Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: lyrakken efter Jan 19, 2013, 15:25

Titel: Indstillinger
Indlæg af: lyrakken efter Jan 19, 2013, 15:25
Er der nogen jeg kan få til at  se på mine indstillinger og PI regulator.
Jeg syntes ikke det kører helt perfekt.
Mit brugernavn på cloud er lyrakken
Titel: Sv: Indstillinger
Indlæg af: per.sv efter Jan 19, 2013, 15:37
hej hvad står din pi på ?     prøv med P=2.0 =& i 0.1
Titel: Sv: Indstillinger
Indlæg af: lyrakken efter Jan 20, 2013, 09:50
Jeg kører på 1.25 og 0.25
Titel: Sv: Indstillinger
Indlæg af: MHES efter Jan 20, 2013, 13:44
Dine indstillinger kl. 14:00 viser for lidt P og for meget I
...du er tidligere blevet rådet til P=2,0 I=0,1 det lyder som et meget fornuftigt udgangspunkt.

Det er vigtigt at du skriver her hvornår du skifter indstillinger og til hvad  ;)

Hilsen
Michael



Jeg kører på 1.25 og 0.25
Titel: Sv: Indstillinger
Indlæg af: lyrakken efter Jan 20, 2013, 19:50
Skiftet til p=2.0 og I=0.1 kl 21.
Jeg har skruet op for cirkulationspumpen kl 17. (smedegaard auto)
Titel: Sv: Indstillinger
Indlæg af: lyrakken efter Jan 21, 2013, 12:08
I øget med 0.5 kl 13.00
Titel: Sv: Indstillinger
Indlæg af: MHES efter Jan 21, 2013, 15:57
Hej,

Dine kurver ser noget mystiske ud  ???
Der sker noget kl 16:03 i dag og igen kl 16:20, hvad er det ?

Hvilken slags opvarmning har du (gulvvarme, radiatorer, VVB osv.) ?

Det har egentlig kørt pænt, men dit I-led har været for svagt.
Din forøgelse med 0,50 er dog helt i skoven  ;)
Prøv noget i stil med P=2,5 I =0,25

Hilsen
Michael

I øget med 0.5 kl 13.00
Titel: Sv: Indstillinger
Indlæg af: lyrakken efter Jan 21, 2013, 16:11
kl. 16 går fyret på VVB, og 16:20 slår ventilen tilbage (3 vejs).

Systemet er som følger. Ingen gulvvarme. 11 radiatorer der har 2 graders natsænkning samt vvb på 3 vejs ventil.

0.5 ekstra på I er nok lige i overkanten. Jeg øgede den også kun med 0.05.

Ændret systemet til foreslåede værdier kl 17.