Titel: Setpunkt
Indlæg af: Engholm efter Jan 19, 2013, 15:41
Mit fyr har svært ved at nå setpunktet på 60 gr. (diff. +15 gr.) det ligger og roder rundt nede på 52 – 58 gr. med en drift % på 30 – 40 !?

Min PID er 2,5 – 0,15 – 0,0

Hvorfor drøner den ikke bare op på 100% for at nå setpunktet  ???
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: michael f efter Jan 19, 2013, 15:58
Start med at køre denne guide igennem http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Så ser du hvor der mangler noget.
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: Engholm efter Jan 19, 2013, 17:35
Jamen Michael – det er jo ”biblen” du henviser til, den og MHES gode anvisninger er jeg og fyret vokset op med – så når jeg råber om hjælp herinde er grundindstillingerne i orden  ;)
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: michael f efter Jan 19, 2013, 17:37
Ja, det er det.
Den er også god til at fejl finde.
Det sted hvor noget er i udu, eller ikke indstillet rigtigt kan du se det.
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: scotten efter Jan 19, 2013, 17:47
Prøv at skrue lidt op på I

Hilsen Anders
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: Paw efter Jan 19, 2013, 18:06
Var der ikke en fejl på en af de v 6.30, som ikke kunne nå settemperatur, men måske husker jeg fejl ?
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: Engholm efter Jan 21, 2013, 18:27
jeg har prøvet at regulere I - leddet op og det hjalp - men nu går den i stop p.g.a. for varm kedel, når den har kaldt på VVB - varme ! :(
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: fjer efter Jan 21, 2013, 20:19
hej har du prøvet atb sætte PID til det som står i opsætningsvejledningen P 5,0 I 0,5 D 10
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: MHES efter Jan 21, 2013, 21:07
Hej,

P 5,0 I 0,5 D 10 er noget gammelt "sludder"  ;)

D er absolut ikke til noget i et centralvarmeanlæg og både P og I bær ikke være mere end det halve.

Det er korrekt at NBE engang mente at P 5,0 I 0,5 D 10 var det rigtige, men der er blevet klogere  ;)

Hilsen
Michael

hej har du prøvet atb sætte PID til det som står i opsætningsvejledningen P 5,0 I 0,5 D 10
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: Ronni W efter Jan 22, 2013, 20:04
Hejsa

Set temp diff. Over til 15 grader, det virkede hos mig. ^-^

Hilsen Ronni.
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: Engholm efter Jan 25, 2013, 15:53
Min er 15 grader over, men den har gjort det alligevel - jeg tror at problemet er, at jeg ikke aftager nok varme til huset - når den har kørt på VVB - prioritering - så kan det ikke nå at omstille sig/komme af med varmen !?
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: scotten efter Jan 25, 2013, 16:11
Hej
Jeg har ver 10 styring.
Min p er 5,5 og i 0,15
Det syntes jeg fungerer hos mig, har prøvet back to basic indstilling af pi regulering fra michaels side www.mhes.dk
Kører ikke med med varmtvandspriortering, det giver store dyk i ydelsen, og reguleringen husker ikke i-værdien fra almindelig drift over vvb drift til alm drift igen hvis der går for lang tid, mere end en time tror jeg.
Har ikke priorteringsventil på, kører kun på returtemp fra vvb med en rav ventil.
Nu får jeg en over nakken  ;D

Hilsen Anders
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Jan 25, 2013, 16:15
Hvad sker der hvis du stiller VVB Max EFFEKT til feks 80 %

Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: MHES efter Jan 25, 2013, 17:01
Hej Anders,

Du får en smily af mig  ;)

...simpelthen fordi det du skriver er rigtig fornuftigt  ;)

VVB-prioritering giver ofte nogle gevaldige sving i ydelsen, og her i vintertiden er det ikke noget man har brug for.
Jeg har selvfølgelig både VVB-prioritering og termostatventil regulering i min VVB  ;)
Men VVB-prioriteringen bruges kun om sommeren, mens termostatventilen bruges om vinteren.
Ideen er at jeg har en stille og rolig kontinuerlig opvarmning af VVB'en om vinteren hvor fyret alligevel kører hele tiden, mens jeg om sommeren kan sikre at det kun er VVB'en jeg varmer op.

Hilsen
Michael

Hej
Jeg har ver 10 styring.
Min p er 5,5 og i 0,15
Det syntes jeg fungerer hos mig, har prøvet back to basic indstilling af pi regulering fra michaels side www.mhes.dk
Kører ikke med med varmtvandspriortering, det giver store dyk i ydelsen, og reguleringen husker ikke i-værdien fra almindelig drift over vvb drift til alm drift igen hvis der går for lang tid, mere end en time tror jeg.
Har ikke priorteringsventil på, kører kun på returtemp fra vvb med en rav ventil.
Nu får jeg en over nakken  ;D

Hilsen Anders
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: Engholm efter Jan 26, 2013, 10:18
Hej Michael

Det kunne være at jeg skulle prøve dit råd ! - hvor sætter jeg termostatventilen og hvordan frakobler jeg VVB - prioriteringen  ???
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: scotten efter Jan 26, 2013, 12:23
Hej
Du kan læse her der er en, der også hedder michael  O0 han har lavet en guide.
http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
Prøv denne her også, http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
hvis ikke du har prøvet, nederst i den røde ramme.
Han kan nogle ting ham Michael  ;)
Hilsen Anders
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: MHES efter Jan 27, 2013, 10:55
Hej Anders,

Hold da kæft, jeg kan jo bare tage på ferie for du fikser jo det hele for mig  ;)
...jeps, det er lige netop mine svar på spørgsmålene, og fedt at du havde læst det, Anders  ;)

Jeg kan så lige oplyse at jeg sad i skjorteærmer udenfor på en cafe i Barcelona da spørgsmålet blev stillet, +15oC  :D :D

Hilsen
Michael

Hej
Du kan læse her der er en, der også hedder michael  O0 han har lavet en guide.
http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
Prøv denne her også, http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
hvis ikke du har prøvet, nederst i den røde ramme.
Han kan nogle ting ham Michael  ;)
Hilsen Anders
Titel: Sv: Setpunkt
Indlæg af: scotten efter Jan 28, 2013, 05:32
Hej Michael
Ja når katten er ude , du ved  ;D
Super hjemmeside du har lavet, den fortjener du ros for.  ;)

Hilsen Anders