Hej
Har en 16KW Scotte (6.14) den er stort set aldrig over 40%'s ydelse. Er det muligt at opgraderer brænderen, på en eller anden måde, så den passer bedre til ydelsen. Styringen er ver. 6.14 hvor højt et ver. nummer kan man opgradere til?
MVH
-
Hej,
Du skal ikke opgradere softwaren for at kunne ændre kW ;)
...men nyeste software er v6.7x (vist nok 6.79).
Du kan ændre brænderens max ydelse til f.eks. 10 kW som jo nok passer bedre til dit behov.
Efter at du har ændret kW indstillingen skal forbrændingen (blæser liften) indstilles igen, se f.eks. denne tråd for detaljer http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3322.0 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3322.0)
Hilsen
Michael
Hej
Har en 16KW Scotte (6.14) den er stort set aldrig over 40%'s ydelse. Er det muligt at opgraderer brænderen, på en eller anden måde, så den passer bedre til ydelsen. Styringen er ver. 6.14 hvor højt et ver. nummer kan man opgradere til?
MVH
-
OK tak for det Michael
Var der ikke også noget med en "sommerherd" der kan forbedre forbrændingen ved lav ydelse, eller ombygning af brænderen til en 10KW?