn efter Nov 28, 2012, 16:29
Nu har jeg kigget i manualen, og den er god nok. Det er bare magnetventilen man har ført til motorprintet.

Hvis du læser s21 kan du se hvad ind og udgangene er til.

Det er helt fint at koble pumpen til L6 bare du ikke har kompressorrens koblet til samme udgang :)
Har du overhovedet kompressorrens?

Nej jeg har ikke kompressorrens :)

Og tak for svaret, nu kan jeg sove igen :) så er det næste problem, pumpen kan ikke få varmen ud i hele huset? I nat gik jeg ud og slog automatik fra og kørte den helt op, det hjalp, og nu har jeg været alt igennem i huset, der er ikke luft i, men man kan godt høre der er luft når pumpen starter op? hvordan kan jeg få det ud uden jeg skal skille noget af :( jeg har udluftere på lige når det kommer ind i huset, og de burde være højere end fyr rummet?
Titel: Sv: Tilslutning af cirkulations pumpe L6
Indlæg af: xkfc efter Nov 28, 2012, 18:26
Når du kan få varme ud i manuel, kunne man godt mistænke automatikken for at være kaput :'(

Men det er vigtigt at alt luft er ude af anlægget.
Titel: Sv: Tilslutning af cirkulations pumpe L6
Indlæg af: J.Hahn efter Nov 28, 2012, 18:45
Den skal så helt op på alt hvad den kan for at der kommer varme i huset :( og så er det ikke alt der bliver varmt?
Jeg kunne godt mistænke min ratur er problemet, der er et flow meter på, men det er jo kun ½ tome, giver det noget problem?