Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: chris13 efter Jan 21, 2013, 07:32
-
Hej allesammen.
Jeg har lidt svært ved at få kedeltemperaturen op på de 70 C, den ligger og roder mellem 64 C og 68 C.
Fyret Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel, jeg har ikke fået StokerKontrol til at virke endnu, men satser på at det kommer til det i aften.
Kører 2 min med selvrensen pr. døgn.
Huset er knap 200 kvm middel isoleret.
Cirkulationspumpen er en Grundfos Alpha2 som kører på auto, ligger under 10 W.
Kedeltemperaturen ligger og roder mellem 64 C og 68 C.
Retur op til 52 C, har ikke fået monteret røggastemp endnu.
P=2.5 ; I=0.5
Blæser: Lav 22 ; Midt 32 ; Høj 42 (Mener jeg at huske, opdatere med de rigtige indstillinger i aften)
Nogle forslag til fremgangsmåden for at få det justeret / tune bedre ind ?
-
Hvad ligger ydelsen på? kører den 100% hele tiden?
Men det bliver meget nemmere når du har haft stokerkontrol på i 24 timer ;)
-
Hvad ligger ydelsen på? kører den 100% hele tiden?
Den ligger ikke på 100%, oftest omkring 80% tror jeg
Men det bliver meget nemmere når du har haft stokerkontrol på i 24 timer ;)
Ja, og jeg skal fifle løs med det i aften, konen har aftenvagt så det er bare i seng med børnene og skal det nok komme til at køre :-)
Men jeg tænkte på om der var noget åbentlyst som jeg kunne tjekke/indstille ?
-
Det kunne godt være PI(D) der skal justeres, men hvilken chip har du i styringen?
-
Det kunne godt være PI(D) der skal justeres, men hvilken chip har du i styringen?
Det er helt nyt, 1 uge gammelt så det er vel nyeste version.....så sikkert 6.70 eller højere....
-
Okay, så tror jeg det er nemmest at vente på graferne, bare du ikke fryser :)
-
Okay, så tror jeg det er nemmest at vente på graferne, bare du ikke fryser :)
Det vil jeg også, og så skal jeg nok vende frygteligt tilbage :-)
Vi fryser ikke, bare rolig :-)
-
Hej Christian
Du skruer den bare lidt op i kw. Det er jo en 20 kw fra fabrikken
Måske til 18 kw og se efter om den står til af kan yde 100% i autoberegning
Mvh. Michael
-
Du skruer den bare lidt op i kw. Det er jo en 20 kw fra fabrikken
Måske til 18 kw og se efter om den står til af kan yde 100% i autoberegning
Den kommer sjældent op på de 100%=16kW, så jeg tror ikke det er nødvendigt.
Men jeg bliver måske klogere efter noget tid med StokerKontrol på :-)
-
Jeg fik ikke StokerKontrol til at virke i går, selv om jeg fik tjekket ledningerne i serielkablet og farverne var ikke de samme som i vejledningen som fulgte med.
Jeg mistænker serielporten i den dockingstation som jeg er nødt til at bruge, men vil få fat i en USB-seriel converter.
Jeg benyttede tiden hvor jeg skruede til at foretage 3 x kontrolvejninger og det gav et noget andet resultat end da montøren var her, måske sneglen ikke var ordentlig fyldt da han gjorde det....
Sneglen giver, mener jeg at huske, 980 g piller i autokørslen så det er sat ind, så må vi se.
-
Hejsa
Det kabel der er med passer ikke i farvene, mit kabel var det sådan her før det virkede..
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2929.msg22347#msg22347
Peter
-
Hejsa
Det kabel der er med passer ikke i farvene, mit kabel var det sådan her før det virkede..
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2929.msg22347#msg22347
Peter
Tak :-)
Jeg monterede mit sådan her:
Ben 2: Rød- TX
Ben 3: Brun- RX
Ben 5: Gul- GND
Men du har:
Ben 2: brun- TX
Ben 3: Rød- RX
Ben 5: Gul- GND
Jeg ser om jeg - mod forventning :-) - har lavet en fejl :-)
Og så tester jeg med det seriel test program som StokerKontrol nævner på deres blog.