Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: popey efter Jan 16, 2013, 15:58

Titel: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: popey efter Jan 16, 2013, 15:58
Nå hvad nu?
Vand løber ud i bunden af skorsten.
Nyt skorsten ? Røgsuger?
Røgrør fra fyr til skorsten ca. 75 cm lang og isoleret.
Røgrøret er kun lige håndlun, og slet ikke varmt.
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: Paw efter Jan 16, 2013, 16:15
Kedeltemperatur op på 65-75 gr
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: popey efter Jan 16, 2013, 16:33
Ok så er den sat til 65 mod 60 før  :)
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 16, 2013, 16:35
Din returtemperatur til kedlen skal være minimum 55 grader... er den det?
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: popey efter Jan 16, 2013, 17:12
yep 55 grader
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: MartinPedersen efter Jan 16, 2013, 18:36
Det kan godt være din skorstenstemperatur der er for lav, og at det kondenserer i din skorsten og løber i røgrøret... der er i manualen, vist side 4 lidt forskellige muligheder for hvad du kan gøre ved problemet
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: Sewerforever efter Jan 16, 2013, 21:01
Hej popey


Min skorstensfejer sige 70-75 grader målt 1 meter nede under lysningen af skorstenen.
Men der er jo forskel på skorstene.  :)

Mvh. Michael
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: Salmo23 efter Jan 16, 2013, 21:52
Vi havde samme problem og det løste vi ved at gøre åbningen over semi-renseren størrre. Det er den øverste plade hvor der er to skruer på.Skruerne skal drejes så åbningen bliver større.
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: J.Hahn efter Jan 17, 2013, 02:14
Ok så er den sat til 65 mod 60 før  :)
Den nye blakstar kedel skal meget sikkert settes til 70 grader se også på de nye blæser tal.
Ud over det er jeg meget sikker på du også skal byepass den, jeg havde same prblem, men satte en pt1000 føler på der fandt jeg ud af min røg temp kun var på 32 grader.

Så kedel temp 70 og bypass den bare luk den helt op så din skorsten ikke smulere så kan du justere den ned igen når skorstenen er tøret ud igen

Hilsen
Jimmy

Send from mobile phone
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: Ole S efter Jan 17, 2013, 08:38
Hej
Jeg synes det er helt vildt, hvis den kedel skal køre med så høj temp for at undgå kondens, sådan er det selvfølgelig ikke alle steder. Men 70gr i fremløb, er altså bare ALT for varmt i min verden. Jovist så kan man jo sætte noget anlægs shunt på, men så går fidusen jo lidt af det hele, synes jeg. Er det ikke bare at åbne lidt op for et røgspjæld, og så lade den slippe lidt varmere røg ud, det har jo ikke meget at sige på virkningsgraden.
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: michael f efter Jan 17, 2013, 09:07
Hej
Jeg synes det er helt vildt, hvis den kedel skal køre med så høj temp for at undgå kondens, sådan er det selvfølgelig ikke alle steder. Men 70gr i fremløb, er altså bare ALT for varmt i min verden. Jovist så kan man jo sætte noget anlægs shunt på, men så går fidusen jo lidt af det hele, synes jeg. Er det ikke bare at åbne lidt op for et røgspjæld, og så lade den slippe lidt varmere røg ud, det har jo ikke meget at sige på virkningsgraden.

Ikke helt korrekt Ole.
Kedlen er meget bedre isoleret end forgængeren,
og derfor er tabet fra kedlen mindre, selv om temperaturen er højere.
Den høje temperatur er nødvendig for at røgen ikke skal kondensere i rensemekanikken.
Så det er ikke for at undgå kondens, men at rensemekanikken stopper til i beg.
Og jo, man kan åbne et spjæld og at øge røg temperaturen.
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: Ole S efter Jan 17, 2013, 11:19
Hej
Jeg synes det er helt vildt, hvis den kedel skal køre med så høj temp for at undgå kondens, sådan er det selvfølgelig ikke alle steder. Men 70gr i fremløb, er altså bare ALT for varmt i min verden. Jovist så kan man jo sætte noget anlægs shunt på, men så går fidusen jo lidt af det hele, synes jeg. Er det ikke bare at åbne lidt op for et røgspjæld, og så lade den slippe lidt varmere røg ud, det har jo ikke meget at sige på virkningsgraden.

Ikke helt korrekt Ole.
Kedlen er meget bedre isoleret end forgængeren,
og derfor er tabet fra kedlen mindre, selv om temperaturen er højere.
Den høje temperatur er nødvendig for at røgen ikke skal kondensere i rensemekanikken.
Så det er ikke for at undgå kondens, men at rensemekanikken stopper til i beg.
Og jo, man kan åbne et spjæld og at øge røg temperaturen.

Hej
Jo jo kedlen er jo én ting, men der er jo også hele systemet der kører med den højere temp.

Var ikke klar over at det var rensemekanikken der også var "problemet".
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: popey efter Jan 18, 2013, 15:33
Hmm. så har den kørt i et par dage med en kedel temperatur på 72 grader. Kom hjem igår og det sejlede med vand under fyret, og fyr rummet fyldt med røg. Den havde vist været gået ud og kunne ikke rigtig komme igang.
Nå udluftning og en hovedrengøring, så kørte den igen.
Men kondensvand i skorsten tror jeg stadig jeg har, og så var der jo lige den med træk stabilisatoren, den var selvfølgelig skruet helt ind, tak smed.
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: popey efter Jan 18, 2013, 15:35
Åh ja, så var askeskuffen selvfølgelig fyldt med sorte ikke afbrændte piller :-)
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: michael f efter Jan 18, 2013, 15:41
Åh ja, så var askeskuffen selvfølgelig fyldt med sorte ikke afbrændte piller :-)

Har du sat de nye tal til styringen ind ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Og har du finjusteret forbrændingen ?
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: scottedor efter Jan 18, 2013, 18:09
hej her hjælper kun en ting semirens er sikkert tæt så kan den ikke komme af med røgen som kondenserer, den kan stå blank vandi askeskuffen altså ud med semirens få den gjort ren,kør evt uden.mvh erik
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: popey efter Jan 19, 2013, 11:20
Hej Jan.
Ændrer man bare tallene uden videre ?
Havde en gut på et opstart besøg for et par mdr. siden. han ændrede alle tallene tilbage til den standard der var, men ikke de nye tal, som er i dette regneark.
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: popey efter Jan 19, 2013, 11:23
Hej Scottedor!
Hvilken virkning har det på fyret, at fjerne semirens ?
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: J.Hahn efter Jan 19, 2013, 11:35
Har du skruget bypass pladen helt op?
Det lydder helt hen i været hvis den er helt oppe, og den stadig giver vand?
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: scotten efter Jan 19, 2013, 15:06
Hej
Et forsigtigt forslag  ::)
Kunne man på trækstabisatoren sætte klodsen på 40 pa for at opveje den større modstand i kedlen med semirens.
Måske ikke 40pa men højere end 10 pa.

Hilsen Anders
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: michael f efter Jan 19, 2013, 16:10
Hej
Et forsigtigt forslag  ::)
Kunne man på trækstabisatoren sætte klodsen på 40 pa for at opveje den større modstand i kedlen med semirens.
Måske ikke 40pa men højere end 10 pa.

Hilsen Anders

Det er bedre at hæve luften.
Ved at hæve til 40 Pa. er der mulighed for kondens i skorstenen.
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: scottedor efter Jan 19, 2013, 16:27
Hej Popey. prøv at kigge ned på semirens under det bagerste låg,så kan du se en masse stænger som røgen skal sno sig om ,det bremser røggassen når den så bliver snavset bremser den endnu mere og til sidst er der ikke nok gennemgang,så kondenserer røggassen kedlen begynder at ryge du kan godt tage den ud og du kan også køre uden .så skal duhuske at tætne sidste røgslag med enten en plade eller noget glasuld for den plade der sidder der sidder på semirens du kan you tube søg på semirens der kan du se hvordan det virker. Det ville være dejligt hvis fabrikanten beskrev det bedre i stedet for bare at smide det på markedet. mvh erik
Titel: Sv: Kondensvand HJÆLP
Indlæg af: scotten efter Jan 19, 2013, 16:30
kender ikke skorstensforholdene
Kan være at skorstenen skal isoleres med noget trådmåtte i et koldt loftrum ?
Kan også være at fyret står i et meget fugtigt rum, fakta er at røggssen møder en flade, der er under luften dugtpunkt.
Hvis man hæver trækstabilatoren til noget der er højere end 10 pa vil man få højere diff tryk imellem rummet, hvor brænderen er og skorsten og derfor mere luft igennem kedlen.
Lysningen på skorstene har også en faktor,

Hilsen Anders