Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: ½mylund efter Jan 05, 2013, 22:00

Titel: Kompressorrens via urstyring driller lidt
Indlæg af: ½mylund efter Jan 05, 2013, 22:00
Hej

Godt nytår alle sammmen

Har kørt med kompressorrens efter forbrug 20 kg.

men da forbruget ikke er ens hver dag sker det ofte at den laver rens når der er højt forbrug (2 børn i bad )

Har så læst herinde at man kan bruge urstyring til at lave stop en gang om dagen "Fint det prøver jeg"

Men så sker der noget mærkeligt !

1. sat varmeperiode til 23,30
2. sat start 1 til kl 0001
start 2,3,4 0000

Den laver godtnok kompressorens

har sat tid til 420 sek 7 min.
blæser til 35 % så kan den lige nå brænde alle pillerne og temp stiger til ca. 76 grader
kompressorrens blæs 1,5 sek
Herden er helt ren bagefter  :)

Nu kommer det mærkelige efter endt kompressorrens går den over på nedkøling og det bliver den ved med til fyret skal tænde igen
det vil sige at den står og blæser med 45% i ca. 23 min.  :(

mhv Benny

 
Titel: Sv: Kompressorrens via urstyring driller lidt
Indlæg af: MHES efter Jan 06, 2013, 09:44
Hej Benny,

Lyder klart som en softwarefejl, der findes jo også en nye software end v6.77, prøv lige at kontakte din forhandler eller NBE support  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Godt nytår alle sammmen

Har kørt med kompressorrens efter forbrug 20 kg.

men da forbruget ikke er ens hver dag sker det ofte at den laver rens når der er højt forbrug (2 børn i bad )

Har så læst herinde at man kan bruge urstyring til at lave stop en gang om dagen "Fint det prøver jeg"

Men så sker der noget mærkeligt !

1. sat varmeperiode til 23,30
2. sat start 1 til kl 0001
start 2,3,4 0000

Den laver godtnok kompressorens

har sat tid til 420 sek 7 min.
blæser til 35 % så kan den lige nå brænde alle pillerne og temp stiger til ca. 76 grader
kompressorrens blæs 1,5 sek
Herden er helt ren bagefter  :)

Nu kommer det mærkelige efter endt kompressorrens går den over på nedkøling og det bliver den ved med til fyret skal tænde igen
det vil sige at den står og blæser med 45% i ca. 23 min.  :(

mhv Benny
Titel: Sv: Kompressorrens via urstyring driller lidt
Indlæg af: ½mylund efter Jan 06, 2013, 11:10
Hej michael

Jeg ringer til NBE

mvh Benny
Titel: Sv: Kompressorrens via urstyring driller lidt
Indlæg af: KlausGBJ efter Jan 12, 2013, 15:43
Hej
Var der tale om en prg. Fejl i 6.77 ?
Kunne selv tænke bruge kompressorens, med fast tids punkt

Klaus
Titel: Sv: Kompressorrens via urstyring driller lidt
Indlæg af: ½mylund efter Jan 17, 2013, 19:09
Hej Klaus

Undskyld det sene svar ved ikke om det var en fejl 40  :-\ eller hvad, men nu virker det

Har sat varme periode til 23.40

1. start kl 02.30   fyret stopper så kl. 02.10 og starter igen ca.02.40

Hvis man skal sige noget så er det at blæser køre med tal fra blæserrens (50% i mit tilfælde) ned til stop.

Og ikke med tal fra kompressorrens 35%

mvh Benny
Titel: Sv: Kompressorrens via urstyring driller lidt
Indlæg af: KlausGBJ efter Jan 18, 2013, 12:06
Hej

Takker.
Jeg have prøve at sætte kompressorrens til
med tids styret og det virkede også fint her.