Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: J.Hahn efter Dec 09, 2012, 18:11
-
Hej igen her inde, jeg ville ellers have kørt videre i den gamle tråd med 16 kw der havde samme peoblem, med forum anbefalet et nyt.
Efter jeg har fået ordenligt flow så stopper og starter fyret efter at have kørt vvb ? Er det stadig pi jeg skal rode ved ? Og hvad skal jeg gøre ?
Hilsen
Jimmy
Send from mobile phone
-
Det ser ud til at din PI reagerer hurtigt nok...
Normalvis øger man kedel differens over til 15, og så burde dit problem være væk.
-
Så det du mener er jeg skal have fyret til 75 grader i stedet for 70 får jeg så ikke mere forbrug?
Hilsen
Jimmy
Send from mobile phone
-
Så det du mener er jeg skal have fyret til 75 grader i stedet for 70 får jeg så ikke mere forbrug?
Hilsen
Jimmy
Send from mobile phone
Nix, der er en værdi der hedder differens over. Den står sikkert til 10. Hvis du hæver den til 15, så burde du være home free.
-
Ahh sorry nu er med jeg gør det med det samme takker :)
-
Hvis det ikke hjælper, så skal du nok lige holde øje med om din 3 vejs ventil får skiftet ordentligt efter VVB drift, og at der kommer flow på radiator kredsen med det samme.
-
Den skifter som den skal det har jeg set på, flow går så en del ned når den slår over til drift men det skal det vel også?
Hilsen
Jimmy
-
Den skifter som den skal det har jeg set på, flow går så en del ned når den slår over til drift men det skal det vel også?
Det vil jeg tro. Formodentlig falder din returtemperatur også en del.? Det kan også være luft i radiator systemet der gør at den har svært ved at få gang i flowet. Det kan være mange ting. Men lad os se om de 15 ikke hjælper dig ;)
-
HMM den har lige sagt 20 KW og nu er den nede på 14? den har aldrig været over 10, som den også er på ?
-
Hej,
Lad dig ikke forvirre af de der kW visninger ;)
Du har både retur temperatur føler og flowmåler, derfor beregner styringen den aktuelt afsatte effekt fra din kedel.
Der sker på baggrund af temperaturforskellen mellem kedel temp og retur temp ganget med flowet.
Hvis dit anlæg pludselig åbner for noget, stiger flowet straks og der kommer sandsynligvis en del koldt returvand.
Resultatet er at forskellen mellem kedel temp og retur temp, kortvarigt, bliver stor samtidig med at flowet er stort, det giver en stor afsat effekt i kort tid.
Du kan opleve det modsatte når en større forbruger stopper (f.eks. en stor radiator lukker).
Glem kW visningen og koncentrer dig i stedet om drift%.
...det er både godt og skidt at der beregnes og udskrives aktuel effekt i kW, man skulle langt hellere summere over lang tid og holde det sammen med forbruget af træpiller, men det gør styringen ikke for nuværende.
Hilsen
Michael
HMM den har lige sagt 20 KW og nu er den nede på 14? den har aldrig været over 10, som den også er på ?
-
Ok jeg glemmer kw :) den er stadig gal med stop og start efter vvb skal jeg sætte vvb ned til 50 grader for den skal slå over ? Lige nu kører jeg 55 og max 60
-
Hej,
Det ser altså ikke ud til at dit fyr går i stop lige efter en VVB-drift, men derimod lidt senere hvor dit flow pludselig dykker.
Det kan skyldes at drifteffekten er for høj mens der produceres varmt vand, men det ser ikke sådan ud.
Er du sikker på at det sker lige efter VVB-drift ?
På det sidste døgn har du haft 5 VVB-drift perioder og der har ikke været stop umiddelbart efter nogle af dem.
Der har været to stop i samme periode, ét godt en time efter en VVB-drift og ét faktisk kort før en VVB-drift.
Hilsen
Michael
Ok jeg glemmer kw :) den er stadig gal med stop og start efter vvb skal jeg sætte vvb ned til 50 grader for den skal slå over ? Lige nu kører jeg 55 og max 60
-
Hmm jeg må lige se det an så jeg er helt sikker.
Hilsen
Jimmy