Hvor placeres den bedst. Jeg har før skrevet om min tørkogning. Nu er der så en vvs´er på, som mener at den bør monteres direkte på sideudgang på kedel (Opop H430) Pt. sidder den monteret på fremløb, ca. 25 cm væk fra kedel.
Er den korrekte montering/placering, direkte på kedel eller har det ingen betydning?
Kristoffer
-
Det er en kedel temperatur føler. Den skal monteres i kedlen. Du kan godt montere den på fremløb, men så skal den monteres direkte ved udgangen, for hvis cirkulationen stopper... så skal den kunne mærke temperaturen på kedlen. Jeg ville personligt altid montere den i en dyb dyklomme i siden af kedlen.
-
Hej Szafranski
Øh jeg er lidt i tvivl om havd du mener ?
Er det en temperaturføler eller en overkogstermostat ?
-
Hej,
Det er lidt ligegyldigt om det er temperatur føler til kedeltemperatur eller overkogs termostat, de skal monteres i kedlen eller direkte på fremløbsstudsen på kedlen ;)
Hilsen
Michael
Hej Szafranski
Øh jeg er lidt i tvivl om havd du mener ?
Er det en temperaturføler eller en overkogstermostat ?
-
Jamen det er en Danfoss kedeltermostat med indbygget overkogssikring, mener den hedder DTO. Men i har svare på mit spørgsmål :D Så tak for den hurtige hjælp.
-
Hvis du vil bruge den som overkogssikring, skal så den direkte i kedlen.. uden undtagelse.
-
Hej Martin,
Det kan altså rent teknisk være en udfordring med en Opop kedel da ikke alle har et hul til det ;)
Den Opop 418 jeg havde var uden andet hul end det fremløbet kom ud af ;)
...men ellers er jeg helt enig med dig.
Hilsen
Michael
Hvis du vil bruge den som overkogssikring, skal så den direkte i kedlen.. uden undtagelse.