Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: ArneP efter Jan 22, 2013, 10:25
-
Hej
Har et akut problem - ønsket kedel temp er overskredet og den skruer ikke ned !! ???
Skal styring nulstilles - og hvordan gør man det ?
Har p 1,2 i 0,25 og 10% min - men der sker ikke en skid næsten - kun 2% ned fra 70 til 68 % på 5 min selv om kedel temp ønsket 70 grader var overskredet med 9 grader ( 10 max i min styring )
Har dog sat kedel max ned så den er faldet lidt.
-
Hæv din p til 2,5 så reagere den hurtigere.
-
hej prøver nu - takker
-
Hej styringen har allerede skruet kedlen ned på 17 % som konsekvens at have været for højt oppe. tak.
Det må så reelt have være et oversving på konens varmtvandsforbrug - som jeg fik at se - så det er til at forstå :-)
Min vvb er kun styret at en termostat ventil 3/4" så den tager fra !
men fint at vide
tak for hurtig hjælp - super