Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: J.Hahn efter Nov 29, 2012, 12:57

Titel: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Nov 29, 2012, 12:57
Var lige ude ved fyret, det er jo helt nyt. Jeg så der kommer vand ud af min skorsten, det er jo nok ikke det bedste tegn, er der en af jeg der kan se på mit fyr, jeg smed det online i aftes.

PS. satte Skorstens træk til 0 for 10 min siden, den stod på 2, og efter hvad jeg kan læse her inde, så er 0 hvad det skal være?

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Nov 29, 2012, 13:06
Hej Jimmy,

De nye BlackStar kedler med semirens er så effektive til at køle røgen, at det kan blive for meget  ;)
Du skal sørge for at kedeltemperaturen er mindst 65oC og returtemperaturen mindst 55oC.

Forhåbentlig har du en velfungerende termostatstyret shunt på, så returen holdes varm nok, ellers er det bare med at få det monteret  ;)

Mht. skorstenstrækket, så skal du have en trækstabilisator installeret i din skorsten og stille den på 10 pa.
Så kan du stille skorstenstræk til 0 eller måske 1 hvis du har problemer med at bålet bliver for lille i 10% drift.

Hilsen
Michael

Var lige ude ved fyret, det er jo helt nyt. Jeg så der kommer vand ud af min skorsten, det er jo nok ikke det bedste tegn, er der en af jeg der kan se på mit fyr, jeg smed det online i aftes.

PS. satte Skorstens træk til 0 for 10 min siden, den stod på 2, og efter hvad jeg kan læse her inde, så er 0 hvad det skal være?

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: michael f efter Nov 29, 2012, 13:10
Du skal have temperaturen op.
På side 4 er mange forslag http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Og på denne side kan du hente standard tal du kan arbejde ud fra
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Kør så denne guide og finindstil forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Nov 29, 2012, 14:18
Ok jeg hæver kedelen til 65 grader (syntes 70 er meget varme?) ellers har jeg opfyldt alle ting der står på side 4, på nær byepass, jeg ville lige vente til opstarts manden har været ude, så jeg har kun lavet autoberegner.

Jeg takker for svaret og prøver med 5 grader op på kedel.

hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Nov 29, 2012, 14:25
Hej Jimmy,

Det er meget vigtigt med bypass loopet (shunten), specielt på den nye BlackStar.
Hos mig ligger røggastemperaturen 2-4 grader over returtemperaturen, så hvis ikke jeg sørger for at returen er oppe på 55oC, så får jeg også kondens.

Et lille trick er at justere på de skruer det er i bageste røgkammer, så noget af røggassen slipper udenom det sidste røgslag og derved hæver røggastemperaturen lidt.

Hilsen
Michael

Ok jeg hæver kedelen til 65 grader (syntes 70 er meget varme?) ellers har jeg opfyldt alle ting der står på side 4, på nær byepass, jeg ville lige vente til opstarts manden har været ude, så jeg har kun lavet autoberegner.

Jeg takker for svaret og prøver med 5 grader op på kedel.

hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: Ole S efter Nov 29, 2012, 17:30
Du skal have temperaturen op.
På side 4 er mange forslag http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Og på denne side kan du hente standard tal du kan arbejde ud fra
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Kør så denne guide og finindstil forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Hej
Øhh Michael er det dig der piller, hvorfor ligge der en testkørsel af en Tesla under de tekniske vejledninger.  ;) ;) ;)
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Nov 29, 2012, 18:08
Hej Jimmy,

Det er meget vigtigt med bypass loopet (shunten), specielt på den nye BlackStar.
Hos mig ligger røggastemperaturen 2-4 grader over returtemperaturen, så hvis ikke jeg sørger for at returen er oppe på 55oC, så får jeg også kondens.

Et lille trick er at justere på de skruer det er i bageste røgkammer, så noget af røggassen slipper udenom det sidste røgslag og derved hæver røggastemperaturen lidt.

Hilsen
Michael

Ok jeg hæver kedelen til 65 grader (syntes 70 er meget varme?) ellers har jeg opfyldt alle ting der står på side 4, på nær byepass, jeg ville lige vente til opstarts manden har været ude, så jeg har kun lavet autoberegner.

Jeg takker for svaret og prøver med 5 grader op på kedel.

hilsen
    Jimmy

Hvad skal røg temp da op på? jeg kan læse mig frem til 47 grader er der den skiller?
Jeg har ikke nogle retur temp på endnu, men har 2 i overskud fra mini fangere, der kan jeg jo tage den ene, lige nu prøver jeg at skruge op for sunten, den står godt nok til 55 på termostaten men hvem siger det passer?
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: michael f efter Nov 29, 2012, 18:28
Du skal have temperaturen op.
På side 4 er mange forslag http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Og på denne side kan du hente standard tal du kan arbejde ud fra
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Kør så denne guide og finindstil forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Hej
Øhh Michael er det dig der piller, hvorfor ligge der en testkørsel af en Tesla under de tekniske vejledninger.  ;) ;) ;)
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html

Det kunne være Jannich, der er ved at se på mulighederne for aktiviteter til næste års åbent hus  8)
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: Lamborg efter Nov 29, 2012, 18:41
Skal der så gættes på hvor længe den kan kører inden den løber tør for strøm.
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: michael f efter Nov 29, 2012, 18:51

Hvad skal røg temp da op på? jeg kan læse mig frem til 47 grader er der den skiller?
Jeg har ikke nogle retur temp på endnu, men har 2 i overskud fra mini fangere, der kan jeg jo tage den ene, lige nu prøver jeg at skruge op for sunten, den står godt nok til 55 på termostaten men hvem siger det passer?

Shunt temperaturen må gerne være 10 gr. mindre end kedeltemperatur.
Hvis den går til 55 er det sikkert fint.
Røgtemperaturen er et resultat af forbrændingen og temperatur fald i kedlen.
Vil du ændre temperatur faldet i kedlen kan du se side 4 i manualen at der kan åbnes et spjæld.
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Nov 29, 2012, 22:47
ok nu har det kørt hele dagen med nye tal men stadig er den kun oppe på 52 grader hvormeget må man give bypass og hvad skal røg temp være oppe på ?
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: dannidines efter Nov 30, 2012, 04:10
ok nu har det kørt hele dagen med nye tal men stadig er den kun oppe på 52 grader hvormeget må man give bypass og hvad skal røg temp være oppe på ?

Hej min ven :-)

Så kom jeg ind forbi forummet og fandt dit indlæg.

Har lige luret på din drift og ud fra din skakt temperatur på 50 grader (den som vises på brænderen) samt din meget lave røgtemp på 52/53 grader (ved godt BS1016 er meget godt isoleret) men så kunne jeg godt tyde det til/som, at der,
 1. Er for lavt træk i din skorsten,
 2. Dine blæser parameter er for lave

Hvordan ser din aske ud, hvid/lysegrå, sort eller kaffegrums agtig?
Har du pillet/skruet på den bagerste bypass for at hæve røg temp? Hvis ikke, så gør det, under 1% effekttab mig bekendt..

Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Nov 30, 2012, 16:54
Hey gamle :)

Jeg vil sige lidt over i kaffegrums
Kan man åbne det bagerste kammer mens fyret køre eller skal det være lukket ned ?

Hilsen
       Jimmy
Massage send from mobile phone
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: xkfc efter Nov 30, 2012, 17:12
Hey gamle :)

Jeg vil sige lidt over i kaffegrums
Kan man åbne det bagerste kammer mens fyret køre eller skal det være lukket ned ?

Hilsen
       Jimmy
Massage send from mobile phone

Du kan godt åbne forsigtigt, men der kan godt slippe lidt røg ud, forsøger du at rense så kommer der en del røg. Men det er selvfølgelig afhængig af trækket i skorstenen.
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Nov 30, 2012, 21:02
Jeg skal alligevel have auto udluftning på i morgen eller søndag så skall der lukkes ned. Danni hvad laver du på søndag ? Så lige ned i kedlen den er helt brun nu?

send from mobile phone
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 01, 2012, 20:17
Nu har jeg lavet bypass og den er lige nu oppe på 60 grader i røg temp, hvormeget skal den op på?

Hilsen
     Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: michael f efter Dec 01, 2012, 21:30
Temperaturen på shunten skal være 10 gr. mindre end kedel temperaturen.
Der er ikke nogen bestemt røg temperatur.
Den må bare ikke kondensere.
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 01, 2012, 22:42
Ok jeg får retur temp på i morgen, så kan det vel bedere justeres. Min sunde står til 55 grader, men det er en manual så.... Det jeg ser nu er bare vand der kummer ud af lemmen i skorstenen, og det er meget.

Tak for dit svar Michael

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: michael f efter Dec 02, 2012, 11:26
Hvis der er vand i skorstenen, så åben bypas og få temperaturen op.
Evt. øges kedel temperatur + shunt temperatur.
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 02, 2012, 19:07
Hej Michael,

Jeg har skrevet det før og gør det igen , det er altså noget sludder at returen skal være 10oC under kedlen.

Returen skal være høj nok til at der ikke dannes kondens i kedlen, uanset hvad kedeltemperaturen så er.
I en traditionel Opop eller BlackStar kedel skal returen være minimum 45oC og i den nye BlackStar med semirens skal returen være mindst 55oC samtidig med at kedel temperaturen skal være minimum 65oC.
Det er altså ikke noget problem at køre med kedeltemperatur på f.eks. 70oC og en retur på 55oC på en semirens eller kedeltemperatur på 60oC og retur på 45oC på en Opop  ;)

Det med de 10oC forskel er normalt ikke så tosset, men det er altså ikke noget mål i sig selv  ;)

Hilsen
Michael

Temperaturen på shunten skal være 10 gr. mindre end kedel temperaturen.
Der er ikke nogen bestemt røg temperatur.
Den må bare ikke kondensere.
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: michael f efter Dec 02, 2012, 20:06
Hej Michael,

Jeg har skrevet det før og gør det igen , det er altså noget sludder at returen skal være 10oC under kedlen.

Returen skal være høj nok til at der ikke dannes kondens i kedlen, uanset hvad kedeltemperaturen så er.
I en traditionel Opop eller BlackStar kedel skal returen være minimum 45oC og i den nye BlackStar med semirens skal returen være mindst 55oC samtidig med at kedel temperaturen skal være minimum 65oC.
Det er altså ikke noget problem at køre med kedeltemperatur på f.eks. 70oC og en retur på 55oC på en semirens eller kedeltemperatur på 60oC og retur på 45oC på en Opop  ;)

Det med de 10oC forskel er normalt ikke så tosset, men det er altså ikke noget mål i sig selv  ;)

Hilsen
Michael

Temperaturen på shunten skal være 10 gr. mindre end kedel temperaturen.
Der er ikke nogen bestemt røg temperatur.
Den må bare ikke kondensere.

Det er vi helt enige om.
Det er for nye brugere bare nemmere at have få parametre at koncentrere sig om.
Derfor det helt enkle 10 gr.
Når man så bliver mere erfaren, så skal man begynde at udforske grænsen.
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 02, 2012, 21:51
Nu fik jeg Retur TEMP på, og det køre a H til :(
Når den køre varmt vand ingen problemer, der kommer retur op på 60 - 62 grader, men når den ikke køre varmt vand går den helt ned på 40 til 45 :( pumpen er jeg nød til at have oppe at køre max uden auto, skruger jeg den bare ned til 17 mister jeg flow jf. styringen?
Jeg har montoret auto udluftere på huset idag, og har været alt igennem i huset og har ikke fundet luft. Når jeg åbner for noget i huset går der lang tid før der sker noget, det kan jo skyldes sunden? på det gamle oliefyr med den gamle pumpe, der altid kørte på 1, var der aldrig problemer?

Jeg har skruget sunden helt op nu, hæver fyret til 70 grader, og stadig når den ikke køre varmt vand er det a H til :(

Jeg har lige taget et lille billede af min sunde, jeg har lavet alt lige efter manualen så hvad der er galt nu siger jeg pas til?

Nogle andre forslag? (Ud over nyt hus :) )

Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 03, 2012, 13:00
Øh, jeg er nok lidt langsom, men hvor går de forskellige rør hen ?

...specielt det uisolerede rør lige over pumpen.

Hilsen
Michael

Nu fik jeg Retur TEMP på, og det køre a H til :(
Når den køre varmt vand ingen problemer, der kommer retur op på 60 - 62 grader, men når den ikke køre varmt vand går den helt ned på 40 til 45 :( pumpen er jeg nød til at have oppe at køre max uden auto, skruger jeg den bare ned til 17 mister jeg flow jf. styringen?
Jeg har montoret auto udluftere på huset idag, og har været alt igennem i huset og har ikke fundet luft. Når jeg åbner for noget i huset går der lang tid før der sker noget, det kan jo skyldes sunden? på det gamle oliefyr med den gamle pumpe, der altid kørte på 1, var der aldrig problemer?

Jeg har skruget sunden helt op nu, hæver fyret til 70 grader, og stadig når den ikke køre varmt vand er det a H til :(

Jeg har lige taget et lille billede af min sunde, jeg har lavet alt lige efter manualen så hvad der er galt nu siger jeg pas til?

Nogle andre forslag? (Ud over nyt hus :) )
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 03, 2012, 14:29
Hej Michael,

Helt enig, det er vigtigt ikke at have for mange ting at koncentrere sig om i begyndelsen  ;)
...men kedeltemp og diff.temp til retur er ifølge min matematik to tal, ligesom kedeltemperatur og returtemperatur er  ;)

Min poiente er at det er vigtigt at have en høj nok returtemperatur (målt i oC ), uanset hvad kedeltemperaturen er og det er vigtigt hvad enten man er nybegynder eller erfaren  ;)

Derfor er budskabet:
 - Returtemperaturen skal være mindst 45oC for en gl. BlackStar eller Opop

 - Returtemperaturen skal være mindst 55oC for en BlackStar semirens
 - Kedeltemperaturen skal være mindst 65oC for en BlackStar semirens


Hilsen
Michael

Hej Michael,

Jeg har skrevet det før og gør det igen , det er altså noget sludder at returen skal være 10oC under kedlen.

Returen skal være høj nok til at der ikke dannes kondens i kedlen, uanset hvad kedeltemperaturen så er.
I en traditionel Opop eller BlackStar kedel skal returen være minimum 45oC og i den nye BlackStar med semirens skal returen være mindst 55oC samtidig med at kedel temperaturen skal være minimum 65oC.
Det er altså ikke noget problem at køre med kedeltemperatur på f.eks. 70oC og en retur på 55oC på en semirens eller kedeltemperatur på 60oC og retur på 45oC på en Opop  ;)

Det med de 10oC forskel er normalt ikke så tosset, men det er altså ikke noget mål i sig selv  ;)

Hilsen
Michael

Temperaturen på shunten skal være 10 gr. mindre end kedel temperaturen.
Der er ikke nogen bestemt røg temperatur.
Den må bare ikke kondensere.

Det er vi helt enige om.
Det er for nye brugere bare nemmere at have få parametre at koncentrere sig om.
Derfor det helt enkle 10 gr.
Når man så bliver mere erfaren, så skal man begynde at udforske grænsen.
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 03, 2012, 14:44
Øh, jeg er nok lidt langsom, men hvor går de forskellige rør hen ?

...specielt det uisolerede rør lige over pumpen.

Hilsen
Michael

Nu fik jeg Retur TEMP på, og det køre a H til :(
Når den køre varmt vand ingen problemer, der kommer retur op på 60 - 62 grader, men når den ikke køre varmt vand går den helt ned på 40 til 45 :( pumpen er jeg nød til at have oppe at køre max uden auto, skruger jeg den bare ned til 17 mister jeg flow jf. styringen?
Jeg har montoret auto udluftere på huset idag, og har været alt igennem i huset og har ikke fundet luft. Når jeg åbner for noget i huset går der lang tid før der sker noget, det kan jo skyldes sunden? på det gamle oliefyr med den gamle pumpe, der altid kørte på 1, var der aldrig problemer?

Jeg har skruget sunden helt op nu, hæver fyret til 70 grader, og stadig når den ikke køre varmt vand er det a H til :(

Jeg har lige taget et lille billede af min sunde, jeg har lavet alt lige efter manualen så hvad der er galt nu siger jeg pas til?

Nogle andre forslag? (Ud over nyt hus :) )

Hej Michael
Pumpen sidder på fremløbet, det uisolerede rør er til trykexpansion. Retur er til højer.

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 03, 2012, 15:15
Ok, det ser jo meger fornuftigt ud så  ;)
Når du siger at flowet faldet når du åbner shunten, så må det skyldes at din flowmåler måler det flow der er til radiatorer/gulvvarme/VVB og ikke det flow der er i kedlen, er det korrekt ?

Hvid det er tilfældet, er det OK at flowet falder, da en del af vandflowet gennem kedlen jo i stedet "kortsluttes" direkte til returen og dermed tilbage til kedlen.

Bare for at være helt sikker, hvor måler du returtemperaturen ?
...helt inde ved kedlen ?


Hilsen
Michael

Øh, jeg er nok lidt langsom, men hvor går de forskellige rør hen ?

...specielt det uisolerede rør lige over pumpen.

Hilsen
Michael

Nu fik jeg Retur TEMP på, og det køre a H til :(
Når den køre varmt vand ingen problemer, der kommer retur op på 60 - 62 grader, men når den ikke køre varmt vand går den helt ned på 40 til 45 :( pumpen er jeg nød til at have oppe at køre max uden auto, skruger jeg den bare ned til 17 mister jeg flow jf. styringen?
Jeg har montoret auto udluftere på huset idag, og har været alt igennem i huset og har ikke fundet luft. Når jeg åbner for noget i huset går der lang tid før der sker noget, det kan jo skyldes sunden? på det gamle oliefyr med den gamle pumpe, der altid kørte på 1, var der aldrig problemer?

Jeg har skruget sunden helt op nu, hæver fyret til 70 grader, og stadig når den ikke køre varmt vand er det a H til :(

Jeg har lige taget et lille billede af min sunde, jeg har lavet alt lige efter manualen så hvad der er galt nu siger jeg pas til?

Nogle andre forslag? (Ud over nyt hus :) )

Hej Michael
Pumpen sidder på fremløbet, det uisolerede rør er til trykexpansion. Retur er til højer.

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 03, 2012, 19:23
Hej Michael
Nej nu er sonden helt åben, men der er stadig kun temp. på 55 grader når der køres varmt vand :(
Pumpen er skruget helt op på max og auto er slået fra, skruger jeg pumpen 3 ned så den står på 17 så er der ikke noget flow på styringen? (Er auto slået til på pumpen køre den omkring 4)

Flow sidet som det sidste på retur lige 35 cm fra kedlen, så den kan ikke sidde bedere?

(Der er så meget vand der kommer ud af skorstenen nu, skal jeg give det et par dage og se hvad der sker? )

Hilsen
     Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 03, 2012, 19:32
Hej Jimmy,

Øh, tidligere skrev du at returen kom op på 60-62oC når du kørte varmt vand, og nu er den 55oC ??

Flowmåleren måler altså også det flow der passerer igennem shuntventilen ?

Har du prøvet at pille følerhovedet af ventilen på shunten, så den åbner helt ?

Jeg slås selv med vand i røgrøret i dag, det skyldes at den lille plade ved sidste røgslag var "kæntret" så den lukkede helt.
Nu har jeg løftet den op så der er stort hul direkte til sidste kammer, det gav 15oC højere røgtemperatur.

Hilsen
Michael

Hej Michael
Nej nu er sonden helt åben, men der er stadig kun temp. på 55 grader når der køres varmt vand :(
Pumpen er skruget helt op på max og auto er slået fra, skruger jeg pumpen 3 ned så den står på 17 så er der ikke noget flow på styringen? (Er auto slået til på pumpen køre den omkring 4)

Flow sidet som det sidste på retur lige 35 cm fra kedlen, så den kan ikke sidde bedere?

(Der er så meget vand der kommer ud af skorstenen nu, skal jeg give det et par dage og se hvad der sker? )

Hilsen
     Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 03, 2012, 19:41
Hej Michael
Ja når den åbner og køre varmt vand, så kommer retur på 60-62 grader, og det er når sunden står på 55 grader, så der er ingen problemer.
Når der ikke køres varmt vand og sunden er skruget helt op som den er nu ja så først i dag er den kommet op på 55 grader, fyr er så sat til 70 grader, men når den så går over og køre varmt vand så kommer returen nu op på 65 til 68 grader, det burde der vel heller ikke ske noget ved?

Der ligger så omkring 1 liter vand på gulvet, og jeg mener selv efter bypass at den ligger ok i varme ud i skorstenen?

Jeg har ikke prøvet at pille hoved af sunden, men den passer uden problemer når den kører varmt vand, er der for lidt tryk på pumpen?

Hilsen
     Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 03, 2012, 19:45
Hej Jimmy,

At den kommer op i returtemperatur når den kører varmt vand kan skyldes at returen fra din VVB simpelthen er høj, så det er ikke nødvendigvis på grund af din shunt.
...af med hovet, så er den helt åben.

Hilsen
Michael


Hej Michael
Ja når den åbner og køre varmt vand, så kommer retur på 60-62 grader, og det er når sunden står på 55 grader, så der er ingen problemer.
Når der ikke køres varmt vand og sunden er skruget helt op som den er nu ja så først i dag er den kommet op på 55 grader, fyr er så sat til 70 grader, men når den så går over og køre varmt vand så kommer returen nu op på 65 til 68 grader, det burde der vel heller ikke ske noget ved?

Der ligger så omkring 1 liter vand på gulvet, og jeg mener selv efter bypass at den ligger ok i varme ud i skorstenen?

Jeg har ikke prøvet at pille hoved af sunden, men den passer uden problemer når den kører varmt vand, er der for lidt tryk på pumpen?

Hilsen
     Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 03, 2012, 20:33
Så skete der noget mere, den kom da over 55 nu.

Jeg ser du er oppe på 67 grader i røg temp, og din skakt er kun på 37 grader, min skakt er så noget højere og røg er lavere, hjælper det at skruge mere op for røg temp, eller er det ok med 44 grader?
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 03, 2012, 21:12
44oC i røggastemperatur giver helt sikkert kondens i røgrøret/skorstenen.
Hos mig sker det ved temperatur under 55-56oC.

Jeg har hævet min røggastemperatur i dag, fordi jeg fik problemer med kondens, men det ændrer sig nok over de næste dage.

Pas på med at se for meget på mine værdier, jeg er en uforbederlig tester  ;)

Hilsen
Michael

Så skete der noget mere, den kom da over 55 nu.

Jeg ser du er oppe på 67 grader i røg temp, og din skakt er kun på 37 grader, min skakt er så noget højere og røg er lavere, hjælper det at skruge mere op for røg temp, eller er det ok med 44 grader?
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 03, 2012, 21:45
Ja jeg giver det et par dage, desværre er min retur på vej ned igen? jeg fatter det ikke :(
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 13:44
Hej,

Hvis din returtemperatur ikke kan komme op på 7-8oC under kedeltemperaturen når du har termostathovedet helt væk (ventilen helt åben), så er der noget galt med gennemstrømningen i ventilen.

Hvilken størrelse ventilhus er det ?
...og hvad er rørdimensionerne ?

Hilsen
Michael

Ja jeg giver det et par dage, desværre er min retur på vej ned igen? jeg fatter det ikke :(
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 04, 2012, 19:15
3 1/4 rør på nær det sidste lige inden fyret.der er det 1/2 grundet flow
Jeg ved ikke hvad ventil huset er men det passer på 3 1/4 rør
Hilsen Jimmy


Send from mobile phone
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 19:34
Hej,

Jeg går ud fra at 3 1/4" betyder 3/4", det andet er enormt stort  ;)

Så forstår jeg ikke lige det med 1/2" ved fyret grundet flow, betyder det at du kun har 1/2" rør på fremløb og retur ved kedlen ?

Hilsen
Michael

3 1/4 rør på nær det sidste lige inden fyret.der er det 1/2 grundet flow
Jeg ved ikke hvad ventil huset er men det passer på 3 1/4 rør
Hilsen Jimmy


Send from mobile phone
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 04, 2012, 19:50
Ja 3/4 sorry er ikke den store VVS'er :)

Det er kun på retur grundet flow måleren, den er jo kun ½

Jeg har kørt efter det setup på side 6 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 20:08
Hej Jimmy,

Hvilken slags opvarmning har du ?
...gulvvame, radiatorer eller begge dele ?

Din flowmåler findes også i 3/4" og 1"

Hilsen
Michael

Ja 3/4 sorry er ikke den store VVS'er :)

Det er kun på retur grundet flow måleren, den er jo kun ½

Jeg har kørt efter det setup på side 6 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 04, 2012, 20:28
jeg har kun radiatorer håber på jeg får tid til gulv varme til sommer.
Nu håber jeg ikke jeg har klokket i det, jeg skal lige ud og se på den jeg har tilbage som skal på mine fangere.....

Nej den anden er også ½" :(

Det forklar vel også hvorfor jeg ikke kan få flow på styringen uden pumpen køre på full speed?
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 20:49
Hej Jimmy,

Ja, måske er der et problem i din rørføring.
Hvis det kun er selve flowmåleren der drosler ned til 1/2" er det nok ikke det største problem, men hvis også noget af rørføringen er 1/2" er det straks værre.

Om 3/4" rørføring er ok, kommer an på hvordan anlæget iøvrogt er udført, længde af rørstrenge osv.
Det er også væsentligt om du har et 1-strengs anlæg eller et 2-strengs, har du styr på det ?

Jeg tror stadig at der er noget galt omkring din shunt, er du sikker på at den er monteret korrekt i flowretnngen (der er en pil på ventilhuset) ?

Hilsen
Michael

jeg har kun radiatorer håber på jeg får tid til gulv varme til sommer.
Nu håber jeg ikke jeg har klokket i det, jeg skal lige ud og se på den jeg har tilbage som skal på mine fangere.....

Nej den anden er også ½" :(

Det forklar vel også hvorfor jeg ikke kan få flow på styringen uden pumpen køre på full speed?
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 04, 2012, 21:17
Jeg har nederst på returen hvor flow måleren sidder, og så ca 35 cm ½ rør med et knæk til fyret, ellers er alt andet 3/4 til huset.
det er et 2-strengs system.

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 21:33
Ok, det er ikke den heldigste installation, men hele fejlen ligger nok ikke der.

...lad os lige rekapitulere lidt...
Hvad er din kedeltemperatur ?
Hvad er returtemperaturen ?
Hvad er røgtemperaturen ?
Er gennemstrømningsretninen på shuntventilen rigtig (pilen på ventilhuset) ?
Hvad er flowet når VVB'en kører ?
Hvad er flowet når VVB'en ikke kører ?

Hilsen
Michael


Jeg har nederst på returen hvor flow måleren sidder, og så ca 35 cm ½ rør med et knæk til fyret, ellers er alt andet 3/4 til huset.
det er et 2-strengs system.

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 04, 2012, 22:04
flowretnngen på sonden er regtig, har lige set en ekstre gang.

Så gik den i VVB Drift flow ligger på 291, og det er det også uden VVB Drift

TEMP Keddel er sat til 70 og er lige nu på 71
Retur nu under VVB 58 uden VVB et sted mellem 48 og 55 husk hoved af sunden er af. (Den nået så op på 64 til sidst da den kørte VVB)
røg tmp hævet til 66

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 05, 2012, 20:10
Hej Jimmy,

Hmmm, du burde kunne få et større flow hvis dine radiatorer kalder på varme.
Prøv lige at skrue alle radiatorer op på fuld drøn i 5-10 minutter og check så hvad flowet kommer op på.

Derudover kunne jeg godt tænke mig at vide hvad returtemperaturen er før shunten, altså temperaturen på returen før der blandes fremløbsvand i den.

Hilsen
Michael

flowretnngen på sonden er regtig, har lige set en ekstre gang.

Så gik den i VVB Drift flow ligger på 291, og det er det også uden VVB Drift

TEMP Keddel er sat til 70 og er lige nu på 71
Retur nu under VVB 58 uden VVB et sted mellem 48 og 55 husk hoved af sunden er af. (Den nået så op på 64 til sidst da den kørte VVB)
røg tmp hævet til 66

Hilsen
    Jimmy
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 06, 2012, 19:14
Det må jeg lige have målt men det er ikke ret meget for den er kun lunken. Jeg skiller det ad her lørdag og fjerner 1/2 røret og så ser på flow måleren om den kan være stoppet det er jo ikke et nyt hus jeg har så der kunne jo være kommet skidt nu da vandet har været tæppet af ?

Hilsen. Jimmy

Send from mobile phone
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 08, 2012, 16:34
Så er fyret startet op igen. Jeg har skiftet det sidste 1/2 rør og flow måler filteret renset det er noget helt andet nu, så mund ikke det ok nu
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: MHES efter Dec 08, 2012, 18:14
Det ser i hvert tilfælde mere realistisk ud  ;)

Hilsen
Michael

Så er fyret startet op igen. Jeg har skiftet det sidste 1/2 rør og flow måler filteret renset det er noget helt andet nu, så mund ikke det ok nu
Titel: Sv: Vand i skorsten
Indlæg af: J.Hahn efter Dec 08, 2012, 21:38
Jeg takker mange gange for hjælpen her inde det er sku rart at have et sted og gå hen