Indlæg af: Skatemus efter Dec 26, 2012, 19:38
Hejsa hvad gør man når der er for mange piller på heden ind ved sneglen som om de bunker sige op og stopper flamen, har vejet af 1265 gram 16-22-26 i blæsen? chip 6,78
Titel: Sv: For mange piller på heden
Indlæg af: michael f efter Dec 26, 2012, 19:40
Giver mere luft.
Hvad er indstillingen "Skorstenstræk" ?
Titel: Sv: For mange piller på heden
Indlæg af: Skatemus efter Dec 26, 2012, 20:16
Skorstentrækket er 2 blæsen er 16-22-26 skal jeg højder op da?
Titel: Sv: For mange piller på heden
Indlæg af: pillefinger efter Dec 26, 2012, 20:24
Prøv at sætte dit skorstenstræk ned, det giver mindre piller.
Måske ender du i 0...

Mvh Torben
Titel: Sv: For mange piller på heden
Indlæg af: Skatemus efter Dec 26, 2012, 20:31
Har prøvet med skortentrække ender på 2 hver gang.
Titel: Sv: For mange piller på heden
Indlæg af: pillefinger efter Dec 26, 2012, 20:44
Prøv at veje piller af flere gange, tag så gennemsnittet.
Begynd så at trimme din luft ved 10 - 50 -100% lige som det er beskrevet i tidligere tråde.
Tjek at dit skorstenstræk er stillet til 10 pa.


Mvh Torben
Titel: Sv: For mange piller på heden
Indlæg af: scottedor efter Dec 26, 2012, 20:48
det er nogle lave blæsertal du har,standard tal er med semirens for 10kwh 19-25-30 ,for 16kwh 20-28-38 så skal den nok få brændt pillerne ellers må du højere op