Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Fyrbøderen efter Dec 20, 2012, 19:31
-
Hmm ... Har tidligere skrevet et indlæg hvor jeg roser min nye bs kedel. Der var før jeg lagde pladen i bunden af røgtrækket... Herefter gik det ikke godt længere. Det er som om jeg ikke kan holde træk i kedlen når den ligger i.
Røgen vælter ud engang imellem, og skakten bliver alt for varm og fyret går ud.
Har i efter middag taget pladen ud, og det ser ud til at hjælpe, men det kan jo ikke være rigtig...
Røgtemp er steget til knap 80 grader, ved er fremløb på 66. Har med røgplade ligget på ca 70...
Nogen forslag..
Synes den er rimelig trimmet ind efter mhes manual...
Ps fyret står i et bryggers = mindre tilfreds kone når der er mere røg i rummet ind i kedlen >:(
-
Hej,
Hvis der kommer røg ud af kedlen, er undertrykket i skorstenen eller trækket i skorstenen ikke højt nok.
...kedlen kan selvfølgelig også være utæt, men der skal faktisk meget til før der kommer røg ud hvis trækket er i orden.
Hilsen
Michael
Hmm ... Har tidligere skrevet et indlæg hvor jeg roser min nye bs kedel. Der var før jeg lagde pladen i bunden af røgtrækket... Herefter gik det ikke godt længere. Det er som om jeg ikke kan holde træk i kedlen når den ligger i.
Røgen vælter ud engang imellem, og skakten bliver alt for varm og fyret går ud.
Har i efter middag taget pladen ud, og det ser ud til at hjælpe, men det kan jo ikke være rigtig...
Røgtemp er steget til knap 80 grader, ved er fremløb på 66. Har med røgplade ligget på ca 70...
Nogen forslag..
Synes den er rimelig trimmet ind efter mhes manual...
Ps fyret står i et bryggers = mindre tilfreds kone når der er mere røg i rummet ind i kedlen >:(
-
Det var også min tanke, men det undre mig at den plade kan gøre så stor forskel. I formiddag med pladen i, lå skakt temp. På 62 grader nu uden plade ligger den på 27 :-[??
-
Hej,
Blæserparametre skal være væsentligt højere når pladen er monteret end når den ikke er monteret.
Uden pladen er en stor del af røgtrækket kortsluttet og luftmodstanden gennem kedlen er meget mindre.
Jeg kan faktisk tænke mig at de røgudslag du ind imellem ser, skyldes små røggaseksplosioner grundet for lidt forbrændingsluft.
Check lige luften når pladen er monteret = forfra med justeringen.
Hilsen
Michael
Det var også min tanke, men det undre mig at den plade kan gøre så stor forskel. I formiddag med pladen i, lå skakt temp. På 62 grader nu uden plade ligger den på 27 :-[??
-
Arhhh. Det vil jeg prøve... Lyder rimeligt
-
jeg har i en anden tråd skrevet om det samme problem, jeg går ud fra at du har semirens.den kunne ikke få luft igennem,har midlertidigt taget semirens ud den var møgbeskidt har overvejet at sætte i igen evt, tage bundpladen ud der skal ikke meget sodet kørsel til at æde de piller der er sparet ved 10 grader højere skorsten