Hej alle
Med henvisning til tidligere fra min side (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3437.0) kommer her en lille opfølgning.
Jeg har erhvervet mig en 20kw scotte brænder monteret på en blackstar 1016 med semirens. Styringen er den nyeste fra Scotte. (Ikke v10) Valget skete med vejledning fra medarbejderen i butikken hvor jeg købte fyret.
Det blev sat op for godt 2 uger siden inden nytår. De første dage kørte det sådan set meget fint og jeg var tilfreds med forbruget og vandet blev varmet op som det skulle. MEN så kom problemerne.
Jeg har tømt sorte, ubrændte piller ud af askebakken i hobetal. Mindst en hel askebakke om dagen og nogle gange mere hvilket betyder fyret enten går ud eller mister varme. Vandet bliver heller ikke varmet op mere. Anlægget kan kun holde en temperatur på 53-56 grader mod 65-70 de første par dage. Skorstenen har en lysning på 130mm og der er monteret trækstabilisator.
What to do? Som overskriften antyder er jeg meget i vildrede og mangler desperat nye ideer da jeg har forsøgt at følge alle vejledninger som er blevet henvist til. Bl.a. har jeg fulgt meget med på mhes.dk og fulgt hans gode vejledninger.
Venlig hilsen
Morten
-
Hej alle
Med henvisning til tidligere fra min side (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3437.0) kommer her en lille opfølgning.
Jeg har erhvervet mig en 20kw scotte brænder monteret på en blackstar 1016 med semirens. Styringen er den nyeste fra Scotte. (Ikke v10) Valget skete med vejledning fra medarbejderen i butikken hvor jeg købte fyret.
Det blev sat op for godt 2 uger siden inden nytår. De første dage kørte det sådan set meget fint og jeg var tilfreds med forbruget og vandet blev varmet op som det skulle. MEN så kom problemerne.
Jeg har tømt sorte, ubrændte piller ud af askebakken i hobetal. Mindst en hel askebakke om dagen og nogle gange mere hvilket betyder fyret enten går ud eller mister varme. Vandet bliver heller ikke varmet op mere. Anlægget kan kun holde en temperatur på 53-56 grader mod 65-70 de første par dage. Skorstenen har en lysning på 130mm og der er monteret trækstabilisator.
What to do? Som overskriften antyder er jeg meget i vildrede og mangler desperat nye ideer da jeg har forsøgt at følge alle vejledninger som er blevet henvist til. Bl.a. har jeg fulgt meget med på mhes.dk og fulgt hans gode vejledninger.
Venlig hilsen
Morten
Har du lavet en ny afvejning ?
Hvornår har du sidst renset under herden (Der hvor pillerne brænder) ?
-
Som Levi skriver, rens under herd,
og resten af kedlen, også under rensemekanikken.
Se om du har de nyeste tal i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Stil forbrændingen after denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
-
hej har lige haft det samme problem det ser ud til at semirens jævnlig næsten lige så tit som man gør en alm. kedel renskal ud og renses, der burde oplyses om at den ikke holder sig selv ren,den kunne ikke komme af med røgen og dannede kondens så ud med semirens og få det gjort ren,husk der ligger en klap i bunden som skal op mvh erikfor at få asken væk fra de to bagerste kamre
-
hej har lige haft det samme problem det ser ud til at semirens jævnlig næsten lige så tit som man gør en alm. kedel renskal ud og renses, der burde oplyses om at den ikke holder sig selv ren,den kunne ikke komme af med røgen og dannede kondens så ud med semirens og få det gjort ren,husk der ligger en klap i bunden som skal op mvh erikfor at få asken væk fra de to bagerste kamre
ja faktisk døjer jeg med at min "ikke semirenskedel" blir for ren og giver kondens i røgrør.......så gør kuns ren 50 % af kedelen pr uge......der ska lige renses let :-)
-
Hej igen alle.
Tak for hjælpen. Jeg gjorde kedlen ren hele vejen rundt og under herden. Alle hjørner og kroge blev taget.
Og sikken fryd det var at komme hjem fra arbejde hertil eftermiddag. Fyret stod og arbejdede på 50% og pilleforbruget er på et rimeligt niveau.
Jeg håber dette kan hjælpe i samme situation. Igen, tusind tak for hjælpen.