Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lynelauridsen efter Dec 22, 2012, 16:05
-
Hej folkens
Jeg har nu i knap to måneder haft mit opsatte pillefyr kørende, og har kigget meget efter herinde og justeret frem og tilbage.
Jeg har brugt 900 kg træpiller fra land og frittid på ca 40 dage. synes det lyder af lidt meget, men ved også godt vi har haft kulde.
Mit anlæg består af en opop blackstar kedel med en 10 kw woody brænder med woody styring version 6.69
Skorsten er en 3.8 meter elementskorsten med en lysning på ø150mm.
Mit hus er fra 1956, 130 kvm med kun gulvvarme i badeværelse og ellers 8 radiatorer. Det er middel isoleret, nyere vinduer og døre.
Nu her hvor det ca. er 1-2 minusgrader i døgnet, bruger jeg ca. 24-25 kg i døgnet. Men jeg synes altså der er lidt sorte piller i asken og det har ikke helt den farve jeg godt ville have.
Link til mit anlæg: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/kalau.html
Snegl ydelse 1280g/6min. Dosering pr gang. 20g. Intern snegl 4/min. Kedel temp. 62. Skorstenstræk 0.
PI 7.0 og 0.7.
Blæser står til 6% lav, 12% midt, 17% høj
Håber nogle vil hjælpe lidt, skal nok være flittig med tilbagemeldelser.
Mvh Kasper Lauridsen
-
Dine blæser tal er måske for lave.
Kig her side 3 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/skift%20af%20chip%20bl%C3%A3%C2%A6ser%20eller%20styring%20v6.50.pdf
Følg så denne guide og indstil forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Er begge plader i fyret ? ( se guiden )
-
Det vil jeg da lige prøve at lave lidt om på så, tak. for det.
Jeg har fulgt den der kvik start guide så langt jeg lige synes jeg kunne, så nu prøver jeg lige at justere blæser lidt op.
-
Hej
Umiddelbart synes jeg ikke dit forbrug er helt hen i vejret. Der skal selvfølgelig ikke være sorte piller i asken, så lidt mere vind på blæseren er nok ikke en dum idé. :D
-
Hej folkens
Jeg har nu i knap to måneder haft mit opsatte pillefyr kørende, og har kigget meget efter herinde og justeret frem og tilbage.
Jeg har brugt 900 kg træpiller fra land og frittid på ca 40 dage. synes det lyder af lidt meget, men ved også godt vi har haft kulde.
Mit anlæg består af en opop blackstar kedel med en 10 kw woody brænder med woody styring version 6.69
Skorsten er en 3.8 meter elementskorsten med en lysning på ø150mm.
Mit hus er fra 1956, 130 kvm med kun gulvvarme i badeværelse og ellers 8 radiatorer. Det er middel isoleret, nyere vinduer og døre.
Nu her hvor det ca. er 1-2 minusgrader i døgnet, bruger jeg ca. 24-25 kg i døgnet. Men jeg synes altså der er lidt sorte piller i asken og det har ikke helt den farve jeg godt ville have.
Link til mit anlæg: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/kalau.html
Snegl ydelse 1280g/6min. Dosering pr gang. 20g. Intern snegl 4/min. Kedel temp. 62. Skorstenstræk 0.
PI 7.0 og 0.7.
Blæser står til 6% lav, 12% midt, 17% høj
Håber nogle vil hjælpe lidt, skal nok være flittig med tilbagemeldelser.
Mvh Kasper Lauridsen
Prøv at sætte dine P og I ned til P = 2 og I = 0,2 så vil dine udsving i kurverne blive mindre.....
-
Så har jeg været ude og justere møllen lidt op i omdrejninger. Kan også godt se at min røgtemperatur blev en smule højere.
Jeg satte skorstenstrækket op til 1 for ellers forsvandt lyset næsten helt i lavlast, er det acceptabelt?
PI blev også lige ændret lidt, så nu må vi se hvordan de kører det næste døgns tid.
Gør det egentlig noget at lyset falder lidt engang imellem, så længe at det bare stiger igen kort efter?
-
Ok, og fint til svingende LUX
Bare der er ca 10 cm. flamme længde ved 10% drift.
-
Det ser ud til at virke :-) ........jeg ville lade den køre et par timer med de indstillinger ....
-
Ja jeg synes også allerede det ser bedre ud ;) men lader det lige køre sådan hele natten, så ser vi imorgen.
Flammen er lille ved 10% drift. Den når kun lige ud til enden af herden.
-
Så skal den måske have skorstens træk på 1
(indstilling i autoberegning)
-
gider i se min kurve igen. Den er sunket helt ned på 45 grader kedel temperatur nu, den lagde ellers ret højt et stykke tid, men er faldet voldsomt nu.
Skal jeg bare lade det køre og regne med at det falder på plads fordi jeg har ændret på PI?
-
Hvad er P og I nu ?
-
Hej,
Jeps, det skal bare have lidt tid efter du har laver så drastisk en ændring på PI-regulatoren ;)
...den er jo fint på vej igen.
Hilsen
Michael
gider i se min kurve igen. Den er sunket helt ned på 45 grader kedel temperatur nu, den lagde ellers ret højt et stykke tid, men er faldet voldsomt nu.
Skal jeg bare lade det køre og regne med at det falder på plads fordi jeg har ændret på PI?
-
Ja den skal have lidt tid.......hvor har du sat føler til retur temp ? er den på røret i bunden af kedel og efter shut ?
-
ja den er pakket ind på røret i bunden af kedlen efter shunt :)
-
Hej igen. Jeg håber lige i er friske på at hjælpe mig lidt igen.
Jeg har fået et bedre forbrænding nu, så det har helt sikkert hjulpet.
-MEN! Jeg er bare stadig ikke tilfreds med mine udsving på temperaturen. Som i kan se på mine grafer er det som om at en gang hvert time, eller hver anden, så styrtdykker fremløbstemperaturen nogle gange helt ned til 50 grader. For mig virker den som om at der bare kommer en masse kold vand igennem som den lige skal varme op igen. Jeg har prøvet at justere PI på flere måder nu, men det hjælper ikke rigtig, hverken over kort eller lang tid.
Jeg troede det var noget med min varmvandsbeholder at den ligesom lukker engang imellem, så jeg har prøvet at skrue thermostaten op fra 5 til 7 ud af 9, men det hjalp heller ikke.
Jeg har tænkt på om det ville hjælpe med en anden shunt? Der sidder en 3-vejs ESBE shunt på.
Nogle gode ideer??
Mvh Kasper Lauridsen
-
Hej ,dine udsving er da ik store synes jeg ....Ang. shunten er det bedst den er termostat styret ,det giver en mere rolig retur temp, men vil jo stadig give udsving , hvis der lige bliver åbnet en radiator :-)
-
Ja det kan jeg også godt forstå så. Men er det ikk underlig at den har de der udsving om natten også?
-
Det kan være en radiator termostat der står og driller lidt ,prøv at lukke een radiator ad gangen og vent til du kan se udsving osv.....det kan tage dage med at finde synderen til udsving...
Når du stiller på P og I så giv det lang tid til at falde til ro .....
-
Ja det kan jeg også godt forstå så. Men er det ikk underlig at den har de der udsving om natten også?
Hej Kasper
Jeg vil mene din P & I skal sættes op prøv at sæt dem til 2.5 og 0.5. Ved så lave værdier som du kører med vil styringen være længere tid om at smide piller ned til bålet når kedeltemp falder og din kedeltemp når derfor at falde en del hvis du fx. Bruger varmt vand eller hvis der er flere radiatorer der tager varme ind samtidig så der kommer meget koldt vand retur.
Mvh. Thomas
-
Hej
Kan se dine lux svinger en del, det er ikke sikkert jeg har ret men hvis luften er stillet korrekt bliver luxen til en linie i din graf.
Min fik for meget luft i forhold til pille mængden(korte hidsige flammer) da jeg fik trimmet den rigtigt
altså længere bløde flammer kunne fotocensoren se flammen hele tiden.
Det er min teori, det er muligt der er andre faktorer der spiller ind i dit tilfælde..
Mvh Torben
-
Hej Torben,
Der er mange andre faktorer der spiller ind, så du kan ikke udlede noget af lux- grafen ;)
...det er blot en kontrol af at bålet er igang, og lux skal være 0 i flere minutter før det detekteres som en fejl.
Hilsen
Michael
Hej
Kan se dine lux svinger en del, det er ikke sikkert jeg har ret men hvis luften er stillet korrekt bliver luxen til en linie i din graf.
Min fik for meget luft i forhold til pille mængden(korte hidsige flammer) da jeg fik trimmet den rigtigt
altså længere bløde flammer kunne fotocensoren se flammen hele tiden.
Det er min teori, det er muligt der er andre faktorer der spiller ind i dit tilfælde..
Mvh Torben
-
Hej Michael...
Min installation er også mere simpel, det er måske derfor jeg opdagede at min ikke svingede efter justering....
Mvh Torben
-
Hej Torben,
Nej, det har ikke noget med installationen at gøre ;)
...det har derimod en hel del med fotocellens placering at gøre, dens indstik dybde, dens vinkel, den interne snegls drejemønster, software versionen osv. og er altså ikke en indikator for forbrændingen ;)
Det er som sagt blot en kontrol af om der er ild eller ikke, og blot den ser ild med jævne mellemrum, er det ok.
Hilsen
Michael
Hej Michael...
Min installation er også mere simpel, det er måske derfor jeg opdagede at min ikke svingede efter justering....
Mvh Torben
-
Hej Michael
Jeg har oplevet det samme på min kollega's 10kw scotte idag, version 6.74.
Der justerede jeg også blæser rens udover det blev der ikke pillet ved noget.
Mvh Torben..
-
Hej Torben,
Jeg tror dig ;)
...men det er altså stadig ikke en rettesnor ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
Jeg har oplevet det samme på min kollega's 10kw scotte idag, version 6.74.
Der justerede jeg også blæser rens udover det blev der ikke pillet ved noget.
Mvh Torben..