Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: jesperh efter Nov 29, 2012, 20:51
-
Hej Alle.
Er lige blevet den lykkelige ejer af en woody 16kw med Bs1016 semirens.
Fyret er blevet installeret af leverandøren og køre ok. Jeg skal igang med finjustering så snart jeg får 5 min.
Her er så spørgsmålet!
Skal røgvenderpladen i bunden af fyret monteres når det er en semirens?
Montøren sagde at den ikke skulle, da asken fra rens ville falde ned ovenpå pladen.
Kan ikke finde noget i manual om dette på semirensen.
-
Hej Jesper,
Du giver bare montøren en over fingrene næste gang du ser ham, for selvfølgelig skal dækpladen (det er nemlig det den er) lægges i bunden af det sidste røgkammer >:(
Ellers "kortslutter" du 2/3 af din fine kedel ;)
...og så skal du nok regne med at du skal bruge lidt mere end 5 minutter på at fintrimme ;D
Hilsen
Michael
Hej Alle.
Er lige blevet den lykkelige ejer af en woody 16kw med Bs1016 semirens.
Fyret er blevet installeret af leverandøren og køre ok. Jeg skal igang med finjustering så snart jeg får 5 min.
Her er så spørgsmålet!
Skal røgvenderpladen i bunden af fyret monteres når det er en semirens?
Montøren sagde at den ikke skulle, da asken fra rens ville falde ned ovenpå pladen.
Kan ikke finde noget i manual om dette på semirensen.
-
Tak for det!
Syntes også det lød underligt.
Jeg gør det med det samme.
Tak for hurtigt svar.
Det er rart med kompetente brugere på dette forum, som jeg nok kommer til at bruge en del under min fremtidige finjustering.
Tak igen! hilsen jesper